消防检测机构需要什么设备
7人参与回答
-
运城浪狐网络
5检测方法
5.1一般要求
5.1.1检查各消防设施组件和设备的铭牌、标志、出厂产品合格证、消防产品的检测报告、消防电梯的检测合格证、灭火剂的有效期等。
5.1.2检查检测用仪器、仪表、量具等的计量检定合格证。
5.1.3查看系统组件和设备、管道、线槽及支吊架等的外观,以及设备和管道有无泄漏现象。
5.1.4用绝缘电阻测试仪测量导线和电缆的线间、线对地间绝缘电阻值;用接地电阻测试仪测量系统接地电阻值。
5.1.5采用核对方式检查时,应与设计、验收等相关技术文件对比。
5.1.6应逐项记录各消防设施的检测结果及仪表显示的数据,填写检测记录表,并与上一次检测的记录表对比。
5.1.7检测过程中采用对讲设备进行联络,完成检测后将各消防设施恢复至正常警戒状态。
-
淋雨一直走把
序号产品名称取样数量抽样基数检验周期
(工作日)
1防火门 1樘 ≥30樘 10
2防火窗 1樘 ≥20樘 10
3防火玻璃 1100mm×600mm ≥20块 10
4防火卷帘 1樘 ≥20樘 5
5消火栓箱
(含全套器材) 1具 ≥20具 7
6消防软管卷盘 1台 ≥20台 7
7消防应急照明灯 2台 ≥50台 10
8消防应急标志灯 2台 ≥50台 10
9饰面型防火涂料 5kg ≥100Kg 10
10钢结构防火涂料 5Kg ≥100Kg 15~30
11灭火器 2具 ≥50具 10
12洒水喷头 30只 ≥350只 7
13防火阀、排烟阀
排烟防火阀 1台 ≥30台 7
14耐火电缆 3.6m ≥100m 7
15沟槽式管件 3只 ≥30只 7
16独立式可燃气体探测器 3台 ≥50台7
-
影飞天
检测机构用的仪器都是比较高端的,各种各样的品牌都会有,像Fluke的6105A、5520A、5522A、安捷伦的3458A这些是最基本的高端仪器了,测量功率的话一般用源6105A,不过这个是源,主要给一些高端仪器做校准用的,对一些低端仪器的检测还是不会用到的,这时候一般用到的是功率分析仪等设备,像ZLG致远电子的PA8000等,是目前高精度很高的功率分析仪。
-
爱吃鱼的胖丁
以江苏省为例,《江苏省消防检测中介服务单位行业管理办法》规定,
消防设施检测部分:
火灾探测器试验器 3只
超声波测厚仪 2套
声级计 2只
风速测试仪 2套
温度测试仪 2套
照度表 2只
压力表 2只
万用表 2只
电阻测量仪 2套
电流测量仪 2套
电子秒表 2只
微压计 2套
测力计 2套
尺 2只
电气防火检测部分:
红外线热成像仪 2套
超声波探测仪 2套
红外线测温仪 2套nn
钳型接地电阻测量仪 2套
钳型电流表 2台
绝缘电阻测试仪 2套
数码相机 2台
验电器 2台
电源插座检验器 2台
-
因为太珍惜ni
建筑消防设施是指建筑物、 构筑物中设置的用于火灾报警、 灭火、 人员疏散、 防火分隔、 灭火救援行动等设施。 主要有消防供配电设施、火灾自动报警系统、消防供水、消火栓和消防炮、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、机械加压送风系统、机械排烟系统、应急照明和疏散指示标志、应急广播系统、消防专用电话、防火分隔设施、消防电梯、灭火器等。
-
发闷叨叨的
1、确保消防系统完成施工,完成设备单调。一整套消防系统实际上只包含两个部分:水系统和弱电系统。确保水系统打压完成,发现的问题都已完成整改;弱电系统已运作正常(无接地故障,通讯正常,故障报警和误报已完成处理等);
2、由施工方(如已完成实物交接,则由维保单位)出具消防联动测试方案;
3、由施工方、使用单位、维保单位和相关技术人员组成联动测试团队,按联动测试方案进行联动测试(自动报警系统、自动灭火系统、广播系统、通讯系统、防排烟系统等);
4、由施工方(如已完成实物交接,则由维保单位)出具消防联动测试报告,参与测试人员签字确认;
5、由施工方(如已完成实物交接,则由维保单位)对照联动测试报告,完成尾项整改,并出具整改报告,相关单位签字确认;
6、资料留档备查。
-
梦离次去
