二氧化碳灭火器如何点检
9人参与回答
-
蒲亚博
1、瓶体外观是否腐蚀、损坏变形;
2、瓶体记录称重,保留存档;
3、瓶身铭牌信息是否全整及维持;
4、附件功能是否完整,是否存在老化开裂现象;
5、严禁消防器材暴晒、置放于高温、潮湿部位等;简述些基本的消防器材知识,相对实用仅供参考。
-
隔岸观火的美丽
1、发现灭火器重量少于50克时,应立即充装;可在当地必须具有维修资格的灭火器维修站点充装;也可发至本服务站代充。
2、灭火器开启使用后必须到具有维修资格的专业单位进行再充装;本服务站也可代充装。3、灭火器出厂3年后及以后每年需进行水试压及药剂充装。必须到具有维修资格的专业单位进行再充装或发至本服务站代充装
-
圆圈圈大人
第一步先看灭火器的使用年限,一般二氧化碳灭火器的使用年限是12年。 第二步看它年检的合格证一般都是1年一检。 第三看它的气密性可以放水里测试一下。 第四就是看重量,品牌不一样重量也会不一样。京阳消防。
-
飙歌倍儿爽
二氧化碳灭火器没有压力表,我们实际操作中都是称重。就是将空瓶质量写在瓶体上,这样可以检查出里面二氧化碳的净质量
-
崖贩透
二氧化碳灭火器的维护保养:(1)灭火器存放在阴凉、干燥、通风处,不得接近火源,环境温度应在-5+45度之间。(2)灭火器每半年应检查一次重量,用称重法检查。称出的重量与灭火器钢瓶底部打的钢印总重量相比较,如果低于钢印所示量50克的,应送维修单位检修。(3)每次使用后或每隔五年,应送维修单位进行水压试验。水压试验压力应与钢瓶底部所打钢印的数值相同,水压试验同时还应对钢瓶的残余变形率进行测定,只有水压试验合格且残余变形率小于6的钢瓶才能继续使用。
-
拜骆云
1、检查瓶体、外观是否有变形、腐蚀现象;2、灭火器阀及喷管部件是否完好;3、二氧化碳灭火器校验以称重为准,根据记录重量核定是否欠压;灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:a】 水基型灭火器----6年;b】 干粉灭火器----10年;c】 洁净气体灭火器----10年;d】 二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废:a】 筒体、器头按8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的;b】 二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4进行残余变形率测试不合格的;d】 筒体严重变形的;e】 筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的;f】 筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的;g】 筒体与器头非螺纹连接的灭火器;h】 器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的;i】 水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的;j】 没有间歇喷射机构的手提式灭火器;k】 筒体为平底等结构不合理的灭火器;扩展资料:在常压下,液态的二氧化碳会立即汽化,一般1kg的液态二氧化碳可产生约0.5立方米的气体。因而,灭火时,二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中,降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度,产生窒息作用而灭火。另外,二氧化碳从储存容器中喷出时,会由液体迅速汽化成气体,而从周围吸收部分热量,起到冷却的作用。原理:在加压时将液态二氧化碳压缩在小钢瓶中,灭火时再将其喷出,有降温和隔绝空气的作用。二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。应用范围:适用于A、B、C类火灾,不适用于金属火灾。扑救棉麻、纺织品火灾时,应注意防止复燃。由于二氧化碳灭火器灭火后不留痕迹,因此适宜扑救家用电器火灾。A类火灾指固体物质火灾,如木料、布料、纸张、橡胶、塑料等燃烧形成的火灾。B类火灾指液体火灾和可溶化的固体物质火灾,如可燃易燃液体和沥青、石蜡等燃烧形成的火灾。C类火灾指气体火灾,如煤气、天然气、甲烷、氢气等燃烧形成的火灾。D类火灾指金属火灾,如钾、钠、镁等金属燃烧形成的火灾。
-
飞翔
卓成消防:1、检查瓶体、外观是否有变形、腐蚀现象;
2、灭火器阀及喷管部件是否完好;
3、二氧化碳灭火器校验以称重为准,根据记录重量核定是否欠压;
-
萌萌董啊
1、灭火器的放置位置。
2、灭火器的箱子外形及整洁度。
3、压力指示检查:应安装压力指示器,干粉灭火器压力指示器表面应标有“F”的。压力批示器指针是否在绿色区域。
4、喷射软管的检查
凡是灭火剂量大于3Kg(L)的灭火器都应装喷射软管,喷射软管长度应达到400mm,喷射软管长度不包括喷射软管两端的接头或喷嘴。
5、保险机构的检查
灭火器应装有保险装置。这种保险装置可以是保险销,也可以起相同作用的其它结构。保险销上应有铅封或塑带封,铅封或塑带封是一次性使用的,凡是保险销上铅封或塑带封有脱落、断裂现象,说明该灭火器已被使用过。
6、标识的检查
