e类火灾选用什么灭火器
5人参与回答
-
小小怪兽牙
E类火灾是指带电物体的火灾,例如配电箱、计算机、仪器仪表、发电机房等等。这种情况下必须使用满足电气绝缘要求的灭火设备来扑灭。一般从建筑设计之初就已经配备有各类气体灭火系统(二氧化碳、七氟丙烷之类)。如果在现场发现有早期的小规模电气火灾,可使用满足绝缘要求的干粉灭火器扑灭。
-
炉渣
错误。 原因: 高压电气发生火灾属于E类火灾,扑灭E类火灾应选择干粉灭火器、卤代烷灭火器、二氧化碳灭火器等。带电火灾包括家用电器、电子元件、电气设备以及电线电缆等燃烧时仍带电的火灾,而顶挂、壁挂的日常照明灯具及起火后可自行切断电源的设备所发生的火灾则不应列入带电火灾范围。
-
于于祥祥
可以选择二氧化碳灭火器,二氧化碳灭火器适用于扑救E类火灾(物体带电燃烧的火灾)。由于二氧化碳灭火器灭火后不留痕迹,因此适宜扑救家用电器火灾。
在常压下,液态的二氧化碳会立即汽化,一般1kg的液态二氧化碳可产生约0.5立方米的气体。因而,灭火时,二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中,降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度,产生窒息作用而灭火。
-
网盘资源分享一
E类火灾是电气火灾,水基型喷雾颗粒小的灭火器可用于灭电气火灾。
-
小小的猫咪喵喵
在《建筑灭火器配置设计规范》 GB 50140-2005中,第 4.1.3、4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、4.2.5、5.1.1、5.1.5、5.2.1、5.2.2、6.1.1、6.2.1、6.2.2、7.1.2、7.1.3条为强制性条文,必须严格执行。原《建筑灭火器配置设计规范》GBJ 140-90同时废止。
4.1.3在同一灭火器配置场所,当选用两种或两种以上类型灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器。
4.2.1 A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。
4.2.2 B类火灾场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器、灭 B类火灾的水型灭火器或卤代烷灭火器。
极性溶剂的 B类火灾场所应选择灭 B类火灾的抗溶性灭火器。
4.2.3 C类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器或卤代烷灭火器。
4.2.4 D类火灾场所应选择扑灭金属火灾的专用灭火器。
4.2.5 E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。
5.1.1灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。
5.1.5灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。
5.2.1设置在 A类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表 5.2.1的规定。
表 5.2.1 A类火灾场所的灭火器最大保护距离【m】
5.2.2设置在 B、C类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表 5.2.2的规定。
表 5.2.2 B、C类火灾场所的灭火器最大保护距离【m】
6.1.1一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于 2具。
6.2.1 A类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表 6.2.1的规定。
表 6.2.1 A类火灾场所灭火器的最低配置基准
6.2.2 B、C类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表 6.2.2的规定。
表 6.2.2 B、C类火灾场所灭火器的最低配置基准
7.1.2每个灭火器设置点实配灭火器的灭火级别和数量不得小于最小需配灭火级别和数量的计算值。
7.1.3灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不利点至少在 1具灭火器的保护范围内。