灭火器什么范围有效

2022-05-26 13:11:54 256人阅读
灭火器什么范围有效

9人参与回答

  • 网盘资源分享一

    您好,51安居为您服务。绿色区域压力表分三段:第一段是红色区,指针指到红色区范围内,表示灭火器内压力值偏小,在遇到火灾时会不能喷出,说明该灭火器已经失效。 第二段【较窄】是绿色区,指针指在该区,表示压力正常,可以正常使用。 第三段黄色区,表示灭火器内的干粉压力偏高,偏向黄色不多的话还是可以正常使用的,但是使用时要距离更大一点。如果偏向很多,可是找专业的厂家进行检测维修。如有疑问,欢迎向51安居提问。

  • 芒果西瓜伴侣

    干粉灭火器的适用范围及使用方法,干粉灭火器适用于可燃固体、可燃液体、可燃气体、电器着火等所引起的火灾,也适用于档案资料、纺织品及珍贵仪器着火等,干粉是不导电的,可以用于扑灭带电设备的火灾,是一种高效灭火器。干粉灭火器使用方法: (1)、使用前,先把灭火器摇动数次,使瓶内干粉松散; (2)、拔下保险销,对准火焰根部压下压把喷射; (3)、在灭火过程中,应始终保持直立状态,不得横卧或颠倒使用; (4)、灭火后防止复燃

  • 轻纱云水

    具体可参照《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005,你所说的不详细,暂时按最危险的来算(严重危险级),简单地说就如下方法:第一步:选择灭火器规格一般来说,现在你这种情况,配干粉灭火器是比较合适的。具体数量看灭火器的规格(要灭火器上有标注),建议选4公斤ABC干粉。对固体火灾,即A类火灾,看相应的A类灭火级别(以4公斤为例,标注是2A),1A控制75平方。即1具4公斤ABC干粉灭火器控制150平方。即800平方至少要6具。对液体火灾,即B类火灾,看相应的A类灭火级别(以4公斤为例,标注是55B),1B控制1平方,即1具4公斤ABC干粉灭火器控制55平方。即800平方至少要15具。但上面的面积数只是一个参考值。不明确储存物质数量,就取最大值。即至少需要15具。第二步:选放置点灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。原则上一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。严重危险级场所灭火器最大保护距离15米,也就是说在厂房内任何一点到最近的灭火器放置点不能超过15米。按800平方米的话,应该4个点就足够了。也就是按每个点放3-4具,共15具。这个计算是估算,但基本是这个数字,具体的准确的理论计算,要看上面所说的规范。

  • 采蘑菇的子腾君

    水能灭火,但也不是万能的,不是什么物质的火灾都能用水扑灭.用水灭火也有一定范围,以下四种物质的火灾不能用水扑救:(1)比水轻的易燃液体火灾,如汽油,煤油等火灾,不能用水扑灭.因为水比油的比重大,油浮于水面之上仍能继续燃烧.(2)容易被损坏的物质,书,档案和精密仪器等不能用水扑救.(3)对于高压电器火灾是不能用直流水扑救的,因为水具有一定的导电性.(4)与水起化学反应,分解出可燃气体或产生大量热能的物质,如钾,钠,钙,镁等轻金属和电石等物质的火灾,禁止使用水扑救.

  • 淳chun喵

    这个消火栓安装一般民用建筑设置间距为1级为25m,2级30m左右的,三级及以下的建筑单股水流的设置间距不超过50m,甲乙类车间仓库25m,丙类不超过30m的,丁戊类的不超过50m的。灭火器设置一般保护公共区域不超过12-15m长度的范围,工业建筑4kg的一般是40-60平米左右的。

  • 晾少缮

    干粉灭火器以液态二氧化碳或氮气作动力,驱使灭火器内干粉灭火剂喷出进行灭火。作为扑灭初期火灾常用的灭火器材,常见有BC和ABC两类。在配备这类灭火器时,要根据具体的使用情况,主要是根据使用场所可燃物的燃烧情况,区别选择不同类型的干粉灭火器。

