人员密集场所灭火器配置多少

2022-05-26 12:47:40 281人阅读
人员密集场所灭火器配置多少

7人参与回答

  • 超猪RONNIE

    住宅楼的公共部位可按100平米1具1A手提灭火器的标准进行配置 ,1A是指水系的灭火器或者泡沫6公斤以下的灭火器,也可是ABC干粉1公斤的或者2公斤的。具体按照国标 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005。 建筑灭火器配置设计规范: 《建筑灭火器配置设计规范》是2005年中国计划出版社出版的图书,中华人民共和国公安部主编。 本规范在编制过程中,以国内外有关同类规范为参考,深入进行调查研究,多次与科研、设计、施工和使用单位进行交流,在广泛征求意见的基础上.积极吸纳国内外建筑火火器配置的工程设计和应用的成熟经验,结合我国现阶段工程实际.经反复讨论、认真修改,最后经有关部门共同审查定稿。 内容简介: 建设部关于发布国家标准《建筑灭火器配置设计规范》的公告一栋民用建筑可分为公共建筑和居住建筑两大类,在划分消防危险等级的问题上要比工业建筑繁琐,但主要应依据灭火器配置场所的使用性质、人员密集程度、用火用电多少、可燃物数量、火灾蔓延速度、扑救难易程度等因素来划分危险等级。 一般建议按照下面六个因素来选配适用类型、规格、型式的灭火器: 1. 根据灭火器配置场所的火灾种类,可判断出应选哪一种类型的灭火器。如果选择不合适的灭火器不仅有可能灭不了火,而且还有可能引起灭火剂对燃烧的逆化学反应,甚至会发生爆炸伤人事故。 2. 根据灭火器配置场所的危险等级和火灾种类等因素,可确定灭火器的保护距离和配置基准,这是着手建筑灭火器配置设计和计算的首要步骤。 3. 在选择建筑灭火器时应考虑灭火器的灭火效能和通用性。 4. 为了保护贵重物资与设备免受不必要的污渍损失,建筑灭火器配置设计规范的选择应考虑其对被保护物品的污损程度。水型灭火器和泡沫灭火器也有类同的污损作用。而选用气体灭火器去灭火,则灭火后不仅没有任何残迹,而且对贵重、精密设备也没有污损、腐蚀作用。 5. 灭火器设置点的环境温度对灭火器的喷射性能和安全性能均有明显影响。若环境温度过低则灭火器的喷射性能显著降低,若环境温度过高则灭火器的内压剧增,灭火器则会有爆炸伤人的危险。本款要求灭火器设置点的环境温度应在灭火器使用温度范围之内。 6. 灭火器是靠人来操作的,建筑灭火器配置设计规范尤为重要,应对该场所中人员的体能进行分析,然后正确地选择灭火器的类型、规格、型式。通常不同的民用建筑场所内,中、小规格的手提式灭火器应用较广;而在工业建筑场所的大车间和古建筑场所的大殿内,则可考虑选用大、中规格的手提式灭火器或推车式灭火器。

  • 长发及腰小miku

    灭火器配置应该从下面8点考虑: 1.灭火器配置场所的火灾类别根据灭火器配置场所的使用性质及其可燃物的种类,可判断该场所可能发生哪种类别的火灾。

    如果选择不合适的灭火器,不仅有可能扑灭不了火灾,而且可能引起灭火剂对燃烧的逆化学反应,甚至还会发生爆炸伤亡事故。如对碱金属(如钾、钠)火灾,不能选择水型灭火器。因为水与碱金属化合反应后,生成大量氢气,容易引起爆炸。2.灭火有效程度在灭火机理相同的情况下,有几种类型的灭火器均适用于扑救同一种类的火灾。但值得注意的是,它们在灭火有效程度上有明显的差别,也就是说适用于扑救同一类火灾的不同类型灭火器,在灭火剂用量和灭火速度上有极大差异。如对同一个4B标准油盘(0.8m<sup>2</sup>)火灾,需用7kg的二氧化碳才能灭火,而且速度较慢,如果换用2kg干粉灭火器能灭5B油盘火灾。因此在选择灭火器时应充分考虑该因素。3.对保护对象的污损程度为了保护贵重物资与设备免受不必要的污渍损失,灭火器的选择应考虑其对保护物品的污损程度。4.使用灭火器人员的素质要选择适用的灭火器,应先对使用人员的年龄、性别和身手敏捷程度等素质进行大概的分析估计,然后正确选择灭火器。如机械加工厂大部分是男工,从体力角度讲比较强,可选择规格大的灭火器;而商场,大部分是女营业员,体力较弱,可以优先选用小规格的灭火器,以适应工作人员的体质,有利于迅速扑灭初起火灾。5.选择灭火剂相容的灭火器在选择灭火器时,应考虑不同灭火剂之间可能产生的相互反应、污染及其对灭火的影响,干粉和干粉,干粉和泡沫之间联用都存在一个相容性的问题。不相容的灭火剂之间可能发生相互作用,产生泡沫消失等不利因素,致使灭火效力明显降低,磷酸铵盐干粉同碳酸氢钠干粉、碳酸氢钾干粉不能联用,碳酸氢钠(钾)干粉同蛋白(化学)泡沫也不能联用。6.设置点的环境温度若环境温度过低,则灭火器的喷射灭火性能显著降低;若环境温度过高,则灭火器的内压剧增,灭火器会有爆炸伤人的危险,这就要求灭火器应设置在灭火器适用温度范围之内的环境中。7.在同一场所选用同一操作方法的灭火器这样选择灭火器有几个优点:一是为培训灭火器使用人员提供方便,二是在灭火中操作人员可方便地采用同一种方法连续操作,使用多具灭火器灭火,三是便于灭火器的维修和保养。8.根据不同类别的火灾选择不同类型的灭火器。灭火器配置数量应根据保护物及保护空间的大小及灭火器灭火效能来计算。

