预制灭火系统有组合分配吗
3人参与回答
-
樱桃小姐Candy
错误的,同一防区设置多个灭火装置,其灭火药剂总容量是该防区实现灭火的总量,若不是全部启动,药剂灭火浓度不足,无法实现灭火。
-
筒子漏
答:组合分配系统由一套灭火剂储存装置保护多个防护区。组合分配系统总的灭火剂储存量只考虑按照需要灭火剂最多的一个防护区配置,如组合中某个防护区需要灭火,则通过选择阀、容器阀等控制,定向释放灭火剂。这种灭火系统的优点使储存容器数和灭火剂用量可以大幅度减少,有较高的应用价值。
-
剪刀手凯文
1)热气溶胶预制灭火系统的灭火设计密度不应小于灭火密度的1.3倍。
2)S型和K型热气溶胶灭固体表面火灾的灭火密度为100g/m3。
3)通讯机房和电子计算机房等场所的电气设备火灾,S型热气溶胶的灭火设计密度不应小于130g/m3。
4)电缆隧道(夹层、井)及自备发电机房火灾,S型和K型热气溶胶的灭火设计密度不应小于140g/m3。
5)在通讯机房、电子计算机房等防护区,灭火剂喷放时间不应大于90s,喷口温度不应大于150℃;在其他防护区,喷放时间不应大于120s,喷口温度不应大于180℃。
6)S型和K型热气溶胶对其他可燃物的灭火密度应经试验确定。
7)其他型热气溶胶的灭火密度应经试验确定。
8)灭火浸渍时间应符合下列规定:
①木材、纸张、织物等固体表面火灾,应采用20min。
②通讯机房、电子计算机房等防护区火灾及其他固体表面火灾,应采用10min。
9)灭火设计用量应按下式计算:
W=C2?Kv?V
式中W----灭火设计用量(kg);
C2----灭火设计密度(kg/m3);
V----防护区净容积(m3);
Kv----容积修正系数。V<500m3,Kv=1.0;500m3≤V<1000m3,Kv=1.1;V≥1000m3,Kv=1.2。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答