灭火系统控制盘怎么配置
2022-05-26 13:03:29
434人阅读
灭火系统控制盘怎么配置
3人参与回答
-
好流弊的妹子
你说的这些都能在海湾的气体控制盘上实现,使用gst-8301输入输出模块即可控制,不用编码,主机注册即可使用。
海湾的产品只能用海湾的设备,不然不兼容。
其余问题可以找海湾厂家调试人员教你,这是他们的职责。
-
洗头和尚
联动电源线是树枝状分支连接各个防火分区内的接线箱然后分支连接到各个声光报警器或者模块的。
-
天狼哈
500联动点以下配一个16A的电源盘即可,1000以下配两个电源盘。如峰值电流过大可采用分时启动错开电流高峰。1000点以上就必须咨询设备厂家。不过电源盘大一点配有好处,不会出现联动设备起不来的现象。