灭火器怎么计算

2022-05-26 13:17:12 151人阅读
灭火器怎么计算

9人参与回答

  • 拙一跟

    每个单元可以是一层楼,或者一个防火分区,或者一个隔间然后在每个单元里面分布不同的配置点,每个配置点不宜多于1到5具,且每个单元总数不少于2具灭火器再然后计算单元里面要多少具灭火器级别(级别根据危险等级场所划定和配置基准),再计算设置点需要多大量的灭火级别,比如单元点要30A具灭火器除以设置点(设置点根据保护距离等重要性确定)10个=3A,再选用什么类型比如MF/ABC5或6

  • 仗剑走天涯马克

    1、灭火器的配置要按《建筑灭火器配置设计规范》执行,具体的数量要根据场所的使用性质、平面布局、危险特点、灭火器参数来计算确定

    2、一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。

  • 想飞地鸭子

    按以下规范内的公式计算出总Q,再除以每个场所灭火器的最小配置等级就是灭火器的数量,但是注意一个灭火单元内必须不小于2个灭火器。

  • 司马贤明

    灭火器配置设计计算程序,依据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140:

    ①确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级。

    ②划分计算单元,计算各单元的保护面积及最小需配灭火级别。

    ③确定各单元内的灭火器设置点的位置和数量。

    ④计算每个灭火器设置点的最小需配灭火级别。

    ⑤确定各单元和每个设置点的灭火器的类型、规格与数量。

    ⑥确定每具灭火器的设置方式和要求。

    ⑦一个计算单元内的灭火器数量不应少于2具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。⑧在工程设计图上用灭火器图例和文字标明灭火器的类型、规格、数量与设置位置。

    例1:计算100m B类火灾种类危险化学品生产车间应配备几具ABC干粉灭火器?

    (1)危险化学品生产车间应为严重危险级别;

    (2)火灾种类为B类;

    (3)再查《6.2.2 B类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表6.2.2的规定》得出每处配置最小要89B灭火级别,每B灭火级别可以覆盖0.5m范围;

    (4)根据GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》

    7.3.1计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算:Q=KS/U

    Q-计算单元中每个灭火器设置点的最小灭火级别【A或B】;

    S-计算单元的保护面积【m】;

    U-A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积【m /A或m /B】;

    K-修正系数;

    从表7.3.2修正系数中查得,车间内未设消防栓和自动喷淋系统,则:K=1.0按B类火灾类型配置,严重危险级别单位灭火级别最大保护面积U=0.5(m /B)Q=1×100÷0.5 =200B表6.2.2.BC类火灾场所单具灭火器的最低配置基准为89B

    (5)每具MF/ABC5或MF/ABC6型灭火器的灭火级别是89B,经计算每个灭火器设置点的最小灭火级别Q为200B,经查表得知,手提式灭火器的最大保护距离为9米,若设2处灭火器设置点则每个点最小灭火级别为100B(应?100B),每个设置点有2具89B灭火器【MF/ABC5或MF/ABC6型】就可以满足灭火要求。

    例2:1栋1层的玩具产品库房,建筑面积为2880 m(长80米,宽36米),设有室内消火栓系统和灭火系统。

    (1)确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级。经查,玩具产品库房属于A类火灾场所,中危险级;

    (2)划分计算单元,计算计算单元的保护面积。1栋1层的库房属于1个计算单元,保护面积为2880 m;

    (3)计算计算单元的最小需配灭火级别。灭火级别的计算公式为Q=K*S/U。库房设有室内消火栓系统和灭火系统,因此修正系数K为0.5, S为保护面积2880 m,由于1层库房属于中危险级A类火灾场所,因此单位灭火级别最大保护面积U为75M2/A。最小需配灭火级别Q=0.5*2880/75=19.2A,取整20;

    (4)确定各计算单元中的灭火器设置点的位置和数量。经查表得知,手提式灭火器的最大保护距离为20米,库房长为80米,宽为36米,设置点可为(80/20)*(36/20)=7.2,取整数,为8个设置点;

