灭火器应站在什么位置
8人参与回答
-
草莓甜心大叔
灭火器的灭火最佳位置:1、在上风位使用:风先从哪个位置经过,那它就是所谓的上风位;
2、距离火源的位置:大约1.5--3米之间,保证灭火剂喷射到着火物质上,可以有效灭火的位置;3、灭火位置周边无易燃物、易爆物、危险品、远离电源等;
拓展资料
灭火器通常由以下配件所组成:
一个或数个罐或筒,内藏灭火剂或推进气,或两者皆有。
一个筏门,用以阻挡或控制灭火剂的流动。
一条喉管,用以将灭火剂喷射至火上。3公斤以下的灭火器可能没有喉管,只有喷嘴。
灭火剂,当灭火剂喷射或接触着火的物料时,能令火熄灭或燃烧受控。推进气体,将灭火剂推出。
标签,显示使用方法,限制,限期等资料。
灭火器内藏的如果是水、泡沫式、粉剂或卤代烷(Halon,亦称海龙、哈隆),其筒内压为100万至300万帕,常见材料为碳钢或不锈钢。使用二氧化碳的灭火筒内压高达2500万帕,通常由合金钢,或铝合金制造。
-
极度烟鬼
摘录:建筑灭火器配置验收及检查规范GB50444-2008中部分内容供参考:(建筑灭火器配置设计规范也有相应要求)
3安装设置
3.1一般规定
3.1.1灭火器的安装设置应包括灭火器、灭火器箱、挂钩、托架和发光指示标志等的安装。
3.1.2灭火器的安装设置应按照建筑灭火器配置设计图和安装说明进行,安装设置单位应按照本规范附录A的规定编制建筑灭火器配置定位编码表。
3.1.3灭火器的安装设置应便于取用,且不得影响安全疏散。
3.1.4灭火器的安装设置应稳固,灭火器的铭牌应朝外,灭火器的器头宜向上。
3.1.5灭火器设置点的环境温度不得超出灭火器的使用温度范围。
3.2手提式灭火器的安装设置
3.2.1手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上。对于环境干燥、洁净的场所,手提式灭火器可直接放置在地面上。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
3.2.2灭火器箱不应被遮挡、上锁或拴系。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
3.2.3灭火器箱的箱门开启应方便灵活,其箱门开启后不得阻挡人员安全疏散。除不影响灭火器取用和人员疏散的场合外,开门型灭火器箱的箱门开启角度不应小于175°,翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不应小于100°。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查与实测。
3.2.4挂钩、托架安装后应能承受一定的静载荷,不应出现松动、脱落、断裂和明显变形。
检查数量:随机抽查20%,但不少于3个;总数少于3个时,全数检查。
检查方法:以5倍的手提式灭火器的载荷悬挂于挂钩、托架上,作用5min,观察是否出现松动、脱落、断裂和明显变形等现象;当5倍的手提式灭火器质量小于45kg时,应按45kg进行检查。
3.2.5挂钩、托架安装应符合下列要求:
1应保证可用徒手的方式便捷地取用设置在挂钩、托架上的手提式灭火器;
2当两具及两具以上的手提式灭火器相邻设置在挂钩、托架上时,应可任意地取用其中一具。
检查数量:随机抽查20%,但不少于3个;总数少于3个时,全数检查。
检查方法:观察检查和实际操作。
3.2.6设有夹持带的挂钩、托架,夹持带的打开方式应从正面可以看到。当夹持带打开时,灭火器不应掉落。
检查数量:随机抽查20%,但不少于3个;总数少于3个时,全数检查。
