灭火器每多久检查一次

2020-12-03 19:23:26 127人阅读
灭火器每多久检查一次

4人参与回答

  • 钟山一代

    你好,我听卓成消防公司的人说:一般是一年检查一次。按照消防局的规定:灭火器的安全周期为12个月,超过期限必须进行维修保养。因此用户购置灭火器仅是开始,配置使用灭火器大量的工作还是在每年的检测、维修和保养。使用单位应当至少每十二个月委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查

  • 胡佳阳图文

    水基型灭火器出厂满3年,应对筒体进行水压试验,经检测合格后,以后每隔1年进行1次测试;干粉灭火器出厂满5年,应对筒体进行水压试验,经检测合格后,以后每隔2年进行1次,测试合格后方可继续使用;按照标准灭火器应该每日安排专人进行巡检,至少每月对灭火器进行一次检查,并进行记录

  • 粉爱Cindy

    依据《灭火器维修与报废规程》相关规定,干粉灭火器的外观检查应做到每月一次,主要是对压力表进行检查,当压力表的指针低于绿线区的时候,就应该及时的进行充压维修;新买的ABC干粉灭火器罐体应该是5年进行一次水压测试,第一次的检测之后,以后每2年进行一次水压测试,干粉灭火器的罐体强制报废期为10年。一般的灭火器瓶压有效期在1年半至2年,并且要定期进行充压或者更换。 1、灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体; 2、灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。 3、手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满一年必须进行水压试验等检查。 4、手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。 灭火器存放时应放在干燥清洁的环境中,严禁暴晒和靠近火源;应妥善的进行保管,严禁拆动。

  • 爽朗的我爱cpa

    您好,5.1.安.居.为您服务。

    其实灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器筒体 , 另外一个方面,灭火器的灭火剂也有一个有效期,正常环境温度下储存,有效期是五年,但一般来说灭火剂的更换期为 1 到 2 年。所以最好一年定期检查一次。

    根据GB95-2007《灭火器维修与报废规程》报废规定

    7.1 灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:

    a) 水基型灭火器----6 年;

    b) 干粉灭火器----10 年;

    c) 洁净气体灭火器----10 年;

    d) 二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;

    7.2 检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废:

    a) 筒体、器头按 8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的;

    b) 二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4 进行残余变形率测试不合格的;

    c) 筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;

    d) 筒体严重变形的;

    e) 筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的;

    f) 筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的;

    g) 筒体与器头非螺纹连接的灭火器;

    h) 器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的;

    i) 水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的;

    j) 没有间歇喷射机构的手提式灭火器;

    k) 筒体为平底等结构不合理的灭火器;

    l) 没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称;出厂年月钢印无法识别的);

    m) 被火烧过的灭火器;

    n) 按GA 402的规定应予报废的1211灭火器;

    o) 不符合消防产品市场准入制度的灭火器;

    p) 按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听