消防泵压力表需要检测吗

5人参与回答

  • 白羊孩子在干吗

    消防泵一打压压力表瞬间从0升到12公斤,一停泵压力3秒就掉到0是什么情况?

    对于这个问题要在消防泵出水管路上找问题。一般消防泵出水管路依次连接的同心大小头、软接头、防水锤止回阀或者是多功能水泵控制阀、接实验管的三通或四通、明杆闸阀等。在水泵出口设有压力表的检测仪表,安装在水泵出口法兰取压孔上。

    根据题目说的,消防水泵打压压力表瞬间升至12公斤约1.2Mpa,说明消防水泵出口管路不畅通。一旦停泵泄压迅速,说明从明杆闸阀到水泵出口管道装的阻流件不能防止流体倒流,因此泄压快。因为消防水泵出口管路装的这些阻流件,只有防水锤止回阀有止回作用,能防止消防水倒流,根据加压快泄压快的现象应该重点检查防水锤止回阀。

    情况一就是防水锤止回阀装反了。这个方便,防水锤止回阀的阀体有箭头指示方向,根据水泵出口方向与其箭头指示方向是否一致就知道是否装反了。情况二就是止回阀阀芯出问题,具体要拆防水锤止回阀查看内部情况。

    防水锤止回阀及特点

    止回阀是用来防止管道或设备中介质倒流的一种阀门,它是利用流体动能来开启阀门的。通常情况,止回阀是安装在泵出口或其它不允许流体反向流动的地方。合理选择止回阀形式合,不仅仅是防止流体倒流,还能起到防水锤作用。

    消防水泵开启时它能及时的在流体动能作用下打开,在正常运行时,其阀瓣尽可能的大开,且稳定在全开位置。消防水泵停止时,有优化关闭的特性。在消防水泵突然停止时,即能阻止流体倒流保护水泵不至于发生飞逸反转,从而达到保护水泵的目的,而且又能防水锤止回阀关闭的最后阶段缓慢关闭,减少突然关闭造成的管路中水锤,这样又能实现保护管道的目的。因此,在消防水泵出口管路中装防水锤止回阀而不是普通止回阀,是有其作用的,就是优化关闭特性、消除水锤、防止水泵倒转。

  • 伊布拉丝莫维奇

    这个是检测水泵入口的压力和入口是否有水的,50974-规范要求的。

  • 一直打哈欠的人

    消防水泵压力表工作:

    1、消防泵出水口管道压力表(在水泵扬程和管道止回阀门之间的管道上)只有消防泵运行才显示压力值,作用为测试水泵出口压力及水泵运行出不出水。

    2、消防总管道上的压力表作用为查看消防系统的压力。

    3、消防管道最高点(也就是最不利点)压力表作用为查看最不利点水压压力值。

  • 夏之夏沙

    消防泵上的电接点压力表需要定期检测,这样可以很好的保养水泵测试水泵的压力

  • 月半月半月半月半要变瘦

    消火栓系统在最不力点的试验消火栓按照规定已经有压力表了,不用在另外设置,自动喷淋系统在系统的末端最不利点的末端需要设置末端试水装置,也是已经有了压力表,所以也不需要在另外设置,水炮和喷淋一样