水基型灭火器怎么看

2022-05-26 13:37:19 412人阅读
水基型灭火器怎么看

7人参与回答

  • 二爬

    水基灭火器喷射后蒸发火场大量的热量,迅速降低火场温度,抑制热辐射,表面活性剂在可燃物表面迅速形成一层水膜,隔离氧气,降温、隔离双重作用,同时参与灭火,从根本上达到快速灭火的效果。水基灭火器可灭ABEF四类火,灭火效果好,不易二次复燃,灭火不产生粉尘、防止窒息。

  • 司马贤明

    导语:水基型灭火器是一种最常见的灭火器,一般来说,水基型灭火器都用于扑灭由于非水溶性液体和易燃易爆固体所引起的火灾,是用于预防火灾、保障人民生命财产安全的必备物品。这篇文章主要为大家介绍水基型灭火器的标准有哪些。

    水基型灭火器的简介

    水基型灭火器是一种内部装有氮气和AFFF水成膜泡沫的灭火器,通过喷射由氮气和AFFF水进行化合作用所产生的泡沫到燃料的表层,形成的水膜可以隔绝燃料和空气,由此来灭火。国家规定下,水基型灭火器的使用期限为6年,使用时间以后可能灭火效果没有如此显著。

    水基型灭火器的优点和缺点

    水基型灭火器被广泛用于工厂、商店、油田、轮船等火灾易发生地点,因为它虽然体积小,但是方便操作,而且可以抗复燃,还能双重灭火灭火效率极高。不仅如此,使用水基型灭火器时不需要摇晃或者倒置,而且它的使用寿命比较长,是防止火灾发生和家用灭火的首选。

    但是,水基型灭火器智能扑灭由于易燃易爆固体和非水溶性液体所引起的火灾,并不能用来扑救由于带电设备引起的火灾,适用范围较小。

    水基型灭火器的标准

    水基型灭火器的标准制定是参照GB 4398-1984的《手提式清水灭火器》进行修订的,并且是以GB 4351-1997的《手提式水基型灭火器通用技术条件》和国际标准化组织ISO/DIS 7162-1995的《消防手提式水基型灭火器性能和结构要求》为依据,规定了水基型灭火器的技术要求、标志和检验规则等。

    1.技术要求

    水基型灭火器的规格分为三种:3L、6L和9L,并且灭火器适用的温度范围为-10~55摄氏度、5~55摄氏度,在该范围之内,灭火器的喷射剩余率要小于10%,喷射的滞后时间要小于5秒;

    2.标志

    灭火器的包装必须符合储存、运输的要求,包装上必须涵盖产品的名称、型号和规格;内装的数量和尺寸(长*宽*高);生产日期及其序号;标记“注意防潮”或“严禁暴晒”等字样;

    3.检验方法

    灭火器的抽样调查方法和结果评定都应该按照GA 90-1994中的规定进行。

    通过这篇文章,大家是否对水基型灭火器及其标准有了更进一步的了解呢?想要了解更多的话,就登陆土巴兔装修网吧!

  • 急速瞬间一角

    缺点啊?这个怎么说呢?总要有个对象来比较一下吧?1、和其他灭火器相比,水基的报废年限短,6年就要报废,而干粉灭火器是10年,二氧化碳灭火器灭火器是12年;2、二氧化碳灭火器对所扑救的设备或是物品不会造成二次污染(气体灭火器嘛)3、至于楼上所说的不能灭带电设备火的说法是不对的,现在有可以灭带电设备火的水基灭火器4、至于灭火范围,水基灭火器的适用范围也比较广,这个不是缺点

  • 爱唱歌的囡囡

    有三种,水基型泡沫灭火器、水基型水雾灭火器、水基型清水灭火器,水基型水雾灭火器安全环保,还可扑救带电设备的火灾,家庭适用 ,可以往人体上喷。 区别如下:

    1、水基型泡沫灭火器适用于扑救易燃固体或液体的初起火灾,广泛应用于油田、油库、轮船、工厂、商店等场所,是预防火灾发生保障人民生命财产的必备消防装备。水型灭火器内部装有AFFF水成膜泡沫灭火剂和氮气,具有操作简单、灭火效率高,使用时不需倒置、有效期长、抗复燃、双重灭火等优点,能扑灭可燃固体、液体的初起火灾,是木竹类、织物、纸张及油类物质的开发加工、贮运等场所的消防必备品。

    2、水基型水雾灭火器 2008年,我国开始推广新的水基型水雾灭火器,其具有绿色环保,灭火后药剂可100%生物降解,不会对周围设备、空间造成污染;高效阻燃、抗复燃性强;灭火速度快,渗透性极强等特点,是之前的灭火器所无法相比的。

