灭火器到期如何报废

2022-05-26 13:41:38 478人阅读
灭火器到期如何报废

9人参与回答

  • 桐成怀

    感觉过期的灭火器压力会低一点吧。另外干粉灭火器一般是一年一重新充装的嘛,重新充装的时候,不合格的,厂家会有报废流程的。可以去附近的灭火器销售充装,或者喷放了,直接丢~

  • 其然不然

    从出厂日期算起,达到如下年限的必须报废: 手提式化学泡沫灭火器------5年; 手提式酸碱灭火器------5年; 手提式清水灭火器------6年;手提式干粉灭火器(贮气瓶式)------8年;手提贮压式干粉灭火器------10年; 手提式1211灭火器------10年;手提式二氧化碳灭火器------12年;推车式化学泡沫灭火器------8年; 推车式干粉灭火器(贮气瓶式)------10年;推车贮压式干粉灭火器------12年;推车式1211灭火器------10年; 推车式二氧化碳灭火器------12年。另外,应报废的灭火器或贮气瓶,必须在筒身或瓶体上打孔,并且用不干胶贴上“报废”的明显标志,内容如下:“报废”二字,字体最小为25mm×25mm;报废年、月;维修单位名称;检验员签章。灭火器应每年至少进行一次维护检查。世界第一支灭火器诞生在一八三四年,伦敦,一场大火几乎完全烧毁了英国议会大厦所在地古老的威斯敏斯特宫。在众多的观火者当中,有一位却不是无所事事赶来看火景的人,他就是乔治?威廉?曼比。曼比出生在诺福克,青年从军,官至上尉,任雅茅斯兵营的长官,这一闲职使他能够有时间致力于强烈吸引着他的拯救人类生命的事业。早先,他热衷于船难救助,他发明过裤形救生圈,也是第一个提出用灯塔闪射识别信号的人。以后,曼比把他的天才从海洋救助转向火灾救生事业中。他最卓越的首创性的贡献是他发明了手提式压缩气体灭火器,这种灭火器是一个长两英尺,直径八英寸,容量为四加仑升的铜制圆筒,和今天的灭火器基本上相同。

  • 抹茶子啊哈哈

    灭火器报废年限:水基型灭火器出厂期满6年;

    干粉、洁净气体灭火器出厂期满10年;

    二氧化碳灭火器出厂期满12年。

    但是,还要注意维修年限:水基型灭火器出厂期满3年,首次维修后满1年;

    干粉、洁净气体、二氧化碳灭火器出厂期满5年,首次维修后满2年;

    也就是说,就算在报废年限内也要注意需要维保的,例如家里买的干粉ABC不维保的话就是5年有效期~~~

  • 麻辣甜心kelly

    很多可以换的,不过要送厂家换的!不过现在很多车都开始装车用自动灭火器或车专用灭火器!~ 建议啊,还是装车用自动灭火器,安全、简单、方便!

  • 段启勇

    过期的消防灭火器,你直接可以卖到废品站。

    实在没人要可以扔掉

    也可以自己再重新充装,二次利用也行。如果是事业单位的话,最好直接换成新的一批灭火器就可以了。消防单位会定期检查。

  • 腥嘿镣

    消防部门提醒,报废灭火器应回收到生产厂家或正规消防产品检测维修中心集中处理,已报废的灭火器应进行卸压、打孔、彻底拆除钢瓶等方面处理。如果处置方法不当,易引发爆炸,因此切勿擅自处理。

    灭火器应定时拿到消防部门认可的正规专业维修站点进行维修和更换药剂。在更换药剂的时候,按照相关规定,必须对筒体进行水压测试,测试成功后才能进行充装。

    检测人员会根据检查结果,对灭火器筒体进行维修或报废处理。如果还能继续使用的,在维修好后,比如除锈刷漆等,仍能继续使用;如果维修不好的,工作人员应告知用户该灭火器筒体报废。

    如果检测发现超期使用的灭火器,应当及时送到专业维修厂家进行处理,搬运的过程中也要注意安全,不要触及灭火器的开关。

    根据相关规定,灭火器不论是否使用,必须每隔2年进行水压试验等检查。而已经明确规定报废年限的,必须在达到年限时强制进行报废。

    另外,灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,灭火器箱不得上锁。平常应注意加强对灭火器材的日常维护保养,不要抱有侥幸心理,并定期进行检查,及时更换过期产品,确保灭火器材完好无损。

