灭火器的悬挂高度是多少

2022-05-26 12:43:37 64人阅读
灭火器的悬挂高度是多少

7人参与回答

  • 青城有我

    你好,灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。 灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。 手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于 1.50m ;底部离地面高度不宜小于 0.15m 。 灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施。设置在室外的灭火器,应有保护措施。 灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。如有疑问,欢迎提问。

  • 脖才持

    相关规范规定:灭火器箱体距离地面应该在0.08~0.15米为国家标准。也就是说,灭火器箱体距地面应高于80毫米但不能超过150毫米高度。

  • 我是苏沫沫陌

    建筑灭火器配置设计规范附条文说明 GB 50140-2005规范拿出来看看就好了,

    5灭火器的设置

    5.1一般规定

    5.1.1灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。

    5.1.2对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。

    5.1.3灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。

    5.1.4灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。 灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。

    5.1.5灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。

    5.2灭火器的最大保护距离

    5.2.1设置在A类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表5.2.1的规定。

    5.2.2设置在B、C类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表5.2.2的规定。

    5.2.3 D类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应根据具体情况研究确定。

    5.2.4 E类火灾场所的灭火器,其最大保护距离不应低于该场所内A类或B类火灾的规定。

  • 解救苍生的天使

    在任何情况下,灭火器底部或托架底部离地面距离均不应小于4英寸【0.102m】”。英国标准规定:“灭火器的手柄离地面大约1m左右”。澳大利亚标准规定:“灭火器的顶部应离地面1m到1.5m之间,其底部离地面不得小于0.15m,二氧化碳和干粉灭火器允许较低的安装高度,但其底部离地面也不得小于0.15m”。国际标准规定灭火器底部离地面高度不宜小于O.03m,《灭火器箱》GA 139标准规定灭火器箱的底脚高度大于等于0.08m。根据上述情况,编制组认为1.5m这一数据比较适合我国的实际状况,也同大多数国家提出的要求相同,因而是能够接受和执行的。对于较重的灭火器,本规范没有采用有的国家具体规定某一个数据的做法。 本条的另一要求是灭火器底部离地面高度不宜小于0.08m,从而规定了灭火器的设置高度不能无限制地低下去,即一般不允许直接放在地面上。当然,对于那些环境条件很好的场所,如洁净室、专用电子计算机房等高档场所,也可以考虑将灭火器直接放在干燥、洁净的地面、地毯之上,但本规范不提倡将灭火器直接放置在地面上,推荐将灭火器放置在灭火器箱内。5.1.4由于灭火器是一种常规、备用的灭火器材,一般来说存放时间较长,使用时间较短,使用次数较少。显而易见,灭火器如果长期设置在有强腐蚀性或潮湿的地点,会严重影响灭火器的使用性能和安全性能。因此,在强腐蚀性或潮湿的地点一般是不能设置灭火器的。但考虑到某些工业建筑的特殊情况,如实在无法避免,则本条规定要有相应的保护措施才能设置灭火器。

  • 李俊麇

    灭火器放置高度有要求。9、设置在室外的灭火器应采取保护措施。

  • 弱肉强食自信

    灭火器的摆放位置有以下要求:一、灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。

    二、灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。

    三、手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于1.5m,底部离地面高度不宜小于0

  • 弓长张日月明

    在一般建筑物区域内每100平方米配2支10L灭火器,在堆放木料、油漆、木工机具的仓库场所每25平方米配备1只灭火器。

    灭火器吊的高度为:顶部离地面高度应小于1.5米,底部离地面高度不宜小于0.15米。