灭火器铭牌朝什么方向正确

2022-05-26 13:04:46 244人阅读
灭火器铭牌朝什么方向正确

3人参与回答

  • 与你相约在岁月

    LZ法规要求下参照公司情况决定 5.

    1般规定 5.1.1灭火器应设置位置明显和便于取用地点,且得影响安全疏散 5.1.

    2对有视线障碍灭火器设置点应设置指示其位置发光标志 5.1.

    3灭火器摆放应稳固其铭牌应朝外手提式灭火器宜设置灭火器箱内或挂钩、托架上其顶部离地面高度应大于1.50m;底部离地面高度宜小于0.08m灭火器箱得上锁 5.1.

    4灭火器宜设置潮湿或强腐蚀性地点当必须设置时应有相应保护措施灭火器设置室外时应有相应保护措施 5.1.

    5灭火器得设置超出其使用温度范围地点 5.2灭火器大保护距离 5.2.1设置A类火灾场所灭火器其大保护距离应符合表规定灭火器类型危险等级手提式灭火器推车式灭火器严重危险级 15 30危险级 20 40轻危险级 25 50 5.2.2设置B、C类火灾场所灭火器其大保护距离应符合表5.2.2规定灭火器型式危险等级手提式灭火器推车式灭火器严重危险级918危险级 12 24轻危险级 15 30 5.2.3 D类火灾场所灭火器其大保护距离应根据具体情况研究确定 5.2.4 E类火灾场所灭火器其大保护距离应低于该场所内A类或B类火灾规定上意见仅供参考

  • 热情的juana

    法规的要求如下,你可参照放置环境的情况决定。

    1.1一般规定

    1.1.1灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。

    1.1.2对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。

    1.1.3灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。

    1.1.4灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。

    灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。

    1.1.5灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。

    1.2灭火器的最大保护距离

    1.2.1设置在A类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表的规定。

    灭火器类型危险等级手提式灭火器推车式灭火器

    严重危险级 15 30

    中危险级 20 40

    轻危险级 25 50

    1.2.2设置在B、C类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表1.2.2的规定。

    灭火器型式危险等级手提式灭火器推车式灭火器

    严重危险级918

    中危险级 12 24

    轻危险级 15 30

    1.2.3 D类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应根据具体情况研究确定。

    1.2.4 E类火灾场所的灭火器,其最大保护距离不应低于该场所内A类或B类火灾的规定。根据《消防法》第十六条规定

    机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:

    (一)落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案;

    (二)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;

    (三)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;

    (四)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准;

    (五)组织防火检查,及时消除火灾隐患;

    (六)组织进行有针对性的消防演练;

    (七)法律、法规规定的其他消防安全职责。

    根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)的规定:

    5.1.1灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。

    5.1.3灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器应设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部距离地面不应大于1.50m;底部离地面高度不宜少于0.08m。灭火器箱不得上锁。

    虽然没有法律强制规定灭火器要和消火栓必须要在一起,但是应当做好消防设备的安置和维护工作。

  • 上善若水

    建筑灭火器配置设计规范附条文说明 GB 50140-2005规范拿出来看看就好了,

    5灭火器的设置

    5.1一般规定

    5.1.1灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。

    5.1.2对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。

    5.1.3灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。

    5.1.4灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。 灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。

    5.1.5灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。

    5.2灭火器的最大保护距离

    5.2.1设置在A类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表5.2.1的规定。

    5.2.2设置在B、C类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表5.2.2的规定。

    5.2.3 D类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应根据具体情况研究确定。

    5.2.4 E类火灾场所的灭火器,其最大保护距离不应低于该场所内A类或B类火灾的规定。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听