气体灭火系统按什么计算公式

2022-05-26 12:41:20 119人阅读
气体灭火系统按什么计算公式

3人参与回答

  • 恢瓜锹

    【气体灭火系统】

    是指平时灭火剂以液体、液化气体或气体状态存贮于压力容器内,灭火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火系统。并能在防护区空间内形成各方向均一的气体浓度,而且至少能保持该灭火浓度达到规范规定的浸渍时间,实现扑灭该防护区的空间、立体火灾。系统包括贮存容器、容器阀、选择阀、液体单向阀、喷嘴和阀驱动装置组成。

    【泡沫灭火系统】

    是指平时灭火剂以液体形式储存,当灭火的时候以泡沫直接喷在火上,达到灭火的目的。完整的泡沫灭火系统由消防泵、泡沫贮罐、比例混合器、泡沫产生装置、阀门及管道、电气控制装置组成。泡沫灭火系统按泡沫液的发泡倍数的不同分低倍数、中倍数及高倍泡沫灭火系统。泡沫灭火系统泡包括:泡沫罐、高倍数泡沫发生器、隧道用“泡沫消火栓箱”、网形低倍泡沫喷头、筒形低倍泡沫喷头、泡沫枪、泡沫消火栓箱、低倍泡沫产生器、泡沫消火栓等。

  • 天天合欢花

    防护区设置的泄压口,宜设在外墙上。

    泄压口面积按相应气体灭火系统设计规定计算。根据面积大小套排风口定额。

  • 溪水小鱼儿YY

    1】 信达消防防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.5h;吊顶的耐火极限不宜低于0.25 h。

    2】 信达消防防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200 Pa。

    3】 信达消防防护区应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上。

    4】 信达消防防护区设置的泄压口,宜设在外墙上。泄压口面积按相应气体灭火系统设计规定计算。

    5】 信达消防喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。

    6】 信达消防防护区的最低环境温度不应低于-10℃。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听