哪些地方应配灭火器

2022-05-26 14:15:03 93人阅读
哪些地方应配灭火器

4人参与回答

  • 尼崎晴子windy

    在建工程及临时用房的下列场所应配置灭火器:

    ①易燃易爆危险品存放及使用场所。

    ②动火作业场所。

    ③可燃材料存放、加工及使用场所。

    ④厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房。

    ⑤其他具有火灾危险的场所。

  • 鲁滨信

    有规定的,一要放在容易看到的地方,二,要方便拿放,三,不能防家别人的行走等

  • 长柠檬的肉肉

    灭火器安装规定1.灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不应上锁。2.灭火器不应设置在不易被发现和黑暗的地点。且不得影响安全疏散。3.对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。5.灭火器设置在室外时,亦应有相应的保护措施。6.灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。7.一个计算单元内的灭火器数量不应少于2具。8.每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。9.当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100m2时,增配1具1A的手提式灭火器。扩展资料有下列情况之一的灭火器应报废:1.筒体严重锈蚀,(锈蚀面积大于、等于筒体总面积的1/3,表面有凹坑;2.筒体明显变形,机械损伤严重;3.器头存在裂纹,、无泄压机构;4.筒体为平底等结构不合理;5. 没有间歇喷射机构的手提式;6. 没有生产厂名称和出厂年月,包括铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称,或出厂年月钢印无法识别;7. 筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹;8. 被火烧过。

  • 杜鸡肠很勤快

    《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005确定场所的火险种类和危险等级, 灭火器选型, 计算灭火器数量。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听