检查方法:观察检查与实际操作。
3.2.7嵌墙式灭火器箱及挂钩、托架的安装高度应满足手提式灭火器顶部离地面距离不大于1.50 m,底部离地面距离不小于0.08 m的规定。
检查数量:随机抽查20%,但不少于3个;总数少于3个时,全数检查。
检查方法:观察检查与实测。
-
又上线咯
灭火器的最佳使用地点:
1、在上风位使用:风先从哪个位置经过,那它就是所谓的上风位;
2、距离火源的位置:大约1.5--3米之间,保证灭火剂喷射到着火物质上,可以有效灭火的位置;
3、灭火位置周边无易燃物、易爆物、危险品、远离电源等;
-
封谋阉
电气设备火灾应属于带电固体物质的火灾,而灭固体物质火灾应选用磷酸氨盐干粉灭火器即我们日常所说的ABC干粉灭火器、二氧化碳灭火器、清水灭火器和卤代烷灭火器,由于是电气设备火灾是带电火灾,所以清水灭火器不适用。其余三种任选一种都可以灭电气设备火灾。下面分别就这三种灭火器使用时的注意事项分别作一介绍:
1、磷酸氨盐干粉灭火器在使用时要上颠倒几次,使灭火器内的干粉松散,选择站在风向的上风向,尽量接近火焰,对着火焰的根部喷射干粉,使火焰熄灭。由于干粉无冷却的作用,当火焰熄灭后要注意复燃;
2、二氧化碳灭火器主要是靠窒息和冷却的作用灭火,由于二氧化碳气化要吸收大量的热,故在使用二氧化碳灭火器时不要接触灭火器的金属部位,谨防冻伤手。二氧化碳浓度过高,对人体的伤害极大,甚至危及生命,所以在使用时人应站在上风向,谨防受到高浓度二氧化碳的危害,当设备的电压超过600伏特时,记住要先断电再灭火;
3、卤代烷灭火器在使用时要直立使用,严禁颠倒或水平使用卤代烷灭火器,应对准燃烧最旺处喷射灭火。卤代烷灭火器有一定的毒性,使用时要站在上风向,谨防接触卤代烷,并且卤代烷对环境有一定的破坏,现在已经很少使用,被列入国家淘汰目录。
-
特别的忐忑
灭火器的存放地点,避免潮湿,日晒,且在可方便拿放的位置即可。另外由于灭火器有使用年限,所以定时检查压力表和使用年限也是很重要的。推荐:水基灭火器喷射后蒸发火场大量的热量,迅速降低火场温度,抑制热辐射,表面活性剂在可燃物表面迅速形成一层水膜,隔离氧气,降温、隔离双重作用,同时参与灭火,从根本上达到快速灭火的效果。水基灭火器可灭ABEF四类火,灭火效果好,不易二次复燃,灭火不产生粉尘、防止窒息,最重要一点是,如果火势过大无法扑灭,可以将灭火器喷涂在毛毯或衣物上制作逃生毯披在身上可以起到隔热效果,帮助逃离火场。
-
中税信达小丁
您好,使用灭火器灭火时,应拿着灭火器走到或跑到火源的上风向或侧风向三到五米处,站好。
因为上风口就是风吹来的方向,下风口就是风吹去的方向。
火以及烟都是从上风口往下风口飘的,人站在下风口的话容易造成烧伤和窒息。
且顺风灭火相比逆风灭火效果好一些。
有时因地形限制不能在上风口,也要尽量选择侧风口方向,同时要根据着火源类别不同选择合理灭火方法。
如有疑问,欢迎提问。
-
尾焕非
1:人站立的位置:灭火器进行灭火的最佳位置是上风或侧风位置,因为人若吸入过量二氧化碳会导致缺氧死亡的。上风位就是相对下风位来说的,对于两个位置,风先从哪个位置经过,那它就是所谓的上风位了。使用二氧化碳时,尽量不要让风把二氧化碳吹向人这边。
2:喷向火苗的位置:一般是火苗的根部位置。
-
习惯一人走
的确是这样,在室外正确的使用灭火器的方法就是应该站在上风方向,手持灭火器喷管,对准燃烧部位的根部喷射干粉或阻燃气体来灭火的。站在上风方向,是为了保证灭火人员的人身安全。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答