消防检测每年都需要吗
3人参与回答
-
幽牌锹
要回答这问题,首先要弄清楚什么是消防检测,检测的主要内容是什么?然后才能决定什么样的单位需要检测,下面我就来从这些方面来回答这个问题。
1、什么是消防检测消防检测主要是对建筑内设置的各种消防设施的技术与性能指标的检测、测试,从而判断个消防系统是否能够满足国家的标准、规范的要求,使建筑内的消防设施的性能能达到设计时的要求。消防设施检测主要是由消防设施检测公司来进行,检测过后将出具合格或不合格的消防设施检测报告,其作为消防验收的申报资料之一,是减轻消防验收人员工作量的措施之一。
2、检测的内容检测的主要内容主要有消防供配电、火灾自动报警系统、消防供水、消火栓、消防炮、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、机械加压送风系统、机械排烟系统、应急照明和疏散指示标志、应急广播、应急电话、防火分隔设施(防火卷帘、防火门、防火阀等)、消防电梯、灭火器等。
3、检测的依据a、《中华人民共和国消防法》第十六条规定:
第十六条 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:
(一).........;
(二).........;
(三)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;
(四).........;
(五).........;
(六).........;
(七)...........。b、《建设工程消防监督管理规定》第第二十一条规定:
第二十一条建设单位申请消防验收应当提供下列材料:
(一)建设工程消防验收申报表;
(二)工程竣工验收报告和有关消防设施的工程竣工图纸;
(三)消防产品质量合格证明文件;
(四)具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证;
(五)消防设施检测合格证明文件;
(六)施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件;
(七)建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件;
(八)法律、行政法规规定的其他材料。c、《消防监督检查规定》第十条规定:
第十条 对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查,应当根据单位的实际情况检查下列内容:
(一)建筑物或者场所是否依法通过消防验收或者进行竣工验收消防备案,公众聚集场所是否通过投入使用、营业前的消防安全检查;
(二)建筑物或者场所的使用情况是否与消防验收或者进行竣工验收消防备案时确定的使用性质相符;
(三)消防安全制度、灭火和应急疏散预案是否制定;
(四)消防设施、器材和消防安全标志是否定期组织维修保养,是否完好有效;
(五)电器线路、燃气管路是否定期维护保养、检测;
(六)疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通,防火分区是否改变,防火间距是否被占用;
(七)是否组织防火检查、消防演练和员工消防安全教育培训,自动消防系统操作人员是否持证上岗;
(八)生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所是否与居住场所设置在同一建筑物内;
(九)生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的,是否符合消防技术标准;
(十)其他依法需要检查的内容。4、需要检测的单位从以上阐述的的消防检测的定义、检测的内容以及检测的依据可以看出,只有单位的建筑内设置有上面所列的消防设施或电气线路、燃气管路时,根据法律、法规规定在工程竣工消防验收前,履行单位的安全职责时,就应该进行消防检测。
对于需要检测的单位我简单列举一些供你参看考:
对于一类高层建筑、二类高层公共建筑其内应设置双自动的系统,有的还设置有防排烟系统,应急照明系统、气体灭火系统等消防设施,在每年都要进行年度监测;
对于多层建筑有单层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的商场、设有送回风系统的办公楼、歌舞娱乐放映游艺场所等应进行年度的消防检测;
对于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类火地下停车数大于10辆的地下汽车库、设有泡沫灭火系统的石油库、老年人照料设施及大中型幼儿园等设置有报警、喷淋或防排烟的建筑也需要进行年度消防检测;
对于高层厂房、高层仓库、单层面积大于1500平方米或者总的建筑面积大于3000平方米的玩具、电子、制衣、制鞋等劳动密集型的生产企业、占地超过1500平方米的生产木器的厂房等建筑也需要进行年度消防检测;
对于剧场、会堂、礼堂、体育馆等的座位数或者容纳人数达到设置喷淋的要求的建筑、省级或国家级的图书馆、图书馆珍藏库、博物馆的特殊珍贵的珍藏室等建筑也需要进行年度消防检测。
我就简单的列举这些常见的,需要进行年度消防设施检测的建筑,对于新建的建筑,只要设置有《消防法》规定的消防设施,就应该进行竣工消防验收前的消防设施检测,投入使用后每年应进行消防设施的年度检测。
-
程杨清
根据消防规范要求,灭火器必须每年一检,至于价格不等,看是什么地方了,北京十多元,哈尔滨25元不等,看您是哪的了,每个地方不一样
-
燎乔也
需要每年检查一次。按照消防局的规定:灭火器的安全周期为12个月,超过期限必须进行维修保养。因此用户购置灭火器仅是开始,配置使用灭火器大量的工作还是在每年的检测、维修和保养。使用单位应当至少每十二个月委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查(俗称灭火器年检)。主要的检查内容是:灭火器筒体是否有锈蚀、变形现象;铭牌是否完整清晰;喷嘴是否有变形、开裂、损伤;喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤;灭火器压力表的外表面是否变形、损伤,指针是否指在绿区;灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷;灭火器的橡胶、塑料件是否变形、变色、老化或断裂;在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试。灭火器年检,灭火器维修必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。扩展资料:灭火器是一种可携式灭火工具。灭火器内放置化学物品,用以救灭火灾。灭火器是常见的防火设施之一,存放在公众场所或可能发生火灾的地方,不同种类的灭火器内装填的成分不一样,是专为不同的火灾起因而设。使用时必须注意以免产生反效果及引起危险。灭火器具是一种平时往往被人冷落,急需时大显身手的消防必备之物。尤其是在高楼大厦林立,室内用大量木材、塑料、织物装潢的今日,一旦有了火情,没有适当的灭火器具,便可能酿成大祸。古时的灭火器具很简单,无非是钩、斧、锹、桶之类。第一个真正的专用灭火器是由英国船长、诺福克郡人曼比于1816年发明的,它仅是一两个装1升多水并充有压缩空气的圆桶。到19世纪中叶,法国医生加利埃发明了手提式化学灭火器。将碳酸氢钠和水混合放在筒内,另用一玻璃瓶盛着硫酸装在桶口内。使用时,由撞针击破瓶子中,使化学物质混合,产生二氧化碳,把水压出桶外。1905年,俄国的劳伦特教授在圣彼得堡发明一种泡沫灭火剂,把硫酸铝与碳酸氢钠溶液混合并加入稳定剂,喷出后生成含有二氧化碳的泡沫,浮在燃烧的油、漆或汽油上,能有效地隔绝氧气,窒熄火焰。1909年,纽约的戴维森取得一项专利,利用二氧化碳从灭火器内压出四氯化碳,这种液体会立即变成不可燃的较重气体以闷熄火焰。此后又出现了干粉灭火器,液态二氧化碳灭火器等多种小型式灭火器。