哪些建筑自动灭火和报警
6人参与回答
-
鬼马little
按火灾自动报警系统的应用范围分为区域报警系统、 集中报警系统控制中心报警系统三类。
适用于大型建筑的保护.火灾自动报警系统除了根据建筑特点和火灾报警控制器的不同分类外
-
美疤皇
建筑消防设施种类很多,我们在这里仅涉及我国建筑中常用的以下七种建筑消防设施的检查情况:
(一)自动报警系统。
(二)自动喷洒灭火系统
(三)防火分区系统
(四)防烟分区系统和防排烟设备系统,
(五)室内消火栓系统
(六)手提灭火器和推车灭火器
(七)气体灭火系统和泡沫自动灭火系统:
-
若鱼随水
【1】使用面积超过1000m^2的商场、医院、旅馆、展览厅等; 【2】使用面积超过1000m^2的丙、丁类生产车间和物品仓库; 【3】电影院和礼堂的舞台、放映室、观众厅、休息室等火灾危险性较大部位。 【4】大、中型电子计算机房、通信机房、变压器室、柴油发电机室及重要的实验室、图书、资料、档案库等。不同的火灾报警器,其性能和适用范围也不一样,合理的选择报警器,才能发挥应有的作用。一般地说,地下建筑中经过防潮处理的商场、客房、影剧院和档案室、计算机房、仓库等场所,可采用感烟探测器。但有下列情况的不能安装感烟探测器:厨房、厅等正常情况下多烟的场所,平时经常有粉尘及水蒸气出现的场所,顶棚过高
-
静静木子刘
下列场所应设置火灾自动报警系统:。一、大中型电子计算机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房,设有气体灭火系统的房间;。二、每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房,占地面积超过500m2或总建筑面积超过1000m2的卷烟库房;。三、任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的制鞋、制衣、玩具等厂房;。四、任一层建筑面积大于3000m2或总建筑面积大于6000m2的商店、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等;。五、图书、文物珍藏库,每座藏书超过100万册的图书馆,重要的档案馆;。六、地市级及以上广播电视建筑、邮政楼、电信楼,城市或区域性电力、交通和防灾救灾指挥调度等建筑;。七、特等、甲等剧院或座位数超过1500个的其它等级的剧院、电影院,座位数超过2000个的会堂或礼堂,座位数超过3000个的体育馆;。八、老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;。九、建筑面积大于500m2的地下、半地下商店;。十、设置在地下、半地下或建筑的地上四层及四层以上的歌舞娱乐放映游艺场所;。十一、净高大于2.6m且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内。具体的参照《建筑设计防火规范》第十一章,十二章内容,和《高层建筑设计防火规范》第九章。
-
兰易网
根据《建筑设计防火规范》GB50016-规定,下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:
任一层建筑面积大于1500m^2或总建筑面积大于3000m^2的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房;每座占地面积大于1000m^2的棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库,占地面积大于500m^2或总建筑面积大于1000m^2的卷烟仓库;任一层建筑面积大于1500m^2或总建筑面积大于3000m^2的商店、展览、财贸金融、客运和货运等类似用途的建筑,总建筑面积大于500m^2的地下或半地下商店; 4.图书或文物的珍藏库,每座藏书超过50万册的图书馆,重要的档案馆;地市级及以上广播电视建筑、邮政建筑、电信建筑,城市或区域性电力、交通和防灾等指挥调度建筑;特等、甲等剧场,座位数超过1500个的其他等级的剧场或电影院,座位数超过2000个的会堂或礼堂,座位数超过3000个的体育馆;大、中型幼儿园的儿童用房等场所,老年人建筑,任一层建筑面积大于1500m^2或总建筑面积大于3000m^2的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所,不少于200床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等;歌舞娱乐放映游艺场所;净高大于2.6m且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内;电子信息系统的主机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房;二类高层公共建筑内建筑面积大于50m^2的可燃物品库房和建筑面积大于500m^2的营业厅;其他一类高层公共建筑;设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。 14.建筑高度大于100m的住宅建筑,应设置火灾自动报警系统。建筑高度大于54m但不大于100m的住宅建筑,其公共部位应设置火灾自动报警系统,套内宜设置火灾探测器。建筑高度不大于54m的高层住宅建筑,其公共部位宜设置火灾自动报警系统。当设置需联动控制的消防设施时,公共部位应设置火灾自动报警系统。高层住宅建筑的公共部位应设置具有语音功能的火灾声警报装置或应急广播。 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。火灾自动报警系统是由触发装置、火灾报警装置、联动输出装置以及具有其它辅助功能装置组成的,它具有能在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量、火焰等物理量,通过火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器。并同时以声或光的形式通知整个楼层疏散,控制器记录火灾发生的部位、时间等,使人们能够及时发现火灾,并及时采取有效措施,扑灭初期火灾,最大限度的减少因火灾造成的生命和财产的损失,是人们同火灾做斗争的有力工具。
-
是的范德萨sky
纯住宅可以不设!见高层民用建筑设计防火规范9.4 9.4火灾自动报警系统、火灾应急广播和消防控制室9.4.1建筑高度超过1OOm的高层建筑,除游泳池、溜冰场、卫生间外,均应设火灾自动报警系统。
9.4.2除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过1OOm的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统: 9.4.2.1医院病房楼的病房、贵重医疗设备室、病历档案室、药品库。
9.4.2.2高级旅馆的客房和公共活动用房。
9.4.2.3商业楼、商住楼的营业厅,展览楼的展览厅。
9.4.2.4电信楼、邮政楼的重要机房和重要房间。
9.4.2.5财贸金融楼的办公室、营业厅、票证库。
9.4.2.6广播电视楼的演播室、播音室、录音室、节目播出技术用房、道具布景。
9.4.2.7电力调度楼、防灾指挥调度楼等的微波机房、计算机房、控制机房、动力机房。
9.4.2.8图书馆的阅览室、办公室、书库。
9.4.2.9档案楼的档案库、阅览室、办公室。
9.4.2.10办公楼的办公室、会议室、档案室。
9.4.2.11走道、门厅、可燃物品库房、空调机房、配电室、自备发电机房。
9.4.2.12净高超过2.60m且可燃物较多的技术夹层。
9.4.2.13贵重设备间和火灾危险性较大的房间。
9.4.2.14经常有人停留或可燃物较多的地下室。
9.4.2.15电子计算机房的主机房、控制室、纸库、磁带库。
9.4.3二类高层建筑的下列部位应设火灾自动报警系统: 9.4.3.1财贸金融楼的办公室、营业厅、票证库。
9.4.3.2电子计算机房的主机房、控制室、纸库、磁带库。
9.4.3.3面积大于50m2的可燃物品库房。
9.4.3.4面积大于500m2的营业厅。
9.4.3.5经常有人停留或可燃物较多的地下室。
9.4.3.6性质重要或有贵重物品的房间。