延吉灭火器年检在什么地方

2022-05-26 13:27:21 492人阅读
延吉灭火器年检在什么地方

7人参与回答

  • 梦艹灵

    个人汽车上的灭火器不用年检~~~没有压了直接去销售消防器材的地方加压就行了所谓灭火器年检应该是消防验收~~~只要能用就不用动

  • 日光飘扬

    干粉灭火器应每个月都进行一次外观检查,主要检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修;新购买的ABC干粉灭火器罐体应5年水压测试1次,第一次检测后,以后每2年水压测试1次,罐体强制报废期限为10年。灭火器应定期检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修,一般灭火器瓶压有效期限在1年半至2年,要定期充压或更换。灭火器应放在清洁干燥的地方,严禁爆晒和靠近火源;应妥善保管,严禁拆动。根据《灭火器维修与报废规程》【GA95-2007】:灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体;灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满一年必须进行水压试验等检查。手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。

  • 烁拟

    一、二氧化碳灭火器的维修时间与干粉灭火器一样,但是报废期限不同。

    二、新的干粉灭火器,出厂后满10年报废,然而二氧化碳灭火器出厂后满12年报废;

    新购置的干粉灭火器,只要未使用过、压力表指针在绿区、铅封未动过,一般5年内有效;即将满5年或一旦使用过应当重新充装,或一旦重新充装过每2年充装一次。

  • 大萌kk

    灭火器的安全周期为12个月,超过期限必须进行维修保养。使用单位应当至少每十二个月委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查(俗称灭火器年检)1、灭火器年检的相关要求参考下面这个国家标准。灭火器维修与报废规程(GA 95-2007)本标准规定了灭火器维修的术语和定义、总要求、维修条件、维修技术要求、报废、试验方法和检验规则。本标准适用于手提式灭火器、推车式灭火器的维修、报废,适用于对灭火器维修单位的维修条件和维修能力的评价。其它类型灭火器的维修与报废可参照本标准执行。 2、年检的主要检查内容:(具体的检查内容上面的国家标准都详细说明)按照消防局的规定:灭火器的安全周期为12个月,超过期限必须进行维修保养。因此用户购置灭火器仅是开始,配置使用灭火器大量的工作还是在每年的检测、维修和保养。使用单位应当至少每十二个月委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查(俗称灭火器年检),主要的检查内容是:灭火器筒体是否有锈蚀、变形现象;铭牌是否完整清晰;喷嘴是否有变形、开裂、损伤;喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤;灭火器压力表的外表面是否变形、损伤,指针是否指在绿区;灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷;灭火器的橡胶、塑料件是否变形、变色、老化或断裂;在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试。灭火器年检,灭火器维修必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。3、年检费用的参考值:灭火器年检费用并不是很高,可以参考北京地区的价格是:1、50公斤干粉式ABC灭火器是100元/具;2、3至5公斤干粉式ABC灭火器是17元/具(便携式的都是3至5公斤的);

  • 南极奇观

    拿到当地的消防部门去检验吧,消防大队,消防局啥的,绝对有资质给你做年检

  • 不期然后然

    灭火器检查:

    1.压力值表针处于绿色区域;

    2.平提外观无磕碰变形;

    3.喷管无干裂,干粉晃动无干结现象。

    以上情况没有,也可以短期的不用送检

  • 恢瓜锹

    检查如下:

    1】检查灭火器放置环境检查灭火器放置地点的环境温度是否在-10--45℃之间,是否受到烈日曝晒、接近热源或受剧烈震动。防止气温过低,灭火器内压力下降影响喷射性能。同时应防止温度过高或受剧烈震动。使灭火器内压力剧增影响灭火器的安全使用。 检查灭火器放置地点是否潮湿,是否受化学腐蚀物品的影响,以防止灭火器因腐蚀造成开关不灵而缩短寿命。 检查灭火器设置位置是否明显、易取和安全。推车式灭火器与保护对象之间的通道应畅通无阻。

    2】外观检查检查灭火器铅封是否完整。灭火器一经开启即使喷出不多,也必须按规定要求进行再充装。充装后应作密封试验,并牢固铅封。②检查可见部位防腐层的完好程度。轻度脱落的应及时补好。有明显腐蚀的,应送消防专用维修部门进行耐压试验、残余变形率和壁厚测定,合格者进行防腐处理。 瓶壁有裂纹、渗漏和明显变形者应予报废。检查灭火器可见零部件是否完整,有无锈蚀和损坏,装配检查安全帽泄气是否畅通。

    3】灭火器每年至少检查一次重量,灭火器的年泄漏量不得大于灭火剂额定重量的5%或5Og。超过规定泄漏量的,应检修后按规定的充装量重灌。 4)每半年检查一次喷筒和喷射管道是否堵塞、腐蚀和损坏。刚性连接式喷筒是否能绕其轴线回转,并可在任意位置停留。 5)检查推车式灭火器行走机构是否灵活可靠,并及时在转动部分加润滑油。 6)水压试验、残余变形率和壁厚测定。灭火器每隔5年或表面明显腐蚀者应进行水压试验,在水压试验的同时应测定残余变形率,其值不得大于6%,试验后应进行壁厚测定,其值不得不包括腐蚀裕度在内的筒体壁厚。检验合格者应在灭火器筒体肩部用钢印打上试验年月和试验单位的代号。灭火器试验后清理内部杂物并进行干燥处理。 7)灭火剂的充装。灭火剂应该根据铭牌或说明书规定的重量充装,不得过量。操作时操作人员应戴防护手套,充气装置应有安全保护设施并不得接近热源和受振动的影响。 8】灭火器的检查、保养应由经专业训练的人员进行;灭火器的维修、再充装应由消防专业维修部门承担。维修后的灭火器质量应符合有关标准的规定。维修单位应在维修或再充装的灭火器明显位置附上不易脱落的标记,标记内容包括维修或再充装日期、维修单位名称和地址。

优路教育