干粉灭火器取消吗
8人参与回答
-
幢赘蒂
干粉灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:
手提式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年
手提贮压式干粉灭火器----10年
推车式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年
推车贮压式干粉灭火器----10年
-
强化完本文
灭火器是有保质期的,也不用每年都换,灭火器上面有一个压力表,当压力表指针指到红色的时候说明灭火器内部的压力不足,这时候就需要更换了。
-
勤奋的月小灵
灭火器应定期检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修,一般灭火器瓶压有效期限在1年半至2年,要定期充压或更换。灭火器应放在清洁干燥的地方,严禁爆晒和靠近火源;应妥善保管,严禁拆动。
-
迷瓷小女子
从出厂日期算起,达到如下年限的必须报废:手提式化学泡沫灭火器------5年;手提式酸碱灭火器------5年;手提式清水灭火器------6年;手提式干粉灭火器(贮气瓶式)------8年;手提贮压式干粉灭火器------10年;手提式1211灭火器------10年;手提式二氧化碳灭火器------12年;推车式化学泡沫灭火器------8年;推车式干粉灭火器(贮气瓶式)------10年;推车贮压式干粉灭火器------12年;推车式1211灭火器------10年;推车式二氧化碳灭火器------12年。
-
索德思内
干粉灭火器打开后还能关闭。
关闭保险即可关闭。
干粉灭火器是灭火器的一种,按照充装干粉灭火剂的种类可以分为:
①普通干粉灭火器;
②超细干粉灭火器。
干粉灭火器可扑灭一般火灾,还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。 干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末,由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初期火灾。
干粉灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:
1.手提式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年。
2.手提贮压式干粉灭火器----10年。
3.推车式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年。
4.推车贮压式干粉灭火器----10年。
-
晋陵村夫
灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:
1、手提式化学泡沫灭火器5年;
2、手提式酸碱灭火器5年;
3、手提式清水灭火器6年;
4、手提式干粉灭火器(贮气瓶式)8年;
5、手提贮压式干粉灭火器10年;
6、手提式1211灭火器10年;
7、手提式二氧化碳灭火器12年;
8、推车式化学泡沫灭火器8年;
9、推车式干粉灭火器(贮气瓶式)10年;
10、推车贮压式干粉灭火器12年;
11、推车式1211灭火器10年;
12、推车式二氧化碳灭火器12年。
-
我不是马可
1、灭火器维修参照的规范:GA95-2007《灭火器维修与报废规程》;
2、关于换粉:新购买的干粉灭火器换充粉期限是2年,自第一次换粉起以后每年换粉一次;
3、如果检查发现压力底下、管带损坏、铅封缺失、其它损坏的,就需要送维修;
4、干粉灭火器罐体有效期10年,自出厂之日起10年强制报废;
5、水压试验:在灭火器换充粉时,先对灭火器罐进行卸压,然后打开罐体上方的阀门,倒出里面剩余的干粉,然后每个罐体都需要在水压机上进行水压试验,水压试验压力2.5Mpa(约25KG压力),水压试验是检验罐体有效性的必要程序,每次换充必须要做,通过水压试验的罐体才能重新充粉,未通过水压试验的罐体直接报废。
-
晴方知夏已深矛
灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体; 一、 新的干粉灭火器,出厂后满10年报废; 新购置的灭火器,只要未使用过、压力表指针在绿区、铅封未动过,一般5年内有效; 即将满5年或一旦使用过应当重新充装,或一旦重新充装过每2年充装一次。
二、执行标准1、国家标准:建筑灭火器配置验收及检查规范GB50444-2008 2、行业标准:公共安全行业标准灭火器维修与报废规程GA95-2007