    (5)计算每个灭火器设置点的最小需配灭火级别。Qe=Q/N, 即20A/8=2.5A。取整,为3A;

    (6)确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量。类型一般推荐ABC干粉灭火器。数量可由Qe值与“每具灭火器最小配备灭火级别”相除计算得出。按照“中危险级A类火灾”考虑,“每具灭火器最小配备灭火级别”取“2A”,每个设置点的数量为3A/2A=1.5,取整2,每个设置点配备2具2A型灭火器。

  • 傀儡曲

    1、 干粉灭火器(MFZ)2-3kg有效射程距离2.5m,4-5kg射程为4m,时间8-9秒。8kg射程为5m,时间12秒。(MFTZ)35-50kg推车有效射程为8m,时间20秒。70kg推车射程9m,时间25秒 。 2、 4.本表未尽事宜,应参照规范执行灭火器配置场所所需的灭火级别按如下公式计算: Q=K*S/U其中: Q----灭火器配置场所的灭火级别,单位为A或B; S----灭火器配置场所的保护面积,单位为m2; U----灭火器配置场所相应危险等级的灭火器配置基准, K----修正系数, 无消火栓和自动灭火系统的场所,K取1.0; 仅有消火栓的场所,K取0.7; 仅有自动灭火系统的场所,K取0.5; 既有消火栓又有自动灭火系统的场所,K取0.3; 计算说明 1、假如一个中危险级的A类火灾灭火器配置场所,其保护面积1000平方米,在无消火栓和灭火系统时,计算所需8KG磷酸铵盐干粉灭火器多少只。根据规范有关规定:其S=1000m^2,U=15m^2/A,K=1.0则a=KS/U=1.0×1000/15=66.7(A)而一个8KG磷酸铵盐干粉灭火器灭火级别为13A故配置灭火器的数量:N=66.7/13=5(个)假如配置场所为设有消火栓系统的地下建筑。则N=1/3×0.7×5=4.55=5(个) 2.本表计算数值为保护面积1000m^2时的计算数据。使用中保护面积计算规定为:(1)建筑工程按使用面积进行计算;(2)可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体储罐,可燃气体储罐按堆垛、储罐的占地面积进行计算。本表计算数据一般按四舍五入取整数值,在对不同保护面积的灭火器取值时,应尽可能选较大正整数值,以确保实际配置的所有灭火器的灭火级别满足该场所灭火器配置要求

  • 山风江城

    1、k代表修正系数,0.9,应该设置了室内消火栓系统的区域。

    2、s代表保护面积,面积应该是931.12平方米,可能是建筑面积。

    3、u代表单位灭火级别能够保护的面积,和场所的危险程度有关系,50属于严重危险区域,A,标明区域内的火灾风险主要是固体物质火灾。

    4、 最终计算结果16.8A,需要圆整为17A,根据灭火器的灭火级别去选择灭火器的种类和数量就可以了。

  • 许你一僧无悔

    7.3.4计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别应按下式计算: Qe = Q/ N式中 Qe ----计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或 B) ; N ----计算单元中的灭火器设置点数(个)。

    Q ----计算单元中的最小需配灭火级别(A或 B)

  • 阿童木小可爱

    举例: 一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。 住宅楼的公共部位应当配置灭火器。当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100m2时,需要配置1具1A的手提式灭火器;这是最低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式灭火器的基准执行。 根据《建筑灭火器配置设计规范》7灭火器配置设计计算 7.1一般规定 7.1.1灭火器配置的设计与计算应按计算单元进行。灭火器最小需需配灭火级别和最少需配数量的计算值应进位取整。 7.1.2每个灭火器设置点实配灭火器的灭火级别和数量不得小于最小需配灭火级别和数量的计算值。 7.1.3灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不得点至少在1具灭火器的保护范围内。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听