    1、BC干粉灭火器。这类灭火器充有BC类干粉,可以扑灭BC类火灾。适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备的初期火灾,不适合固体类物质火灾。因此,在配电房、厨房、机房等类易发生可燃液体气体火灾和带电火灾的场所,可配备BC类干粉灭火器。当然,此类场所也可配备ABC干粉灭火器。

    2、ABC干粉灭火器。这类灭火器可扑救固体、液体、气体火灾,适用范围最广。可用于各类公共场合、办公场所、宾馆、饭店、汽车、轮船甚至家庭,但不得用于扑救轻金属材料火灾。目前从全省的情况看,问题严重的是应当配备ABC干粉灭火器的场所大量错误地配备了BC干粉灭火器。

  • 沉默的月影

    《建筑2113灭火器配置设计规范》GB 50140-2005 5.1.1: 灭火5261器应设置在位置明4102显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散1653。 5.1.3灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。 5.1.4灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。 灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。

  • 处理空气潮湿

    一、Q=K*S/U K为系数,S为面积 U为灭火器配置场所相应危险等级的灭火器基准【m2/A或m2/B】 A类火灾配置场所严重危险级,手提式灭火器最大保护距离:15 A类火灾配置场所中危险级,手提式灭火器最大保护距离:20 A类火灾配置场所轻危险级,手提式灭火器最大保护距离:25 A类火灾配置场所严重危险级,推车式灭火器最大保护距离:30 A类火灾配置场所中危险级,推车式灭火器最大保护距离:40 A类火灾配置场所轻危险级,推车式灭火器最大保护距离:50 A类火灾配置场所灭火器最大保护距离【m】 表5.2.1二、危险等级手提式灭火器推车式灭火器严重危险级 15 30中危险级 20 40轻危险级 25 50三、设置在B类火灾配置场所的灭火器,其最大保护距离应符合表5.2.2的规定。B类火灾配置场所灭火器最大保护距离【m】 表。 危险等级手提式灭火器推车式灭火器; 严重危险级918中危险级 12 24轻危险级 15 39

  • 只是需求而已

    干粉灭火器:适用范围:适用于扑救各种易燃、可燃液体和易燃、可燃气体火灾,以及电器设备火灾。使用方法:

    1、右手拖着压把,左手拖着灭火器底部,轻轻取下灭火器;

    2、右手提着灭火器到现场;

    3、除掉铅封;

    4、拔掉保险销;

    5、左手握着喷管,右手提着压把

    6、在距离火焰两米的地方,右手用力压下压把,左手拿着喷管左右摆动,喷射干粉覆盖整个燃烧区。2、泡沫灭火器:适用范围:主要适用于扑救各种油类火灾、木材、纤维、橡胶等固体可燃物火灾。使用方法:1、右手拖着压把,左手拖着灭火器底部,轻轻取下灭火器;2、右手提着灭火器到现场;3、右手捂住喷嘴,左手执筒底边缘;4、把灭火器颠倒过来呈垂直状态,用劲上下晃动几下,然后放开喷嘴;5、右手抓筒耳,左手抓筒底边缘,把喷嘴朝向燃烧区,站在离火源八米的地方喷射,并不断前进,兜围着火焰喷射,直至把火扑灭;6、灭火后,把灭火器卧放在地上,喷嘴朝下。3、二氧化碳灭火器:适用范围:主要适用于各种易燃、可燃液体、可燃气体火灾,还可扑救仪器仪表、图书档案、工艺器和低压电器设备等的初起火灾。使用方法:1、用右手握着压把;2、用右手提着灭火器到现场;3、除掉铅封;4、拔掉保险销;5、站在距火源两米的地方,左手拿着喇叭筒,右手用力压下压把;6、对着火源根部喷射,并不断推前,直至把火焰扑灭。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。