如何看干粉灭火器的有效期
4人参与回答
-
我是苏沫沫陌
消防器材的有效期限基于消防部门的鉴定。即对灭火器,其有效期限实行鉴定制度,鉴定有效期内有效,有效期过前应重新鉴定。所以干粉灭火器没有固定的保质期,一般有规定的鉴定有效期(贴在其上)。再者,灭火器是否有效,与其存放环境有很大关系,所以需要鉴定。
-
善良的我很正直
灭火器有下列情况之一者,必须报废:
1、筒体按进行水压试验,不合格的必须报废,不允许补焊;
2、筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于、等于筒体总面积的三分之一者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;
3、内扣式器头没有(或未安装)卸气螺钉和固定螺钉的;
4、手轮式阀门的二氧化碳灭火器,必须更换压把式阀门;
5、灭火剂量大于等于 4 kg的灭火器,应更换带间歇喷射机构的器头或增装喷枪,无法更换的应报废。
6、筒体严重变形的;
7、结构不合理的(如筒体平底的;贮气瓶外置,进气管从筒身上进入筒体内部的干粉灭火器);
8、没有生产厂名称和出厂年月的(含贴花脱落,或虽有贴花,但已看不清生产厂名称和出厂年月的);
9、未取得生产许可证的厂家生产的;
10、公安部或各省(市、区)公安消防部门命令禁止销售和维修的。
灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:
1、手提式化学泡沫灭火器----5 年;
2、手提式酸碱灭火器----5 年;
3、手提式清水灭火器----6 年;
4、手提式干粉灭火器(贮气瓶式)----8 年;
5、手提贮压式干粉灭火器----10 年;
6、手提式 1211 灭火器----10 年;
7、手提式二氧化碳灭火器----12 年;
8、推车式化学泡沫灭火器----8 年;
9、推车式干粉灭火器(贮气瓶式)----10 年;
10、推车贮压式干粉灭火器----12 年;
11、推车式 1211 灭火器----10 年;
12、推车式二氧化碳灭火器----12 年。
扩展资料
灭火器通常由以下配件所组成:
一个或数个罐或筒(A),内藏灭火剂或推进气,或两者皆有。
一个筏门(B),用以阻挡或控制灭火剂的流动。
一条喉管(C),用以将灭火剂喷射至火上。3公斤以下的灭火器可能没有喉管,只有喷嘴。
灭火剂(D),当灭火剂喷射或接触着火的物料时,能令火熄灭或燃烧受控。推进气体,将灭火剂推出.
标签(E),显示使用方法,限制,限期等资料。
灭火器内藏的如果是水、泡沫式、粉剂或卤代烷(Halon,亦称海龙、哈隆),其筒内压为100万至300万帕,常见材料为碳钢或不锈钢。使用二氧化碳的灭火筒内压高达2500万帕,通常由合金钢,或铝合金制造。
参考资料来源:
参考资料来源:
-
北京的乖女孩
首先检查筒体质量:若有损害或过了保质期必须报废。 2、若筒体质量完好,再看驱动压力,压力指示器指针在绿区时可放心使用,黄色区域为压力过高,红色区域为过期。 3、若上面两项完好,最后检查充装物(即灭火剂)是否已过保质期,如果过期必须报废或重新灌装灭火剂,灭火器充装时,充装商会在灭火器瓶上贴上有效期,新购的灭火器也同样在灭火器瓶上有有效期。
-
管理咨询house
1、灭火器维修参照的规范:GA95-2007《灭火器维修与报废规程》;
2、关于换粉:新购买的干粉灭火器换充粉期限是2年,自第一次换粉起以后每年换粉一次;
3、如果检查发现压力底下、管带损坏、铅封缺失、其它损坏的,就需要送维修;
4、干粉灭火器罐体有效期10年,自出厂之日起10年强制报废;
5、水压试验:在灭火器换充粉时,先对灭火器罐进行卸压,然后打开罐体上方的阀门,倒出里面剩余的干粉,然后每个罐体都需要在水压机上进行水压试验,水压试验压力2.5Mpa(约25KG压力),水压试验是检验罐体有效性的必要程序,每次换充必须要做,通过水压试验的罐体才能重新充粉,未通过水压试验的罐体直接报废。