消防应急灯怎样检测漏电
6人参与回答
-
哈哈还有谁知道
插座有电,检查是否有其他电源通入插座。
-
陈老杜
你好,易发消防应急灯均以放电状态出厂,使用前必须进行20小时的充电,才可进行放电,使用中的易发应急灯具应定期进行性能检查,每半个月或一个月通过连续开关试验,以检查电路转换及电池的应急功能,并进行放电,以延长电池使用寿命。
-
小木虫植物生理
自容式消防应照明急灯(执行GB17945-2010标准,也就是新国标)
把灯固定在墙上的相应位置,把电源插头插到三孔带接地墙插或插线盒/版上。
充电20-24小时(或标称充电时间),等待“充电”指示灯(红色)熄灭时,方可进行测试。
*:下列测试方法和厂家设定有关,如果一种不行,请试验另一种。
1,点击测试键,按住测试,亮灯即为正常。
2(1)双击或(2)长按三秒测试键,灯具近入月巡检模式,使用电池点亮光源30s-3min。此时“主电”指示灯闪烁。如果应急亮灯时间低于30s,则故障灯闪烁或常亮,蜂鸣器一分钟报警一次,一次1-5s,响度65-85分贝。检测完毕后(包括除电池损坏外的故障)自动给电池充满电。
3(1)三击或(2)长按六秒测试键,灯具进入年巡检模式,使用电池点亮光源30min或放光电池内的电。此时“主电”指示灯闪烁。如果应急亮灯时间低于30min,则故障灯闪烁或常亮,蜂鸣器一分钟报警一次,一次1-5s,响度65-85分贝。检测完毕后(包括除电池损坏外的故障)自动给电池充满电。
4,检测完毕后,待再次充满电后即可拔下来检测放电时间。大于或等于90min为合格。
5,关闭应急灯。(1)双击或(2)三击或(3)长按测试键关灯,或点击灯具自带的关灯键。
6,再次启动应急灯,仅限部分有此功能的灯具。(1)三击或(2)长按应急灯的测试键启动灯具应急状态。或点击自带的开灯键。
7,长期存放,建议充满电后存放。存放时可以将蓄电池拔下来保存。
-
互撸娃的第二春
使用的双单稳态电路,一旦常电无电压就会触发电路动作使备电接通。
-
樱桃小姐Candy
一是按下灯具上的测试键看灯是否亮;二是拔下灯的插头看灯是否亮;三是关掉应急电源看这一组应急灯是否亮。
如果灯不亮,而充电指示正常,则是灯泡坏了,买相同规格的灯换上就行;如果灯不亮,充电指示灯也不亮,则是电瓶坏了,应换电瓶。
-
小妞AMIGO
原理上是可以的。
摇表加的是直流电压,要等读数慢慢稳定。