    【灭火器的报废年限】

    1、从出厂日期算起,达到如下年限的必须报废:

    2、手提式化学泡沫灭火器--5年。

    3、手提式酸碱灭火器--5年。

    4、手提式清水灭火器--6年。

    5、手提式干粉灭火器【贮气瓶式】--8年。

    6、手提贮压式干粉灭火器--10年。

    7、手提式1211灭火器--10年。

    8、手提式二氧化碳灭火器--12年。

    9、车式化学泡沫灭火器--8年。

    10、推车式干粉灭火器【贮气瓶式】--10年。

    11、推车贮压式干粉灭火器--12年。

    12、推车式1211灭火器--10年。

    13、推车式二氧化碳灭火器--12年。

    另外,应报废的灭火器或贮气瓶,必须在筒身或瓶体上打孔,并且用不干胶贴上“报废”的明显标志,字体最小为25mm×25mm;报废年、月;维修单位名称;检验员签章。灭火器应每年至少进行一次维护检查。

  • 醉爱梵蒂冈

    灭火器的维修与报废灭火器的报废要求在检查灭火器的时候,如果发现灭火器有下列情况之一的,应将灭火器做报废处理:

    1、灭火器外表和螺纹位置发生影响强度和安全的严重锈蚀的;

    2、由于使用不当(如严重碰撞造成灭火器变形),灭火器瓶体严重变形的;

    3、灭火器经水压试验有泄漏的(灭火器不允许补焊);

    4、灭火器水压试验后瓶体变形率超过百分之六的;

    5、灭火器压把没有(或无法安装)卸气螺钉和固定螺钉的;

    6、灭火器结构不合理的;

    7、公安消防部门明令禁止销售、维修和使用的灭火器;

    8、无证生产的灭火器;需要报废的灭火器应在灭火器上打报废钢印或作废品回收字样。报废的灭火器如果发生爆炸,会有多大的威力?消防部门的有关试验表明,在空旷的环境下,爆炸的灭火器会使其周边5米之内的人员有生命危险。类似报废灭火器因各种原因引发爆炸致人死亡的案例多有出现,然而有关其回收规范却存在真空。

  • 沉浸的时间

    一达到报废年限必须报废,水基型灭火器6年,干粉灭火器10年,洁净气体灭火器10年,二氧化碳灭火器12年。二有下列情况必须报废:1、筒体严重锈蚀或连接部位筒底严重锈蚀,2、筒体严重变形,3、筒体器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的,4、筒体器头的螺纹受损、失效的,5、筒体与器头非螺纹连接的灭火器,器头存在裂纹无泄压结构等缺陷的,6、水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的,7、没有间歇配设机构的手提式灭火器,8、筒体为平底等结构不合理的灭火器,9、没有生产名称和出厂年月的,10、被火烧过的灭火器,11、按ga402的规定应予以报废的1211灭火器,12、不符合消防产品市场准入制度的,13、按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。凡没达到报废条件的,可以到当地维修灭火器的企业进行维修。已达到报废条件的灭火器,在放清筒体内残余气体后再进行销毁。

  • 被薪先

    我来给个标准答案,首先无论是过期的灭火器还是使用过的灭火器都不能放之任之,更不能随便乱扔,否则爆炸伤到自己或伤到别人都是麻烦事。最好的解决方案是:

    1.如果是在当地实体店购买的,联系经销商处理,回收拿给厂家;或者加一定费用置换新灭火器;如果是使用过但没用完的,检修没问题可以直接充粉。

    2.如果是网上购买的,上述方法可能行不通,可以先试着联系当时的网店,如果网店不在了,或者卖家不管。再查看灭火器瓶子,灭火器上都有生产厂家的电话,你打上面的厂家电话,厂家那边会跟你说一个当地的总代理或售后电话,可以直接联系总代理或售后,进行回收或检修充粉处理。再强调一遍,不要随便乱扔,不要当废品卖,图一时的方便便宜,可能造成严重后果。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听