  • 神一样的猪哥

    公交车是人员密集场所,灭火器的配置应该首先考虑到保护人员的安全。所以,建议配置水基灭火器,而不是常见的那种干粉灭火器。因为干粉灭火器只能灭火,没有阻燃和隔热功能。而水基灭火器不但能灭火,还能阻燃、隔热,抗复燃。当人员遭受火焰包围的时候,可以预先把水基灭火器喷洒到人的身上,就能起到防护作用。这是干粉灭火器不具备的最大的功能。虽然一个同等重量的水基灭火器的价格比干粉灭火器贵,但是灭火器效率也是超过干粉灭火器多倍的。因此,从性价比上看,水基灭火器还是不算贵。

  • 奔忙的贪吃蛇

    1、灭火器的配置是按面积和火灾级别来配的,在营业场所其他消防喷淋设施、防火措施、疏散通道,齐全的情况下,依据灭火器配置规范,一个防火分区,每l00m2摆放两个4kgABC型干粉灭火器;

    2、商场营业场所的主要火灾种类为A类火灾,根据灭火器配置规范,灭火器的最低配置基准

    表1,商场营业厅及仓库配置水基型灭火器、泡沫灭火器、ABC干粉灭火器和卤代烷灭火器都是可以的。但由于商场营业厅及仓库也可发生B、C、E类火灾,当同一灭火器配置场所存在不同火灾种类时,应选用通用型灭火器,即ABC干粉灭火器。配置的数量,依据规范的要求,根据营业场所的面积比例来配置。

  • 大老爷们dustin

    一般配备40分钟逃生面具,灭火器配备是按照使用场所内容定的,酒店一般30-40m^2配一对灭火器,楼道长的话建议多配1至2对,方便取放就行。只要制定制度的目的是有利于生命安全的,作出的规定或建议场所除了在一些消防硬件上积极准备外。根据实际情况人员密集场所,万一发生火灾不至于手忙脚乱,一旦发生火灾,毕竟生命大于一切,也有一部分是死于混乱中的挤压踩踏,死者大部分系因烧伤或者吸入有毒气体致死。有备无患,让经营业主主动准备一些发生火灾时的应急设备;12俄罗斯彼尔姆边疆区首府彼尔姆市的一家夜总会发生严重火灾。当地消防部门由于高档酒店场所墙壁和顶部有大量的塑料制品等装饰物。这一事故作出的措施。据调查、强光手电和防毒面具,设置在四层及四层以上时。通过这种方法。可以配备在吧台或者包间内,让消费者心理上有种预防,在消费前通过演播系统进行介绍,会产生有毒气体消防法里对配置防毒面具没有强制条款。比如适合公共娱乐场所火灾逃生的安全绳。这些应急工具,我建议最好执行好应该需要配置的,有的地方是有。五星级酒店还是6层的,有的地方没有据我实践居住情况来看,要高端大气有档次。地方法规有要求的。比如广东地区,所有酒店都必须配置。

  • 感性的黄金剩女

    这个灭火器是根据大小和面积配置的,一般重点单位的是4-5kg左右的。

  • 中税信达小丁

    关于灭火器配备数量标准,目前正在制定。以下灭火器的配置数量,仅作参考。 甲、乙类火灾危险性的厂房、油浸电力变压器室、油开关、高压电容器室、调压器室、发电机房、电信楼、广播楼、铝、镁加工房等,可按每50平方米配置1个计算; 甲、乙类火灾危险性库房、丙类火灾危险性的厂房,可按每80平方米配置1个计算; 丙类火灾危险性的库房,每100平方米配置1个; 甲、乙类火灾危险性生产装置区,每100~150平方米配置1个; 丙类火灾危险性生产装置区每150~200平方米配置1个; 旅馆、办公楼、教学楼、医院,每50-100平方米配置1个; 百货楼、展览楼、图书馆、邮政楼、财贸金融楼,每50-80平方米配置1个电气设备间,每50平方米至少配置2个; 液化石油气、可燃气体罐区,每罐设2个; 易燃、可燃液体装卸栈台,每10~15米设1个。 目前,我国有些工厂、仓库将灭火器集中存放于一个地点,这有利也有弊:便于保管而不便于使用,值得考虑。 在许多国家里,配置灭火器的数量标准是以有多少人能够熟练地使用灭火器来计算的,为此,他们通常由保险公司和提供灭火器的公司的专家们,对自愿消防组织的人员进行讲课、训练。我国则通常由公安消防队员、企业专职消防队员、保卫干部对义务消防队员和职工进行讲课和训练的。这一条很重要,否则即使配齐了灭火器而不会使用也等于零。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听