灭火器检验周期是几年
3人参与回答
-
南晴Anne
1、干粉灭火器的检查一般每月定期检查一次,如果问题是“干粉灭火器应当几年维修一次”,则是出厂期满5年维修一次,首次维修以后每满2年维修一次。
2、按照《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444-2008)要求,存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应及时进行维修。干粉灭火器、洁净气体灭火器和二氧化碳灭火器维修期限都是出厂期满5年维修一次,首次维修以后每满2年维修一次。
3、灭火器的报废期限是10年。灭火器报废后,应按照等效替代的原则进行更换。
4、干粉灭火器设置在室外时,应采取防湿、防寒、防晒等相应保护措施。当灭火器设置在潮湿性或腐蚀性的场所时,应采取防湿或防腐蚀措施。
-
初夏微凉i
1、国家要求,使用期限是10年2、检验要求是出厂之日起第五年第一次,之后每两年一次。3、有些地方要求每年检验一次,但这不是国家的要求。对灭火器的日常检查,各地都有不同的规定,有些地方每天都要检查,有些地方每月检查一次,这个要看实际情况了吧,但检查并不是检验,只是看看外观什么的就行了。4、过检验日期,灭火器是否能够正常使用就难说了,表面是看不出来的有些,所以还是要求必须进行检验。
-
摆渡人只摆渡
水基型灭火器的灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短,出厂期满3年应当进行首次维修,以后每隔一年进行一次维修,但总共不超过3次,(即:3+1+1=5),5年后的下一年报废,由此确定水基型灭火器报废期限为6年。
干粉灭火器和洁净气体灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过3次,(即:5+2+2=9),9年后的下一年报废,由此确定干粉灭火器和洁净灭火器报废期限为10年。
二氧化碳灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过4次,(即:5+2+2+2=11),11年后的下一年报废,由此确定二氧化碳灭火器报废期限为12。
需要说明的是,除满足以上维修年限要求的灭火器需要维修外,存在机械损伤、明显锈蚀、灭火器泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应当及时进行维修。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答