弱电机房必须要气体灭火吗

2022-05-26 12:44:12 287人阅读
弱电机房必须要气体灭火吗

4人参与回答

  • 蒲亚博

    看数据机房的重要性,一般小机房只是配备灭火器。

    一、依据《电子信息系统机房设计规范》均需要做消防灭火的和面积无关。

    二、气体用量是根据计算而来的。

    1】、面积小于500平方米,容积小于1600立方米可用无管网。

    2】、面积小于800平方米,容积小于3600立方米可用有管网。

    三、如何做机房消防系统?

    1、机房消防系统,由于场所具有特殊性,不能采用水喷淋系统,目前的解决方式是采用气体灭火系统来保护机房。

    2、在气体灭火系统中,常用的有七氟丙烷,ig541和S型热气溶胶几种,一般来说,计算机房里建议采用柜式七氟丙烷灭火装置。具体原因可以和我们联系(重庆九霄科技)。

    3、机房气体灭火系统里,主要包含的设备部件有:

    烟感、温感、声光报警、紧急启停、放气指示灯、IO模块、气体灭火控制器、柜式七氟丙烷灭火装置。

  • 花骨朵lynn

    机房是存放服务器、电子柜等珍贵的仪器设备,发生火灾属于电气E类火灾,用水灭不了。根据《电子信息系统机房设计规范》,电子信息系统机房的规模和重要性差异较大,有几万平方米的机房,也有几十平方米的机房;有有人值守的机房,也有无人值守的机房;有设备数量很多的机房,也有设备数量很少的机房;有火灾造成的损失和影响很严重的机房,也有损失和影响较轻的机房;因此应根据机房的等级确定设置相应的灭火系统。

    根据《建筑设计防火规范》 GB50016、《电子信息系统机房设计规范》GB50174中,A级电子信息系统机房的主机房应设置洁净气体灭火系统。B级电子信息系统机房的主机房,以及A级和B级机房中的变配电、不间断电源系统和电池室,宜设置洁净气体灭火系统。其次,还要看每个地方性文件的规定,一般重要的机房都是需要设置气体灭火系统的。

    常见的气体灭火系统有管网七氟丙烷气体灭火系统、柜式七氟丙烷灭火系统、悬挂式七氟丙烷灭火系统、ig541气体灭火系统。其中管网七氟丙烷灭火系统和ig541灭火系统都是需要设置专用的钢瓶间,用于保护一个或多个防护区,且用于保护大面积的机房。柜式七氟丙烷和悬挂式七氟丙烷灭火装置是直接安装在防护区内,安装方便、使用便捷。

    至于机房用哪种气体灭火系统最佳,这个要看具体的防护区的面积和环境以及预算,建议找专用的消防公司来进行设计方案和施工。

  • 侗心籽

    因为一般的水消防不能满足要求,若设水消防,水会将机房内的重要设备如服务器等短路,造成更大的损害。所以,机房里需要设置气体灭火系统,对机房设备没有二次伤害。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听