七氟丙烷气体灭火系统多久检测

2022-05-26 12:31:58 102人阅读
七氟丙烷气体灭火系统多久检测

4人参与回答

  • 以戏之名

    是的,气体灭火因为设置要求就是贵重的地方和不适合水灭火的地方,按照验收标准是需要统一按照气体验收标准进行验收的,和其他灭火设施一样都是强制性验收

  • 眉似远山呆

    根据国家质量监督检验检疫总局颁布的《气瓶安全监察规程》中有关规定得知,七氟丙烷钢瓶需要三年一检,检测的时候当然要放出气体,所以七氟丙烷气体的更换年限是3年。 《气瓶安全监察规定》于2003年4月24日以国家质量监督检验检疫总局令第46号公布,根据8月25日国家质量监督检验检疫总局令第166号《国家质量监督检验检疫总局关于修改部分规章的决定》修订。 该《规定》分总则,气瓶设计与制造,气瓶制造监督检验,气瓶充装,气瓶定期检验,运输、储存、销售和使用,罚则,附则8章57条,由国家质检总局负责解释,自2003年6月1日起施行。

  • 不低哦机会多

    七氟丙烷主要是看钢瓶压力表,如果低于绿区,表示压力较低,七氟丙烷灭火剂泄漏,需要重新检测钢瓶密封性等并进行七氟丙烷灭火剂重新充装。周期长短每家的产品都是有差异的。一般三年。

  • 浅夏至半微凉阿

    七氟丙烷灭火气体: 药剂是一种以化学灭火为主,兼有物理灭火作用的洁净气体灭火剂;它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象,不会对财物和精密设施造成损坏;能以较低的灭火浓度,可靠的扑灭B、c类火灾及电器火灾;储存空间小。

    如果压力低了就需要称重,如果药液没有泄露,就需要充装氮气来维持压力;如果药液泄漏的话,当然就要充装药液。七氟丙烷灭火设备中的药剂就得5年换一次。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听