标识也称贴花,一般用印刷的不干胶贴在筒体的外表,标识的检查主要检查标识的内容 ,是否正确完整。标识的检查内容应该有灭火器名称、型号、灭火级别、使用温度范围、驱动气体数量和名称、制造厂商名称、灭火器的使用方法等。
7、灭火器上标识:MF(L)依次表示为:灭火器、干粉灭火剂、干粉灭火剂特征代号(L表示磷酸锭盐干粉灭火剂)、充装干粉灭火剂重量8kg。
8、筒体是否有永久性的标识的检查
9、保险栓是否已经松开或损坏。
10、压力表指针是否到达黄色区域,如果到了则需要更换。
11、灭火器喷嘴是否堵塞和破损。
扩展资料:
注意事项
1、 灭火器在运输和存放中,应避免倒放、雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质。
2、 灭火器的存放环境温度应在-10-45℃范围内。
3、 灭火器放置处,应保持干燥通风,防止筒体受潮腐蚀。应避免日光曝晒和强辐射热,以免影响灭火器正常使用。
4、灭火器经功能性检查发现存在问题的,必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。维修单位必须严格落实灭火器报废制度。
灭火器每五年和每次再充装前要对其主要受压部件,如器头、筒体等应进行水压试验,合格者方可继续便用。试验后应及时干燥处理,并检查内壁,不应有明显锈蚀。水压试验不合格,不准用焊接等方法修复使用。
5、 经维修部门修复的灭火器,应有消防监督部门认可的标记,并注以维修单位名称及维修日期。
6、、灭火器无论是使用过还是未经使用过,从生产日期(每具灭火器的筒体上都有生产日期)算起,达到规定的维修年限后必须送维修单位进行维修,达到报废年限的必须报废,维修中筒体经水压试验不合格的灭火器也必须报废。
7、 管理处必须加强对灭火器的日常管理和维护。要建立“灭火器台帐”,登记类型、配置数量、设置部位和维护管理的责任人;明确维护管理责任人的职责。
参考:
-
大不了一刀超神
灭火器购置进场后,首先应对灭火器及其附件进行现场检查,灭火器的配置类型、规格、数量等应符合消防设计文件要求;经检查不合格的,不得用于安装设置。灭火器的检查主要从以下两个方面检查。
一、灭火器质量保证文件检查
1、检查内容
检查灭火器及其附件符合市场准入规定的证明文件、出厂合格证、使用和维修说明,检查产品与市场准入文件、消防设计文件的一致性。
2、检查方法
查阅相关资料,与到场的灭火器及其附件进行一致性核对。
3、合格标准
a、灭火器及其附件、发光标志的质量保证文件符合市场准入规定,具有法定消防产品检测机构型式检验合格的检验报告,校核其质量保证文件复印件,与原件一致无误、无涂改。
b、每具灭火器及其挂钩和托架等附件、发光标志均有对应的出厂合格证。
c、到场灭火器的外观,标志、型号、规格、结构部件、材料、性能参数、生产厂名及其厂址等于其型式检验报告相一致。
d、到场灭火器及其配件的类型,规格,数量,以及灭火器的灭火级别等与经消防设计审核、备案检查合格的建设工程消防设计文件要求一致。
e、每具灭火器及其附件均有使用说明书,其内容主要包括灭火器及其附件安装、操作和维护保养的说明,警告和提示,并有灭火器维修时阅读生产企业维修手册的提示。
二、灭火器及其附件现场质量检查
1、外观标志检查
(1)、检查内容
检查灭火器发光标志,以及铭牌、永久性钢印标志,警示说明的内容等。
(2)、检查方法
在黑暗的环境中目测检查灭火器的发光标志,以及铭牌、钢印标志警示说明等。
(3)、合格标准
符合下列要求的,灭火器外观标志检查判定为合格。
a、灭火器上的发光标志,无明显缺陷和损伤,能够在黑暗中显示灭火器的位置。
b、灭火器认证标志、铭牌的主要内容齐全,包括灭火器名称、型号和灭火剂种类,灭火器级别和灭火种类,使用温度、驱动气体名称和数量(压力),制造企业名称,使用方法,再充装说明和日常维护说明等。贴花端正平服,不脱落,不缺边少字,无明显皱褶、气泡等缺陷。
c、灭火器地圈或者颈圈等不受压位置的水压试验压力和生产日期等永久性钢印标志,钢印打制的生产连续序号等清晰。
d、灭火器在其瓶体肩部打制的钢印清晰,排列整齐,可成扇面状排列,钢印标记标注内容齐全。
2、外观质量检查
(1)检查内容
检查灭火器及其附件机械加工、外表涂层质量。
(2)检查方法
目测检查灭火器及其附件外观、外表涂层、电镀件表面。
(3)合格标准
a、灭火器筒体及其零部件,以及挂钩、托架等附件无明显缺陷和机械损伤;瓶体不得有目测可见的裂纹、褶皱、波浪、重皮、夹杂等影响强度的缺陷。
b、灭火器筒体或者气瓶及其挂钩、托架等外表涂层色泽均匀、无龟裂、明显流痕、气泡、划痕、碰伤等缺陷;灭火器的电镀件表面无气泡、明显划痕、碰伤等缺陷。
3、结构检查
(1)检查内容
检查灭火器结构以及保险机构、阀门等装配质量。
(2)检查方法
目测、钢卷尺、直尺测量。
(3)合格标准
a、灭火器开启机构灵活,性能可靠,不得倒置开启和使用;提把和压把无机械损伤,表面不得有毛刺、锐边等影响操作的缺陷。
b、灭火器器头外观完好,无破损,安装有保险机构,保险装置的铅封完好无损。
c、灭火器的阀门能够手动开启、自动关闭,其器头设有超压保护装置,保护装置完好有效。
后期维护
灭火器配置完成后需要一个月检查一次,针对二氧化碳灭火器,可以使用称重法测量。灭火器每年的泄漏量不能大于额定充装量的5%。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答