二氧化碳灭火器属于哪种灭火

2022-05-26 12:39:02 470人阅读
二氧化碳灭火器属于哪种灭火

9人参与回答

  • 佳佳well

    首先我们要先弄明白混动车起火主要哪些方面,最常见的是锂电池起火,属于电气火灾,A类火灾为固体火灾;B类火灾为液体火灾;C类火灾为气体火灾;D类火灾为金属火灾;E类火灾为电气火灾;F类火灾为烹饪器具内的烹饪物火灾,锂电池属于电气火灾。

    我们再来弄明白各种灭火器扑救的火灾:干粉灭火器主要有AB干粉灭火器和ABC干粉灭火器,AB干粉灭火器的主要成分是碳酸氢钠和ABC干粉灭火器主要成分是磷酸铵盐,从此可得出不能有效扑灭电气火灾。

    二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾,混动车锂电池在600v以下,所以二氧化碳灭火器能够使用,并且BC类火灾也可使用二氧化碳灭火器。

    泡沫灭火器是利用泡沫隔绝空气和降温而达到灭火的目的,适用于BC类火灾,对B类可燃液体火灾尤其适用,不能用于扑灭电气火灾,因为泡沫灭火器也含有一定的水。

    最后推荐下一种无敌般存在的灭火器:水基灭火器,原理为灭火器在喷射后,成水雾状,瞬间蒸发火场大量的热量,迅速降低火场温度,抑制热辐射,表面活性剂在可燃物表面迅速形成一层水膜,隔离氧气,降温、隔离双重作用,同时参与灭火,从而达到快速灭火的目的此灭火器除D类火灾外都可用水基灭火器,并且可以对着人喷射,在发生火灾时使被困人员最大限度的减轻火焰所带来的危害。

    第一次答这么多,希望能够对大家有所帮助

  • 槽子咻xiu

    您好!二氧化碳灭火器里面装的是液态二氧化碳气体。干冰灭火器就是常说的二氧化碳灭火器,是以高压气瓶内储存的液态二氧化碳作为灭火剂进行灭火,按下开关后瓶内压力下降,液体二氧化碳气化成二氧化碳气体隔绝空气来达到灭火的目的。灭火后不留痕迹,适宜于扑救贵重仪器设备,档案资料,计算机室内火灾,它不导电,因此也适宜于扑救带电的低压电器设备和油类火灾,但不可用它扑救钾、钠、镁、铝等物质火灾。如有疑问,欢迎提问。

  • 世界级前锋

    二氧化碳灭火器适用于扑灭图书,档案,贵重设备,精密仪器、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。适用于扑救B类火灾,(如煤油、柴油、原油,甲醇、乙醇、沥青、石蜡等火灾。)适扑救C类火灾(如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等火灾。)扑救E类火灾(物体带电燃烧的火灾)。二氧化碳灭火剂是一种具有一百多年历史的灭火剂,价格低廉,获取、制备容易,其主要依靠窒息作用和部分冷却作用灭火。灭火原理在加压时将液态二氧化碳压缩在小钢瓶中,灭火时再将其喷出,有隔绝空气的作用;另外二氧化碳从储存容器中喷出时,会由液体迅速汽化成气体,而从周围吸收部分热量,起到冷却的作用。

