气体灭火系统验收需要什么
7人参与回答
-
圆圈圈大人
5.1消防验收的内容包括资料审查、现场抽样检查及功能测试。
5.2应审查的资料包括:
a)建设工程消防验收申报表;
b)工程竣工验收报告;
c)消防产品质量合格证明文件;
d)有防火性能要求的建筑构件、建材料、室内装修装饰材料符合国家标准或行业标准的证明文件、出厂合格证;
e)消防设施、电气防火技术检测合格证明文件;
f)施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件;
g)消防设计变更情况、消防设计专家论证会纪要及其他需要提供的材料。
5.3现场抽样检查及功能测试内容包括:
a)对建筑防(灭)火设施等外观质量进行现场抽样查看;
b)通过专业仪器设备对涉及距离、宽度、长度、面积、厚度等可测量的指标进行现场抽样测量;
c)对消防设施的功能进行现场测试;
d)对消防产品进行现场抽样判定;
e)对其它涉及消防安全的项目进行抽查、测试。
-
台湾乐高精机
1.0一般规定
1.1气体灭火系统的竣工验收应由建设主管单位组织,建设、公安消防监督机构、设计、施工等单位组成验收组共同进行。
1.2竣工验收时,建设单位应提交下列技术资料:
1.2.1经批准的竣工验收申请报告。
1.2.2施工记录和隐蔽工程中间验收记录。
1.2.3竣工图和设计变更文字记录。
1.2.4竣工报告。
1.2.5设计说明书。
1.2.6调试报告。
1.2.7系统及其主要组件的使用维护说明书。
1.2.8系统组件、管道材料及管道附件的检验报告、试验报告和
出厂合格证。
1.3竣工验收应包括下列场所和设备:
1.3.1防护区和贮瓶间。
1.3.2系统设备和灭火剂输送管道。
1.3.3与气体灭火系统联动的有关设备。
1.3.4有关的安全设施。
1.4竣工验收完成后,应按本规范附录E的规定提出竣工验收报告。竣工验收报告的表格形式可按气体灭系统的结构形式和防护区的具体情况进行调整。
1.5气体灭火系统验收合格后,应将气体灭火系统恢复到正常工作状态。验收不合格的不得投入使用。
-
阳光的天狼星君
气体灭火系统是指灭火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火系统;主要用在不适于以水为介质的灭火环境中,如计算机机房、电器设备或配电房、图书馆或档案馆、通信基站(房)、柴油发电机房等。
气体灭火系统适用于扑救下列火灾:
1、电气火灾;
2、固体表面火灾;
3、液体火灾;
4、灭火前能切断气源的气体火灾。
-
大多发生的发烧
是的,气体灭火因为设置要求就是贵重的地方和不适合水灭火的地方,按照验收标准是需要统一按照气体验收标准进行验收的,和其他灭火设施一样都是强制性验收
-
吉田蜜控
消防系统工程竣工验收时,工程技术保证资料文件主要包括: 1、 消防监督部门的建审意见书; 2、 图纸会审记录; 3、 设计变更; 4、 竣工图纸; 5、 系统竣工表; 6、 主要消防设备的型式检验报告; 7、施工图; 8、施工图批复原件。 主要设备有: ①、 火灾自动报警系统; ②、 室内消火栓; ③、 各种喷头、报警阀、水流指示器等; ④、 气压稳压设备; ⑤、 消防水泵; ⑥、 防火门、防火卷帘门; ⑦、 防火阀; ⑧、 水泵结合器; ⑨、 疏散指示灯; ⑩、 其他灭火设备【如二氧化碳等】。 7、 主要设备及材料的合格证; 除上述设备外、各种管材、电线、电缆等;难燃、不燃材料应有有关检测报告,钢材应有材质化验单。 8、 隐蔽工程记录; 主要隐蔽工程记录如下: ①、 自动报警系统管路敷设隐蔽工程记录; ②、 消防供电、消防通讯管路隐蔽工程记录; ③、 消防管网隐蔽工程记录【包括水系统、气体、泡沫等系统】; ④、 接地装置隐蔽工程记录; 9、 系统调试报告【包括自动报警系统、水系统、气体、二氧化碳、泡沫等系统】; 10、 绝缘电阻测试记录; 11、 接地电阻测试记录; 12、 消防管网水冲洗记录【包括自动喷水灭火系统、气体、二氧化碳、泡沫系统等】; 13、 管道系统试压记录【包括自动喷水灭火系统、气体、二氧化碳、泡沫系统等】; 14、 接地装置安装记录; 15、 电动门及防火卷帘门安装记录; 16、 电动门及防火卷帘门调试记录; 17、 消防广播系统调试记录; 18、 风机安装记录; 19、 水泵安装记录; 20、 风机、水泵运行记录; 21、 自动喷水灭火系统联动试验记录;
-
梦毁三四年骨
消防工程气体灭火系统应做哪些资料材料报审,材料送检,检验批,调试验收,这些都不能少按照《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007要求有:
-
徐然洁子yin
气体灭火系统的设计阶段,施工阶段,验收阶段
一、编制依据
二、工程概况和特点
2.1工程范围
2.2工程特点
三、监理工作控制要点和目标值
3.1工程质量控制要点和目标值
3.2进度控制要点
3.3投资控制要点
3.4安全文明施工监理要点
四、监理工作流程
五、监理工作方法与措施
5.1施工准备工作质量控制方法和措施
5.2设计交底及图纸会审质量控制方法与措施
5.3工程变更的质量控制方法和措施
5.4施工质量控制方法和措施
六、附图:气体灭火系统安装监理流程
本系统管道采用无缝钢管,在监理全过程中必须对设备材料质量、施工质量、工序验收严加控制,尤其是在调试阶段,必须认真审查调试的安全措施,检查落实后实施并旁站监督。