灭火器一般维修什么

2022-05-26 12:36:00 211人阅读
灭火器一般维修什么

8人参与回答

  • 欠欠妞妞er

    (1)灭火器应放置在通风、干燥、阴凉并取用方便的地方,环境温度-5--+45度为好

    (2)灭火器应避免高温、潮湿和有严重腐蚀场合,防止干粉灭火剂结块、分解。

    (3)每半年检查干粉是否结块,储气瓶内二氧化碳气体是否泄漏。检查二氧化碳储气瓶,应将储气瓶拆下称重,称出的重量与储气瓶上钢印所标的数值是否相同,如小于所标值7克以上的,应送维修部门修理。如系储压式则检查其内部压力显示表,指针是否指在绿色区域。如指针已在红色区域,则说明内部压力已泄漏无法使用,应赶快送维修部门检修。

    (4)灭火器一经开启必须再充装,再充装时,绝对不能变换干粉灭火剂的种类,即碳酸氢钠干粉灭火器不能换装磷酸铵盐干粉灭火剂。

    (5)每次再充装前或灭火器出厂三年后,应进行水压试验,水压试验时对灭火器筒体和储气瓶应分别进行。其水压试验压力应与该灭火器上标签或钢印所示的压力相同。水压试验合格后才能再次充装使用。

    (6)维护必须由经过培训的专人负责,修理、再充装应送专业维修单位进行。

  • 丝瓜呆

    a)灭火器筒体和器头主体(不含提、压把)不得更换,所有需更换的灭火器零部件应采用原灭火器生产企业提供或推荐的相同型号、规格的产品。

    b)水压试验合格的筒体,铭牌完整,但有部分漆皮脱落的,允许补漆,漆膜应光滑、平整、色泽一致,无气泡、流痕、皱纹等缺陷,涂漆不应覆盖铭牌。

    C)变形、变色、老化或断裂的橡胶、塑料件必须更换。

    d)用于贮压式灭火器的压力指示器外表面不得有变形、损伤等缺陷,压力值的显示应正常,示值误差应符合 GB 4351.1中 6.13.3的要求,否则应更换压力指示器,更换的压力指示器应与所维修灭火器的类型、20℃时工作压力、红、绿、黄区标示范围相一致。

    e)喷嘴和喷射软管有变形、开裂、损伤等缺陷的,必须更换。防尘盖应保证灭火剂喷出时能够自行脱落或击碎。

    f)灭火器的压把、提把等金属件不得有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷,否则,必须更换。

    g)密封片、密封垫等密封零件必须更换,并符合密封要求。

    h)灭火器的虹吸管不应有弯折、堵塞、损伤和裂纹等缺陷,否则,必须更换。

    参考依据:

    DB 37/ 598-- 灭火器维修技术规范

  • 青青eternal

    灭火器有下列情况之一者,必须报废:筒体按进行水压试验,不合格的必须报废,不允许补焊。筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于、等于筒体总面积的三分之一者)或连接部位、筒底严重锈蚀的。内扣式器头没有(或未安装)卸气螺钉和固定螺钉的。手轮式阀门的二氧化碳灭火器,必须更换压把式阀门;灭火剂量大于等于4kg的灭火器,应更换带间歇喷射机构的器头或增装喷枪,无法更换的应报废。筒体严重变形的。

  • 醉里挑灯吃面

    原因:

    1.到违规充装点维修;

    2.合法充装点未按照规定张贴维修合格证标识;

    3.运输途中丢失合格证标识;

    4.平时对灭火器检查不到位,未发现合格证丢失。

    5.灭火器未到首次维修期限,无需维修。纠正:1.对灭火器维修认真做好记录;2.到维修点开具维修证明。纠正措施:1.定期检查灭火器;2.发现到维修期限及时送检修;3.到合法维修点充装;4.取回经过维修的灭火器检查有无维修合格标识,内容是否填写完整;5.对灭火器配置维修做好台账记录。

  • 宁阅江

    外观检查--卸压--解体--水压试验--分体进行维修--筒体烘干--组装--充装药剂、氮气--气密试验--出厂检验?灭火器维修检测、灭火器检修检测、维修灭火器【年检】包括:

    1,灭火器检测(卸压打开灭火器检测器头、阀门、虹吸管、压力表性能是否正常,并更换损坏的配件);

    2,灭火器筒体水压试验,测试灭火器筒体在2.5MP的压力下是否变形报废,检测灭火器筒体是否锈化腐蚀;

    3,烘干灭火器筒体;

    4,重新灌装灭火药剂并称重计量,更换变质的灭火药剂;

    5,重新充装驱动气体氮气压;

    6,密封器头后做喷射性能检查、气密性能检查;

    7,灭火器筒体外部的清洁清洗;

  • 晶灵杨

    水基型灭火器的灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短,出厂期满3年应当进行首次维修,以后每隔一年进行一次维修,但总共不超过3次,(即:3+1+1=5),5年后的下一年报废,由此确定水基型灭火器报废期限为6年。干粉灭火器和洁净气体灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过3次,(即:5+2+2=9),9年后的下一年报废,由此确定干粉灭火器和洁净灭火器报废期限为10年。二氧化碳灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过4次,(即:5+2+2+2=11),11年后的下一年报废,由此确定二氧化碳灭火器报废期限为12。需要说明的是,除满足以上维修年限要求的灭火器需要维修外,存在机械损伤、明显锈蚀、灭火器泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应当及时进行维修。

  • 小虾XO

    (1) 经常对表面、喷粉管及保险销进行清洁整理。 (2) 定期对活动部位进行润滑保养。 (3) 定期对筒体进行适当的晃动,防止干粉结块。(4) 当压力低于规定的范围或干粉严重结块时应申请维修或更换。 (5)干粉、二氧化碳灭火器出厂充装灭火剂五年后须进行水压试验,以后每隔两年进行一次。达到报废年限时应及时申请更换。

  • 新长征小吃手儿

    灭火器一般在以下几种情况下需要维修(储压式):

    1、瓶体腐蚀或变形损坏。

    2、喷灌或喷嘴损坏。

    3、气压表损坏。

    4、气压表显示内部压力不足,指针处于红色位置。

    5、达到维修期限,应送有资质厂子维修。