  • 我乐苦多yoki

    二氧化碳灭火器本身是化学反应生成二氧化碳,但灭火原理是利用物理性质,利用二氧化碳气体比空气重,可以排除燃烧物周围空气,达到灭火的目的

  • 裳栏莱

    原理:二氧化碳具有较高的密度,约为空气的1.5倍。在常压下,液态的二氧化碳会立即汽化,一般1kg的液态二氧化碳可产生约0.5立方米的气体。因而,灭火时,二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中,降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度,产生窒息作用而灭火。另外,二氧化碳从储存容器中喷出时,会由液体迅速汽化成气体,而从周围吸收部分热量,起到冷却的作用。结构:二氧化碳灭火器筒体采用优质合金钢经特殊工艺加工而成,重量比碳钢减少了40%。具有操作方便、安全可靠、易于保存、轻便美观等特点。灭火原理:灭火器瓶体内贮存液态二氧化碳,工作时,当压下瓶阀的压把时。内部的二氧化碳灭火剂便由虹吸管经过瓶阀到喷筒喷出,使燃烧区氧的浓度迅速下降,当二氧化碳达到足够浓度时火焰会窒息而熄灭,同时由于液态二氧化碳会迅速气化,在很短的时间内吸收大量的热量,因此对燃烧物起到一定的冷却作用,也有助于灭火。推车式二氧化碳灭火器主要由瓶体、器头总成、喷管总成、车架总成等几在部分组成,内装的灭火剂为液态二氧化碳灭火剂。适用于扑救易燃液体及气体的初起火灾,也可扑救带电设备的火灾;常应用于实验室、计算机房、变配电所,以及对精密电子仪器、贵重设备或物品维护要求较高的场所。适用范围:二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。在使用时,应首先将灭火器提到起火地点,放下灭火器,拔出保险销,一只手握住喇叭筒根部的手柄,另一只手紧握启闭阀的压把。对没有喷射软管的二氧化碳灭火器,应把喇叭筒往上扳70--90度。使用时,不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接管,防止手被冻伤。在使用二氧化碳灭火器时,在室外使用的,应选择上风方向喷射;在室内窄小空间使用的,灭火后操作者应迅速离开,以防窒息。使用方法:灭火时只要将灭火器提到或扛到火场,在距燃烧物5米左右,拔出灭火器保险销,一手握住喇叭筒根部的手柄,另一只手紧握启闭阀的压把。对没有喷射软管的二氧化碳灭火器,应把喇叭筒往上板70-90度。使用时,不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连线管,防止手被冻伤。灭火时,当可燃液体呈流淌状燃烧时,使用者将二氧化碳灭火剂的喷流由近而远向火焰喷射。如果可燃液体在容器内燃烧时,使用者应将喇叭筒提起。从容器的一侧上部向燃烧的容器中喷射。但不能将二氧化碳射流直接冲击可燃液面,以防止将可燃液体冲出容器而扩大火势,造成灭火困难。注意事项:使用二氧化碳灭火器时,在室外使用的,应选择在上风方向喷射,并且手要放在钢瓶的木柄上,防止冻伤。在室内窄小空间使用的,灭火后操作者应迅速离开,以防窒息。

  • 小田切泪蠢

    都有:比空气重,可覆盖在火上----物理性质不能燃烧也不支持燃烧----化学性质后者是主要的!

