灭火器可以设计吗

2022-05-26 13:06:54 407人阅读
灭火器可以设计吗

3人参与回答

  • 与你相约在岁月

    没有,《建筑灭火器配置设计规范》GB50140一2005没有废止。《建筑灭火器配置设计规范》GB50140一2005自2005年10月1日实施,一直沿用至今。被废止的是《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140一901,2005年10月1日开始实施《建筑灭火器配置设计规范》GB50140一2005,同时废止《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140一901。

  • 公平的传递者

    具体可参照《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005,你所说的不详细,暂时按最危险的来算(严重危险级),简单地说就如下方法:第一步:选择灭火器规格一般来说,现在你这种情况,配干粉灭火器是比较合适的。具体数量看灭火器的规格(要灭火器上有标注),建议选4公斤ABC干粉。对固体火灾,即A类火灾,看相应的A类灭火级别(以4公斤为例,标注是2A),1A控制75平方。即1具4公斤ABC干粉灭火器控制150平方。即800平方至少要6具。对液体火灾,即B类火灾,看相应的A类灭火级别(以4公斤为例,标注是55B),1B控制1平方,即1具4公斤ABC干粉灭火器控制55平方。即800平方至少要15具。但上面的面积数只是一个参考值。不明确储存物质数量,就取最大值。即至少需要15具。第二步:选放置点灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。原则上一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。严重危险级场所灭火器最大保护距离15米,也就是说在厂房内任何一点到最近的灭火器放置点不能超过15米。按800平方米的话,应该4个点就足够了。也就是按每个点放3-4具,共15具。这个计算是估算,但基本是这个数字,具体的准确的理论计算,要看上面所说的规范。

  • 木偶娃娃YXX

    没有,《 建筑灭火器配置设计规范》 GB50140一 2005没有废止。《 建筑灭火器配置设计规范》 GB50140一 2005自 2005年10月1日实施,一直沿用至今。被废止的是《 建筑灭火器配置设计规范》GBJ140一901, 2005年10月1日开始实施《 建筑灭火器配置设计规范》GB