    厂房、仓库防火间距记忆公式:

    L=2*(R1+R2-4)+C

    L----厂房、仓库建筑之间的防火间距

    R1、R2----建筑1和建筑2的耐火等级(耐火等级一级、二级取值为2,三级取值3,四级取值4)

    C----修正常数(一般情况取值10,有高层建筑取值13,有甲类取值12)

    重要章节:

    (1) 建筑防火部分:生产和储存物品的火灾危险性,建筑分类与耐火等级,总平面布局和平面布置,安全疏散,建筑装修、保温材料防火;

    (2) 消防设施部分:室内外消防给水系统,自动喷水灭火系统,火灾自动报警系统

    (3) 安全管理部分:社会单位消防安全管理,应急预案编制和演练,消防法、61号令

  • 就爱吃来吃去

    13米距离不变。

    如果山墙上不开窗,且较高一栋高层山墙为防火墙的话,间距是可以不计的。

    只要是开了洞口,无论门窗、通气,间距都按照防火间距计算。

    区别仅在于是否有防火墙及防火墙的设置方式。

  • 小竹达夫

    多层建筑与单层建筑的标准是一样的。根据《建筑设计防火规范》,如果两个建筑物都是一、二级耐火等级的(例如砖混或框架结构),那么两个建筑物之间的最小间距为6米。但多层建筑和单层建筑都不能是高层建筑,例如超过9层的居住建筑或超过24米的公共建筑。如果有一个为高层,一个是低层,那么间距应为9米,两个都是高层,那间距应是13米。