  • 肆胤闻

    二氧化碳灭火剂是以液态的形式加压充装在灭火器中,由于二氧化碳的平衡蒸汽压高,瓶阀一打开,液体立即通过虹吸管、导管和喷嘴并经过喷筒喷出,液态的二氧化碳迅速汽化,并从周围空气中吸收大量的热,(1千克液态二氧化碳气化时需要578KJ热量)但由于喷筒隔绝了对外界的热传导,因此二氧化碳液态气化时,只能吸收自身的热量。导致液体本身温度急剧降低,当其温度下降到零下78.5摄氏度(升华点)时,就有细小的雪花状二氧化碳固体出现。所以以灭火剂喷射出来的是温度很低的气体和固体的二氧化碳,尽管二氧化碳温度很低,对燃烧物有一定的冷却作用,然而这种作用远不足以扑灭火焰。它的灭火作用主要是增加空气中不燃烧、不助燃的成分,使空气中的氧气含量减少,实验表明:燃烧区域空气中氧气的浓度小于等于百分之十二,二氧化碳的浓度为百分之三十到百分之三十五时,绝大多数的燃烧都会熄灭。二氧化碳具有较高的密度,约为空气的1.5倍。在常压下,液态的二氧化碳会立即汽化,一般1kg的液态二氧化碳可产生约0.5立方米的气体。灭火时,二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中,降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度,产生窒息作用而灭火。另外,二氧化碳从储存容器中喷出时,会由液体迅速汽化成气体,而从周围吸引部分热量,起到冷却的作用。扩展资料二氧化碳灭火器利用所充装的液态二氧化碳喷出灭火的灭火器。由筒体、瓶阀、喷射系统等部件构成。分为:1、手提式二氧化碳灭火器。总重量小于或等于28kg,其规格有2kg、3kg、5kg、7kg四种;2、推车式二氧化碳灭火器。总重量大于28kg,其规格有20kg、25kg两种。二氧化碳灭火器适用于扑救各种可燃液体和可燃气体的初起火灾。以及带电设备和精密电子仪器、贵重设备的火灾。但不宜在室外刮大风时使用,在窄小和密闭的空间使用后,要及时通风或人员撤离现场,以防窒息。适用范围有流动性好、喷射率高、不腐蚀容器和不易变质等优良性能,用来扑灭图书,档案,贵重设备,精密仪器、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。适用于扑救B类火灾,(如煤油、柴油、原油,甲醇、乙醇、沥青、石蜡等火灾。)适扑救C类火灾(如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等火灾。)扑救E类火灾(物体带电燃烧的火灾)。

  • 杏香满屋

    按平时存在的形态,灭火剂可以分为3大类,即液体灭火剂、气体灭火剂和固体灭火剂。

    液体灭火剂主要有:1、水及水添加剂,主要适用于扑灭A类火灾。2、泡沫灭火剂,这类灭火剂由化学物质、水解蛋白或由表面活性剂与其他添加剂的水溶液组成,以浓缩的形式存在。它通过专用的设备与水混合、稀释后再与空气混合成无数气泡,最后以泡沫的形式灭火。扑灭油类火灾。3、7150灭火剂,是特种灭火剂,适用于扑救口类火灾。其主要成分为偏硼酸三甲酯。气体灭火剂主要有:1、不燃性气体,主要有二氧化碳、氮气等以及其他惰性气体。2、卤代烷灭火剂,它们由低级的烷径如甲烷分子中的氢被卤族原子如氟、氯、澳等取代得到的产物。气体灭火剂是以气态或液态形式贮存,而以气体形式灭火,它们可以用于A、凡C类火灾和带电设备火灾的扑救 。固体灭火剂的标准状态下是固态,是一些固体粉沫的混合物,它有三种类型。1、干粉灭火剂,它是由微细而干燥的无机盐粉沫和添加剂组成。2、粉沫灭火剂,它是一种粉沫状固体混合物,其粉粒大于干粉灭火剂粉粒,主要用于扑救金属火灾,是一种专用灭火剂。3、烟雾灭火剂,是一种专用灭火剂,适用于重质石油产品火灾。泡沫灭火器适用于扑救一般B类火灾,如油制品、油脂等火灾,也可适用于A类火灾,但不能扑救B类火灾中的水溶性可燃、易燃液体的火灾,如醇、酯、醚、酮等物质火灾;也不能扑救带电设备及C类和D类火灾。1211灭火器主要适用于扑救易燃、可燃液体、气体及带电设备的初起火灾;扑救精密仪器、仪表、贵重的物资、珍贵文物、图书档案等初起火灾;扑救飞机、船舶、车辆、油库、宾馆等场所固体物质的表面初起火灾。干粉灭火器适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备的初起火灾;手提式干粉灭火器除可用于上述几类火灾外,还可扑救固体类物质的初起火灾。但都不能扑救金属燃烧火灾。二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。

  • 呆呆满世界

    干粉灭火器适用于A、B、C、E类火灾,二氧化碳灭火器适用B、C、E类火灾。扑救E类火灾时,不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。A类火灾即固体火灾,B类为液体火灾,C类为气体火灾,D类为金属火灾,E类为带电火灾。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听