灭火器要检查哪些项目
5人参与回答
-
轻绫晓梦
首先检查灭火器的状态,压力是否够标准。干粉灭火器,拔下保险销,用喷管对准火焰根部,压下把手就行;泡沫灭火器,拔下保险销,倒置灭火器,压下把手:二氧化碳灭火器跟干粉灭火器一样,但是注意不要直接用手接触喷口,容易冻伤!
-
王监宗
灭火器更换干粉原则上是一年内,最多不超过两年。灭火器检查分为:月检和季检月检每月进行灭火器巡查,检查压力表指针是否在红、绿、黄三色的绿色区,用手托起灭火器估计重量基本符合规定值,如发现重量太轻,则应立即替换。季检1 取下灭火器上下翻动几次,使粉筒内干粉抖松。2检查插锁有否生锈及可能发生拨不动情况,如有立即修理。3 检查每个灭火器指针位置并抽取总数的10%测定重量,以验证压力表指针显示性能的正确性。并在所有灭火器上填写季检标识。
-
长发及腰小miku
1、灭火器的放置位置。
2、灭火器的箱子外形及整洁度。
3、压力指示检查:应安装压力指示器,干粉灭火器压力指示器表面应标有“F”的。压力批示器指针是否在绿色区域。
4、喷射软管的检查 凡是灭火剂量大于3Kg(L)的灭火器都应装喷射软管,喷射软管长度应达到400mm,喷射软管长度不包括喷射软管两端的接头或喷嘴。
5、保险机构的检查 灭火器应装有保险装置。这种保险装置可以是保险销,也可以起相同作用的其它结构。保险销上应有铅封或塑带封,铅封或塑带封是一次性使用的,凡是保险销上铅封或塑带封有脱落、断裂现象,说明该灭火器已被使用过。
-
陈学杭
灭火器是用来应急的,但要经常检查,不然,关键时候起不到作用,那就麻烦了,检查灭火器有效的方法如下: 灭火器可见零部件应完整、有无松动、变形、锈蚀和损坏。 灭火器可见部位防腐层应完好,无锈蚀。 检查灭火器铅封情况,是否完好。 检查灭火器的压力表,如何指针指在绿色区域为有效、可用。如果指针指在红色区域,说明失效了,要更换或重装。 检查灭火器的喷嘴完好程度,若有破损及时更换。 检查灭火器的软管是否完好,若老化了也要换掉。 检查灭火器有效期,主要是是否在有效期内。
-
末角坍塌菲
平时应对灭火器进行检查,确保其始终处于完好状态。 1.外观检查(1)检查灭火器铅封是否完好。灭火器一经开启后即使喷出不多,也必须按规定要求再充装。充装后应作密封试验并牢固铅封。 (2)检查压力表指针是否在绿色区域,如指针在红色区域,应查明原因,检修后重新灌装; (3)检查可见部位防腐层的究好程度,轻度脱落的应及时补好,明显腐蚀的应送消肪专业维修部门进行耐压试验、合格者再进行防腐处理; (4)检查灭火器可见零部件是否完整;有无变形、松动、锈蚀(如压杆)和损坏,装配是否合理; (5)检查推车式灭火器行走机构是否灵活可靠,及时在转动部分加润滑油; (6)检查喷嘴是否通畅,如有堵塞应及时疏通。 2.定期检查(1)每半年应对灭火器的重量和压力进行一次彻底检查,并应及时充填; (2)对干粉灭火器每年检查一次出粉管、进气管、喷管、喷嘴和喷枪等部分有无干粉堵塞,出粉管防潮堵、膜是否破裂。筒体内干粉是否结块。 (3)灭火器应进行水压试验,一般5年一次。化学泡沫灭火器充装灭火剂两年后,每年一次。加压试验合格方可继续使用,并标注检查日期。 (4)检查灭火器放置环境及放置位置是否符合设计要求,灭火器的保护措施是否正常。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答