消防漏电检测是什么原因
4人参与回答
-
英年早肥的泰达
你说的消防电气,还带自动报警功能应该是消防智能联动系统,使用是24V直流电,出现漏洞报警大致有2个可能,一是24v电源线或联动总线外层绝缘皮破坏了,使正极和负极自己绝缘电阻小于2千欧姆,设备就会报警提示,二是电源或总线接头处进水潮湿电阻变小,出现报警,可以将电源或总线从设备上拆下,测量绝缘电阻判断故障点,如果有电路图是很好找的问题的。
-
末角坍塌菲
电气火灾监控系统漏电故障灯亮主要有以下原因:建议仔细排查原因,安全事无大小。
-
两条腿的睫毛
一般这个要独立安装属消防施工单位,现在的消防规范有规定要检测漏电的,以前的规范没有所以老一点的建筑一般没有这套系统。 如果是新建筑有这方面设计的话,提前要与配电箱厂家协调好,将互感器在作箱子时就安装在内,这样之后由消防的施工单位再安装剩余电流探测器与互感器相连接就比较方便了。 基本的工作原理就是互感器检测漏电流,将信号传给探测器,探测器再将火警信号传至消防报警控制室的主机。 部分消防设备生产厂家生产这种漏电流检测系统,产品及技术服务均可提供。 这种行业兴起时间不长,消防施工单位有些可能还不是很熟练,具体产品参数可询问设备生产厂家。 你对防火漏电器了解了吗?如何还是不了解的话可以到实体向他们的工作人员请教一下,他们可能说说得更通俗易懂的。
-
娃娃天天乐
漏电是用电器外壳和市电火线间由于某种原因连通后和地之间有一定的电位差产生的。检测漏电的最好方法就是用电笔接触带电体,如果氖泡亮一下立刻就熄灭,证明带电体带的就是静电;如果长亮定是漏电无疑。另有一种游戏王卡也叫漏电。
漏电产生的原因有:
1.有些用电器采用的电路板自身有问题(电路板低压电路没和220V的交流电隔离,本身就带有市电),采用开关电源的电器多属这一种情况。如有些老式彩电,人一摸到天线就会有手麻的感觉,这就是天线和电路板相连产生的漏电。不过这些电对人没多大危险,因为电路板和市电间有一个阻值很大的电阻,产生的电流很小。
2.即便是用电器的电路板本身没问题,但由于某些元件漏电(尤其是电容)或是由于电路板受潮、灰尘太多,也会出现漏电的现象,如有一些用电器外壳一开始不带电,但用了一段时间后又带电了,多属这种情况。
2防范措施
如果出现外壳带电,摸到有明显的刺痛感,这种情况就有可能属于漏电了,可以用我们前面介绍的办法进行检测。遇到这种情况应该从防范漏电入手。笔者在实践中总结出了三种方法,供大家参考:
①最简单的做法就是交换火线和零线的位置(如将两相插头转180度后再插入插座),这种方法一般很有效。因为有些用电器必须遵循“左零右火”的原则,插反后就会出现外壳漏电的现象。尤其是电脑及打印机等更要严格遵循这个原则。笔者就曾遇到了这种情况,插头插反后电脑主机和打印机都带了电,手不敢碰金属外壳,用电笔测试, 氖泡很亮,用万用表测它与地的电压竟达到160多伏,交换火线和零线的位置后就一点电也不带了。
②清扫电路板的灰尘,尤其是电源主板的灰尘。因为如果灰尘多了有时就会导电(特别是受潮时),把高压和低压部分连通后外壳就可能带电。这种情况应清理电路板上的灰尘,如果受潮后的灰尘不易除去,则用无水酒精清洗,完了以后用电吹风吹干驱除潮气。
③如果以上方法都不行,那么最有效的方法就是将外壳接地。把这些电引到地,人就不会被“电”了。
实际上,我们电脑在日常应用中通常是和多个外设连起来的,如显示器、打印机和扫描仪等甚至还有局域网,只要有一个设备漏电,那么通过数据线或网线就会把电串到每一个设备上。所以,我们有时摸到电脑主机箱有电,但不一定是电脑主机漏的电,我们在检查时应断开连接,逐个检查,找到“漏电元凶”。
应该安装漏电保护开关或漏电保护插座,对防范严重漏电事故的发生有较好效果。
3报警系统编辑
1、漏电会引起火灾,因此,国家制定了漏电火灾报警系统GB14287-2005标准;
2、从GB14287-2005后,漏电火灾报警系统正式改称电气火灾监控系统,漏电也改称剩余电流;
3、漏电火灾报警系统由监控设备、剩余电流式电气火灾监控探测器和通信系统组成。