    3、水基型清水灭火器灭火剂为清水,水在常温下具有较低的粘度、较高的热稳定性水基型灭火器、较大的密度和较高的表面张力,是一种古老而又使用范围广泛的天然灭火剂,易于获取和储存。

  • 美疤皇

    灭火器的有效期限与维修期限可参考如下:一、有限期1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年;2、干粉灭火器的有效期限为10年;3、水基型灭火器的有效期限为6年。二、维修期限1、水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修;2、二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。灭火器瓶体的生产日期是瓶体上面的钢印,二氧化碳灭火器在瓶体肩部,干粉和水基型灭火器在瓶体底部的底座外圈。灭火器的有效期:干粉灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器筒体,按照国家相关规定,干粉灭火器的强制报废年限是10年,也就是干粉灭火器筒体的有效期为10年;另外一个方面,干粉灭火器的灭火剂也有有效期,按照国家建筑灭火相关规定:在正常环境温度下储存,干粉灭火剂的有效期是5年。但一般来说干粉灭火剂的更换期为1到2年,通常灭火器在重新充装时,维修单位都会贴上灭火器的年检标签,也就是说多数情况下干粉灭火器在10年有效期内,每隔1-2年都需要重新充装干粉灭火剂,这两类有效期都是指灭火器从出厂之日起开始计算的。灭火器的报废根据GA95-2007《灭火器维修与报废规程》报废规定7.1灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:a】 水基型灭火器----6年;b】 干粉灭火器----10年;c】 洁净气体灭火器----10年;d】 二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;7.2检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废:a】 筒体、器头按8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的;b】 二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4进行残余变形率测试不合格的;c】 筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;

  • 勤奋的天天回答

    灭火器的使用方法将灭火器提到起火地点附近站在火场的上风头【

    1 】拔下保险销【

    2 】一手握紧喷管,【

    3 】另一手捏紧压把,【

    4 】喷嘴对准火焰根部扫射。

  • 小小的梦想世界

    1、灭火器的放置位置。

    2、灭火器的箱子外形及整洁度。

    3、压力指示检查:应安装压力指示器,干粉灭火器压力指示器表面应标有“F”的。压力批示器指针是否在绿色区域。

    4、喷射软管的检查凡是灭火剂量大于3Kg(L)的灭火器都应装喷射软管,喷射软管长度应达到400mm,喷射软管长度不包括喷射软管两端的接头或喷嘴。

    5、保险机构的检查灭火器应装有保险装置。这种保险装置可以是保险销,也可以起相同作用的其它结构。保险销上应有铅封或塑带封,铅封或塑带封是一次性使用的,凡是保险销上铅封或塑带封有脱落、断裂现象,说明该灭火器已被使用过。

    6、标识的检查标识也称贴花,一般用印刷的不干胶贴在筒体的外表,标识的检查主要检查标识的内容 ,是否正确完整。标识的检查内容应该有灭火器名称、型号、灭火级别、使用温度范围、驱动气体数量和名称、制造厂商名称、灭火器的使用方法等。

    7、灭火器上标识:MF(L)依次表示为:灭火器、干粉灭火剂、干粉灭火剂特征代号(L表示磷酸锭盐干粉灭火剂)、充装干粉灭火剂重量8kg。

    8、筒体是否有永久性的标识的检查9、保险栓是否已经松开或损坏。10、压力表指针是否到达黄色区域,如果到了则需要更换。11、灭火器喷嘴是否堵塞和破损。注意事项1、 灭火器在运输和存放中,应避免倒放、雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质。2、 灭火器的存放环境温度应在-10-45℃范围内。3、 灭火器放置处,应保持干燥通风,防止筒体受潮腐蚀。应避免日光曝晒和强辐射热,以免影响灭火器正常使用。4、灭火器经功能性检查发现存在问题的,必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。维修单位必须严格落实灭火器报废制度。灭火器每五年和每次再充装前要对其主要受压部件,如器头、筒体等应进行水压试验,合格者方可继续便用。试验后应及时干燥处理,并检查内壁,不应有明显锈蚀。水压试验不合格,不准用焊接等方法修复使用。5、 经维修部门修复的灭火器,应有消防监督部门认可的标记,并注以维修单位名称及维修日期。6、、灭火器无论是使用过还是未经使用过,从生产日期(每具灭火器的筒体上都有生产日期)算起,达到规定的维修年限后必须送维修单位进行维修,达到报废年限的必须报废,维修中筒体经水压试验不合格的灭火器也必须报废。7、 管理处必须加强对灭火器的日常管理和维护。要建立“灭火器台帐”,登记类型、配置数量、设置部位和维护管理的责任人;明确维护管理责任人的职责。