公共场所灭火器的最大安全距离是多少

2020-12-03 19:23:48 103人阅读
公共场所灭火器的最大安全距离是多少

4人参与回答

  • 大头哇呀

    灭火器分为好多种:1211、4公斤干粉、8公斤干粉、36公斤干粉、泡沫的、CO2的等。干粉的4和8公斤的有效距离为2米有效时间7-8秒,36公斤的3米。对于人员来说灭火时灭火器大多为初期火灾,这时火的热能辐射距离一般1-2米,所以灭火器的使用安全距离初期火灾为2米。

  • 宛如天堂里

    按照《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005要求,中危险级A类火灾场所手提式灭火器最大保护距离就20米,具体规定如下图:

    扩展资料

    手提式灭火器的处理方法:

    1、使用手提式干粉灭火器时,应手提灭火器的提把,迅速赶到着火处。

    2、在距离起火点5米左右处,放下灭火器。在室外使用时,应占据上风方向。

    3、使用前,先把灭火器上下颠倒几次,使筒内干粉松动。

    4、使用内装式或贮压式干粉灭火器时,应先拔下保险销,一只手握住喷嘴,另一只手用力压下压把,干粉便会从喷嘴喷射出来。

  • 胡佳阳图文

    手提式灭火器最大保护距离是15米-25米。如果说保护面积的话,就要分火灾场所的危险等级了,4KG干粉灭火器的灭火级别是2A55B。灭火器配置既要满足最大保护距离,也要满足最大保护面积,折中一下,20个平方配一个4KG足够了。

  • 好老公漂亮老婆

    看你所在地方的用途

    民用高层建筑是公共区域每100平米放置一具1A级灭火器

    其他请看以下《建筑灭火器配置设计规范》中的相关规定:

    第四章 灭火器的配置

    第4.0.1条 A类火灾配置场所灭火器的配置基准,应符合表4.0.1的规定。

    A类火灾配置场所灭火器的配置基准 表4.0.1

    危险等级严重危险级 中危险级 轻危险级

    每具灭火器最小配置灭火级别 5A 5A3A

    最大保护面积(m2/A)101520

    第4.0.2条 B类火灾配置场所灭火器的配置基准,应符合表4.0.2的规定。

    B类火灾配置场所灭火器的配置基准 表4.0.2

    危险等级严重危险级 中危险级 轻危险级

    每具灭火器最小配置灭火级别 8B4B 1B

    最大保护面积(m2/B) 5 7.510

    第4.0.3条 C类火灾配置场所灭火器的配置基准,应按B类火灾配置场所的规定执行。

    第4.0.4条 地下建筑灭火器的配置数量应按其相应的地面建筑的规定增加30%。

    第4.0.5条 设有消火栓、灭火系统的灭火器配置场所,可按下列规定减少灭火器配置数量:

    一、设有消火栓的,可相应减少30%;

    二、设有灭火系统的,可相应减少50%;

    三、设有消火栓和灭火系统的,可相应减少70%。

    第4.0.6条 可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体贮罐,可燃气体贮罐的灭火器配置场所,灭火器的配置数量可相应减少70%。

    第4.0.7条 一个灭火器配置场所内的灭火器不应少于2具。每个设置点的灭火器不宜多于5具。

    第五章 灭火器的设置

    第一节 灭火器的设置要求

    第5.1.1条 灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。

    第5.1.2条 灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。

    第5.1.3条 手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.15m。

    第5.1.4条 灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施。设置在室外的灭火器,应有保护措施。

    第5.1.5条 灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。灭火器的使用温度范围应符合本规范附录五的规定。

    第二节 灭火器的保护距离

    第5.2.1条 设置在A类火灾配置场所的灭火器,其最大保护距离应符合表5.2.1的规定。

    A类火灾配置场所灭火器最大保护距离(m) 表5.2.1

    危险等级 手提式灭火器 推车式灭火器

    严重危险级 15 30

    中危险级 20 40

    轻危险级 25 50

    第5.2.2条 设置在B类火灾配置场所的灭火器,其最大保护距离应符合表5.2.2的规定。

    B类火灾配置场所灭火器最大保护距离(m) 表5.2.2

    危险等级 手提式灭火器 推车式灭火器

    严重危险级 9 18

    中危险级 12 24

    轻危险级 15 39

    第5.2.3条 设置在C类火灾配置场所的灭火器,其最大保护距离应按本规范第5.2.2条规定执行。

    第5.2.4条 设置在可燃物露天堆场,甲、乙、丙类液体贮罐,可燃气体贮罐的灭火器配置场所的灭火器,其最大保护距离应按国家现行有关标准、规范的规定执行。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听