一、电气防火检测的基本条件1、应在电气设施和线路经1n以上的有载运行,在进入热稳定状态下进行检测和测量。2、应在受检方有关技术人员在现场配合下进行。二、电气防火检测的主要手段使用现代高科技仪器设备,如采用红外测温仪测温、红外热电视扫描、红外热像仪拍热谱图以及采用超声探测仪测量异常高温、火花放电等现象及使用常规电工仪器、仪表如,电压表、电流表、验电器、接地电阻测试仪、真有效值电流表等,对运行中的电气设施的各项运行参数进行测量,并运用直观方法,对照国家相关技术规范,对运行中的高低压电气设施的安装、使用、维护、和保养等情况进行电气防火安全检测。三、检查(测)内容1、变压器室①直观检查变压器室的设置位置、防火等级及孔洞封堵等;变压器的设置、外观质量、组件完整性及防火措施等;高低压电缆(线)的敷设等。②用红外系列仪器检测变压器绕组和高低电缆(线)各接点的温度并拍热谱图。2、高(低)压配电装置①直观检查高(低)压配电装置的设置、安装质量、柜内配线、高(低)压电缆(线)接头、接地、配件的完整及防火措施等。②采用常规仪表测量(或读取)各相线的电压(流)值、N线的不平衡电流值、PE线有无异常电流及接地电阻值等。③采用红外系列仪器测量导线及其连接点、开关触头的温度并拍热谱图。3、低压配电箱(盘)①直观检查配电箱(盘)的设置、材质、安装质量、柜内配线、接线端子连接、接地及防火措施等。②采用常规仪表测量负荷电流值、N线电流值及PE线有无异常电流。⑶采用红外系列仪器测量箱(盘)内各接线端子、断路器触头的温度并拍热谱图;采用超声探测仪测量有无打火放电现象。4、低压配电线路敷设检查不同用电场所的暗敷、明敷、直敷及穿保护管的线路在安装使用中存在的电气火灾隐患。5、电气照明装置检查不同的用电场所,各种照明装置在安装使用中存在的电气火灾隐患。6、开关、插座检查在不同的用电场所安装、使用的开关、插座存在的电气火灾隐患。建筑消防设施的检测内容一、火灾自动报警系统检测内容1、火灾自动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线的安装及其保护状况;2、火灾探测器和手动报警按钮的设置状况、安装质量、保护半径及与周围遮挡物的距离等,并按30~50%的比例抽检其报警功能;3、火灾报警控制器的安装质量、柜内配线、保护接地的设置、主备电源的设置及其转换功能,并对控制器的各项功能测试;4、消防设备控制柜的安装质量、柜内配线、手、自动控制及屏面接受消防设备的信号反馈功能;5、电梯的迫降功能、消防电梯的使用功能,切断非消防电源功能和着火层的灯光显示功能;6、消防控制室、各消防设备间及消火栓按钮处的消防通讯功能;7、火灾应急广播的音响功能,手动选层和自动广播、遥控开启和强行切换等功能;8、消防控制室的设置位置及明显标志、室内防火阀及无关管线的设置、双回路电源的设置和切换功能;9、检测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符号;二、消防供水系统检测内容1、消防水源的性质、进水管的条数和直径及消防水池的设置状况;2、消防水池的容积、水位指示器和补水设施、保证消防用水和防冻措施等;3、消防水箱的设置、容积、防冻措施、补水及单向阀的状况等;4、各种消防供水泵的性能、管道、手自动控制、启动时间,主备泵和主备电源转换功能等;5、检测水泵结合器的设置、标志及输送消防水的功能等;三、室内消火栓系统检测内容1、室内消火栓的安装、组件、规格及其间距等;2、屋顶消火栓的设置、陈冻措施及其充实水柱长度等;3、室内消火栓管网的设置、管径、颜色、保证消防用水及其连接形状;4、室内消火栓的首层和最不利点的静压、动压及其充实水柱长度;5、手动启泵按钮的设置及其功能;四、自动喷水(雾)灭火系统检测内容1、管网的安装、连接、设置喷头数量及末端管径等;2、水流指示器和信号阀的安装及其功能;3、报警阀组的安装、阀门的状态、各组件及其功能;4、喷淋头安装、外观、保护间距和保护面积及与邻近障碍物的距离等;5、对报警阀组进行功能试验;6、对自动喷淋水(雾)系统进行功能试验;五、防排烟及通风空调系统1、检查正压送风系统的风管、风机、送风口设置状况并测量其风速和正压送风值;2、检测排烟系统风机、风道、防火阀、送风口、主备电源设置状况及其功能;3、检查通风空调系统的管道和防火阀的设置状况;4、对各个系统进行手动、自动及联动功能试验;六、防火门、防火卷帘和挡烟垂壁1、对其外观、安装、传动机构、动作程序及其手动和联动功能进行检测;七、气体灭火系统1、检查气体灭火系统的贮瓶间的设备、组件、灭火剂输送管道、喷咀及防护区的设置和安装状况;2、对气体灭火系统模似联动试验、查看先发声、后发光的报警程序,查看切断火场电源、自动启动、延时启动量、防火阀和排风机、喷射过程、气体释放指示灯等的动作是否正常。