干粉灭火器要怎么检查

2022-05-26 13:59:23 221人阅读
干粉灭火器要怎么检查

3人参与回答

  • 九尾Hacker

    灭火器年检是一种对灭火器维修进行规范的行业标准。灭火器的安全周期为12个月,超过期限必须进行维修保养。因此,用户购置灭火器仅是开始,配置使用灭火器大量的工作还是在每年的检测、维修和保养。灭火器的年检规定如下:一、灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位(以下简称维修单位)检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体。二、灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。三、手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器。以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。四、手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。五、手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。

  • 阿七柒粟

    1.主要部件的检查

    压力指示检查:应安装压力指示器,干粉灭火器压力指示器表面应标有“F”的。

    压力批示器指针是否在绿色区域。

    2.喷射软管的检查

    凡是灭火剂量大于3Kg(L)的灭火器都应装喷射软管,喷射软管长度应达到400mm,喷射软管长度不包括喷射软管两端的接头或喷嘴。

    3.保险机构的检查

    灭火器应装有保险装置。

    这种保险装置可以是保险销,也可以起相同作用的其它结构。

    4.标识的检查

    标识也称贴花,一般用印刷的不干胶贴在筒体的外表,标识的检查主要检查标识的内容 ,是否正确完整。

    标识的检查内容应该有灭火器名称、型号、灭火级别、使用温度范围、驱动气体数量和名称、制造厂商名称、灭火器的使用方法等。

    5.外观检查

    灭火器筒体严重锈蚀的(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于或等于筒体面积的1/3)或连接部位筒体严重锈蚀的。

  • 砖瓦篇

    灭火器更换干粉原则上是一年内,最多不超过两年。

    灭火器检查分为:月检和季检

    月检

    每月进行灭火器巡查,检查压力表指针是否在红、绿、黄三色的绿色区,用手托起灭火器估计重量基本符合规定值,如发现重量太轻,则应立即替换。

    季检

    1取下灭火器上下翻动几次,使粉筒内干粉抖松。

    2检查插锁有否生锈及可能发生拨不动情况,如有立即修理。

    3检查每个灭火器指针位置并抽取总数的10%测定重量,以验证压力表指针显示性能的正确性。并在所有灭火器上填写季检标识。