一层几个灭火器

2022-05-26 13:55:29 123人阅读
一层几个灭火器

9人参与回答

  • 啥事在路上

    一般情况下是一个单元一层楼配1~2具灭火器(现在一般都用4KG的,可以装在灭火器箱内也可挂装)。看房子是一梯几户的,设置消火栓箱(内配一个栓头、水枪、水带、卷盘)。消防还包括电系统,还有喷淋系统及应急照明系统,具体要求可以详谈,我现在做消防

  • 摆渡人只摆渡

    一般是每个客房配备1-2个小瓶装灭火器,每一层配备一个消防栓以及应急灯和应急通道!

  • 金陵美食美女

    平方米来计算,20平方米放置二个5kg灭火器,根据空间的体积,以及单灭火器的覆盖体积。根据厂房的平面图来进行一个大的分配,如危险品存放处,电房,仓库等,就要重点配置,(仓库可以买有轮子的那种大家伙)其它一般的车间,就要根据生产设备来进行配合,根据不同的情况来配置,其它的公室,就在门口配两个灭火器就可以。每个计算单元不应少于2具,每个设置点不宜多于5具,能满足以上2条即可,也就是说,设2个点,每点可1具,设1个点,每点至少2具,但应满足级别,距离的要求。扩展资料:灭火器瓶体内贮存液态二氧化碳,工作时,当压下瓶阀的压把时。内部的二氧化碳灭火剂便由虹吸管经过瓶阀到喷筒喷出,使燃烧区氧的浓度迅速下降,当二氧化碳达到足够浓度时火焰会窒息而熄灭,同时由于液态二氧化碳会迅速气化,在很短的时间内吸收大量的热量,因此对燃烧物起到一定的冷却作用,也有助于灭火。推车式二氧化碳灭火器主要由瓶体、器头总成、喷管总成、车架总成等几在部分组成,内装的灭火剂为液态二氧化碳灭火剂。

  • 嘟celine

    一般每个楼层配备2到3个还要配备消防栓。

  • 弓长张日月明

    根据厂房内最大工作人数,以及平米数和使用用途来看。糕点厂首先考虑面粉仓库储存的防火安全,面粉弥漫在空气中,容易引起粉尘爆炸。看糕点厂车间有几个安全出口,有无锁闭,可考虑在出口处设置50kg干粉式推车灭火器。糕点厂内办公室、休息室门前可摆放2具3kg干粉灭火器。电器设备旁边摆放二氧化碳灭火器。仓库内设置干粉灭火弹。根据厂内最大工作人数、平米、逃生出口、使用用途依据国标灭火器配备规范公式进行计算。可得出灭火器配备标准。

  • 脖才持

    一、计算方法:

    1、确定配置场所的火灾种类和危险级别,你这里已经有设定为A类,中危险级场所;

    2、A类固体物质火灾,其保护场所的单具灭火器最小配置级别为2A,单瓶保护面积75平米,最大保护距离为20米;

    3、根据第10.6.0.1条规定灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元,你这里也有设定为一个防火分区;

    4、修正系数确认,你这里设定为1;

    5、计算单元最小需配灭火级别为:保护面积除单位灭火级别最大保护面积乘修正系数=2313.60/75×1=30.848,有余取大整数为31;

    6、根据该层房间布局和灭火器最大保护距离确定灭火器设置点数量,因为不知道楼层平面布局所以我没办法确定应该有几个设置点,按60*40长方形布局,中间一条走廊来计算,至少需要4个设置点.

    7、计算每个设置点灭火级别,31/4=7.75;

    8、每种灭火器的灭火级别是不一样的,可在灭火器标签左下查到,按一般3公斤或4公斤ABC干粉灭火器计算,单个灭火器灭火级别为2A计算,可得每个设置点应配置数量7.75/2=3.875有余取整应为4;

  • 贝成华

    以下节选自民用建筑防火设计规范:

    第8.4.1条下列建筑物应设室内消防给水:

    四、超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅;

    五、超过五层或体积超过10000m3的教学楼等其他民用建筑。

    第8.4.2条下列建筑物可不设室内消防给水:

    一、耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类厂房和库房【高层工业建筑除外】;耐火等级为三、四级且建筑体积不超过3000m3的丁类厂房和建筑体积不超过5000m3的戊类厂房;

    二、室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不超过5000m3的建筑物。

    不过还要需要你提供这栋楼的大概面积及层数,你现在的大楼应该不属于以上的不用设消防栓的范围吧。

    你那属于歌舞娱乐场所,消防危险等级依次为灭火器、消防栓、报警系统、喷淋、防排烟。如果有后面的就会有前面,既然喷淋都有了,消火栓肯定是要的,可能建筑公司没有安装或者被以前商户拆除移走了又或者你台球室局部没有消火栓,

  • 乡下的马车

    重要办公室(如档案室)可单独配1--2个灭火器,其他办公室可以在走廊两端配灭火箱(每箱放两个灭火器),走廊较长可在中间再加1--2个灭火箱。

  • 星空夜雨zym

    、每个设置点不少于2具,不多于5具;2、人在车间里任意1点步行约20米(20米是我经验参考)均能取到灭火器;3、灭火器设置点应分散布置;按照以上计算,如4000/150=26.66取整数为27具,但估计同时要满足1、2、3几点,按照我的经验,4000平方米的厂房应配置16-18个设置点,每个设置点2具,32-36具比较合理,如果有办公区或者隔间较多,应适当合理增加些布置点(配置得太多也没有必要,因为灭火器只是用作扑灭初期火灾和火灾发展阶段初期的工具)。消防工作的重点还是要放在防止火灾发生为主,但也要保持最基本的消防能力。