灭火器哪种情况维修
6人参与回答
-
下谷修司
1. 日常检查
【1】 检查压力是否在规定的范围内。
【2】 检查保险销有无锈蚀,转动是否灵活,铅封是否完好。
【3】 灭火器压把、阀体、顶针等金属件有无严重损伤、变形、锈蚀等。
【4】 检查喷粉管有无老化、蜘蛛网。
【5】 检查筒体有无变形,底部有无锈蚀,有无蜘蛛网。
【6】 检查干粉是否结块。
【7】 检查灭火器是否在有效使用期内。【4kg干粉灭火器10年;35kg干粉灭火器12年;二氧化碳灭火器12年。
【8】 推车式灭火器车架上的转动部件是否松动,转动时是否灵活可靠。
【9】 检查铭牌标注的项目是否清楚齐全。
2. 日常维护
【1】 经常对表面、喷粉管及保险销进行清洁整理。
【2】 定期对活动部位进行润滑保养。
【3】 定期对筒体进行适当的晃动,防止干粉结块。
【4】 当压力低于规定的范围或干粉严重结块时应申请维修或更换。
【5】干粉、二氧化碳灭火器出厂充装灭火剂五年后须进行水压试验,以后每隔两年进行一次。达到报废年限时应及时申请更换
-
我乐苦多yoki
灭火器有下列情况之一者,必须报废:筒体按进行水压试验,不合格的必须报废,不允许补焊。筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于、等于筒体总面积的三分之一者)或连接部位、筒底严重锈蚀的。内扣式器头没有(或未安装)卸气螺钉和固定螺钉的。手轮式阀门的二氧化碳灭火器,必须更换压把式阀门;灭火剂量大于等于4kg的灭火器,应更换带间歇喷射机构的器头或增装喷枪,无法更换的应报废。筒体严重变形的。
-
金句帝
(1)灭火器应放置在通风、干燥、阴凉并取用方便的地方,环境温度-5--+45度为好
(2)灭火器应避免高温、潮湿和有严重腐蚀场合,防止干粉灭火剂结块、分解。
(3)每半年检查干粉是否结块,储气瓶内二氧化碳气体是否泄漏。检查二氧化碳储气瓶,应将储气瓶拆下称重,称出的重量与储气瓶上钢印所标的数值是否相同,如小于所标值7克以上的,应送维修部门修理。如系储压式则检查其内部压力显示表,指针是否指在绿色区域。如指针已在红色区域,则说明内部压力已泄漏无法使用,应赶快送维修部门检修。
(4)灭火器一经开启必须再充装,再充装时,绝对不能变换干粉灭火剂的种类,即碳酸氢钠干粉灭火器不能换装磷酸铵盐干粉灭火剂。
(5)每次再充装前或灭火器出厂三年后,应进行水压试验,水压试验时对灭火器筒体和储气瓶应分别进行。其水压试验压力应与该灭火器上标签或钢印所示的压力相同。水压试验合格后才能再次充装使用。
(6)维护必须由经过培训的专人负责,修理、再充装应送专业维修单位进行。
-
想飞地鸭子
灭火器一般在以下几种情况下需要维修(储压式):
1、瓶体腐蚀或变形损坏。
2、喷灌或喷嘴损坏。
3、气压表损坏。
4、气压表显示内部压力不足,指针处于红色位置。
5、达到维修期限,应送有资质厂子维修。
-
幸福小沫疑
1、灭火器的种类有灭火器有泡沫灭火器、二氧化碳灭火器、干粉灭火器以及1211灭火器等。2、不同的种类的灭火器对维修有不同的规定。3.如干粉灭火器的维修规定是。1灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位(以下简称维修单位)检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体。3.2灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。3.2.1手提式和推车式 1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器。以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。3.2.2手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。3.2.3手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。3.3外观检查发现有 5.1条所列情况的必须作废品处理。4维修技术要求4.1经过维修的各种灭火器必须符合该产品国家标准或行业标准的要求。4.2灭火器筒体4.2.1维修单位必须按 3.2条的规定,逐一对灭火器筒体进行水压试验。另外, 灭火器已经使用,虽未达到 3.2条规定的期限,但外观检查发现筒身有磕碰,焊缝外观质量不符合规定要求的,亦应进行水压试验检查。为防止污染环境,水压试验前应将筒体内的灭火剂分别放入相应的贮罐内。水压试验压力为灭火器设计压力的 1.5倍。试验时不得有渗漏和宏观变形(残余变形量等于或大于 6%)等影响强度的缺陷。4.2.2水压试验合格的筒体,贴花完整,但有部分漆皮脱落的,应重新涂漆。4.2.3水压试验合格的筒体(水型的灭火器除外),均应进行烘干。4.3灭火器的橡胶、塑料件不得用有机溶剂洗涤。变形、变色、老化或断裂的必须更换。4.4压力表外表面不得有变形、损伤等缺陷。压力值的显示应正常,否则,应更换压力表。4.5喷嘴有变形、开裂、损伤等缺陷的,必须更换。防尘盖应保证灭火剂喷出时能够自行脱落或击碎。4.6灭火器的压把、阀体等金属件不得有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷,顶针不得有肉眼可见的缺陷,否则,必须更换。4.7密封片、密封垫等密封零件必须更换,并符合密封要求。干粉灭火器的防潮膜必须更换,并符合 GB 4402第 2.2.5款的规定。4.8灭火器的出气管不应有弯折、堵塞、损伤和裂纹等缺陷,否则,必须更换。4.9二氧化碳贮气瓶(以下简称贮气瓶)4.9.1贮气瓶必须符合 GB 4402《手提式干粉灭火器》的 2.6条的要求。4.9.2贮气瓶从出厂日期算起五年后,以后每隔三年必须按 GB4351的 3.6.2款的要求做水压试验。水压试验不合格者必须更换。4.9.3没有按 GB 4351《手提式灭火器通用技术条件》的 6.3条的要求打钢印的贮气瓶必须更换。4.10器头4.10.1器头不允许存在裂纹、螺纹失效等缺陷,否则必须更换。4.10.2塑料器头使用二年后必须与筒体一起做水压试验检查,不合格者必须更换。北京中加大成消防员工回答
-
洋洋就能得意吗
灭火器存放的条件:
灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。灭火器应放置在干燥、无腐蚀气体的场所,不得火烤、曝晒或碰撞。
存放注意事项:
应经常检查灭火器内部压力,发现压力表指针低于绿线区应送维修部门修理。
拆卸灭火器前应先旋松器头螺帽,待卸压后方可拆卸。
灭火器的维修应由专业部门承担,在重新充装前应做水压试验。
灭火器使用方法:
灭火时, 一手握住提环, 另一手握住筒身的底边, 将灭火器颠倒过来, 用力摇晃几下(防止灭火剂凝固或未充分混合) ,拉开铅销,保险环,然后喷嘴对准火源,压下压把, 即可灭火。
使用灭火器灭火时的注意事项:
不要将灭火器的盖与底对着人体, 防止盖、底弹出伤人。
不要与水同时喷射在一起,以免影响灭火效果。
扑灭电器火灾时,尽量先切断电源,防止人员触电。
灭火时,人员应站在上风处。离火源处约 2-5M距离。
持喷筒的手应握在胶质喷管处,防止冻伤。
室内使用后,应加强通风。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答