工业建筑灭火器配置场所的危险等级划分:
一、严重危险级:火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或容易造成重大火灾损失的场所;
二、中危险级:火灾危险性较大、可燃物较多、起火后蔓延较迅速的场所;
三、轻危险级:火灾危险性较小、可燃物较少、起火后蔓延较缓慢的场所。民用建筑灭火器配置场所的危险等级划分:一、严重危险级:功能复杂、用电用火多、设备珍贵、火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或轻易造成重大火灾损失的场所。二、中危险级:用电用火较多、火灾危险性较大、可燃物较多、起火后蔓延较迅速的场所;三、轻危险级:用电用火较少、火灾危险性较小、可燃物较少、起火后蔓延较缓慢的场所。
-
掀页稚
不明白你讲的什么级别。
灭火器分为ABC干粉灭火器(磷酸铵盐)、BC干粉灭火器(碳酸氢钠)、水基型、二氧化碳型、泡沫型等等;灭火器按照配置环境的危险等级分为三级:1、严重危险级;2、中危险级;3、轻危险级。
这里不堆砌文字了,详见《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)
-
爱宅生活铺
碳酸氢钠干粉灭火器(MF4型):55B;
磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC4型)灭火级别:2A 55B。
现行《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)规定的。
-
瑾黛cyl
具体可参照《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005,你所说的不详细,暂时按最危险的来算(严重危险级),简单地说就如下方法:第一步:选择灭火器规格一般来说,现在你这种情况,配干粉灭火器是比较合适的。具体数量看灭火器的规格(要灭火器上有标注),建议选4公斤ABC干粉。对固体火灾,即A类火灾,看相应的A类灭火级别(以4公斤为例,标注是2A),1A控制75平方。即1具4公斤ABC干粉灭火器控制150平方。即800平方至少要6具。对液体火灾,即B类火灾,看相应的A类灭火级别(以4公斤为例,标注是55B),1B控制1平方,即1具4公斤ABC干粉灭火器控制55平方。即800平方至少要15具。但上面的面积数只是一个参考值。不明确储存物质数量,就取最大值。即至少需要15具。第二步:选放置点灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。原则上一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。严重危险级场所灭火器最大保护距离15米,也就是说在厂房内任何一点到最近的灭火器放置点不能超过15米。按800平方米的话,应该4个点就足够了。也就是按每个点放3-4具,共15具。这个计算是估算,但基本是这个数字,具体的准确的理论计算,要看上面所说的规范。
-
月琉璃儿
7.3.4计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别应按下式计算: Qe = Q/ N式中 Qe ----计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或 B) ; N ----计算单元中的灭火器设置点数(个)。
Q ----计算单元中的最小需配灭火级别(A或 B)
-
链速谙
严重危险级单具灭火器最小灭火级别为89b,中危险级55b,轻危险级21b。具体危险级的评定请参照《建筑灭火器配置设计规范》。
-
侗心籽
常见的灭火器主要分为:干粉灭火器(常见的为ABC型)、二氧化碳灭火器、水系灭火剂、超细干粉灭火器。灭火效果最好的为超细干粉灭火器,但市面上很少有手提式的,且价格较高,但灭火效果是最好的,最为常见的就是普通的手提式4KG干粉灭火剂(ABC型),价格在60-90元不等,当然现在一些商家也在促销水系灭火剂,价格200左右。个人推荐普通干粉灭火剂,初期火灾够用了。首先可以排除化学爆炸,而因为受热、受压导致的气瓶物理爆炸,也从没听说过,所以总体来说爆炸的可能性都是极小的。另外,题主所说的防毒面罩应该是指的“过滤式消防自救呼吸器”吧,发生火灾肯定有用,因为消防队也配备了,主要用于火灾救人时用于被救者。灭火毯主要用于液体火灾,加油站必备此装备,家庭火灾一般用不着,至于油锅起火,使用灭火毯效果怎么样,我不太清楚。烟感(温感)报警器,很多国家(美、欧、日)家庭普遍安装,价格不贵,但是确实有用,以前我实验过的,两三只香烟,靠近烟感报警器(注意是靠近,为了模拟浓烟环境),一会就开始报警了,比较敏感,声音也较大。至于说到家庭防火安全措施,我只说一点,注意用电,就我国火灾原因统计分析,电气火灾是引发火灾的首要原因,劣质电器、老化的电线,过高的电压,极易引发火灾,再加上现代家庭装修复合材料较多,火灾荷载较大,火势发展迅速。其它方面,大家补充吧。
-
随便说说的大嘴
灭火器的灭火等级计算依据《建筑灭火器配置设计规范【GB50140-2005】》 地面以下场所计算单元的最小需配灭火级别计算公式: Q = 1.3 * K * 【S / U】 Q - 计算单元的最小需配灭火级别【A或B】 S - 计算单元的保护面积【m2】 U - A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积【m2/A或 m2/B】 K - 修正系数已知条件: 灭火配置场所的保护面积:S = 500.00平方米危险等级,火灾级别:轻危险级,B类火灾单位灭火级别最大保护面积:U = 1.5【m2/B】 灭火设施情况:只有灭火系统修正系数:K = 0.7计算结果: 灭火器配置所需的灭火级别:Q = 303.33B单具灭火器最小配置灭火级别:21B