检查灭火器作业程序是什么

2022-05-26 11:47:08 369人阅读
检查灭火器作业程序是什么

8人参与回答

  • 小小文额呀

    1、首先要检查灭火器是否在正常的工作压力范围;灭火器压力表分为三个颜色区域,黄色表示压力充足,绿色表示压力正常,红色表示欠压;一般选用灭火器指针至少要在绿色区域,否则就需要到安监部门充压。

    2、将灭火器上下颠倒几次,使里面的干粉松动。

    3、拔掉保险销;一般为铅封或者塑料保险销,直接用手拉住拉环,使劲向外拉就可以将保险销拉掉。

    4、拉掉保险销后,一只手握住压把,另一只手抓好喷管,将灭火器竖直放置;当用力按下压把时,干粉便会从喷管里面喷出。

    5、喷射时,要对准火焰根部,站在上风向离火焰根部距离3米左右。

  • 夕夕Luckbb

    说七种方法不如说七个步骤,报检,收货,干粉检测,压力检测,水压检测,瓶体检测等,搜索京阳伟业安全查看灭火器年检的相关流程及灭火器年检的注意事项

  • 淳chun喵

    干粉灭火器是利用二氧化碳或氮气作动力,将干粉从喷嘴内喷出,形成一股雾状粉流,射向燃烧物质灭火。

    普通干粉又称BC干粉,用于扑救液体和气体火灾,对固体火灾则不适用。

    多用干粉又称ABC干粉,可用于扑救固体、液体和气体火灾。

    1211本身含有氟的成分,具有较好的热稳定性和化学惰性,久贮不变质,对钢、铜、铝等常用金属腐蚀作用小并且由于灭火时是液化气体,所以灭火后不留痕迹,不污染物品。

    1211灭火器适用于电器设备,各种装饰物等贵重物品的初期火灾扑救。

    由于它对大气臭氧层的破坏作用,在非必须使用场所一律不准新配置1211灭火器。

    1,右手托着压把,左手托着灭火器底部,轻轻地取下灭火器; 2,除掉铅封; 3,拔掉保险销; 4,左手握着喷管,右手握着压把; 5,在距火焰两米的地方,右手用力压下压把,左手拿着喷管左右摆动,喷射干粉复盖整个燃烧区.

  • 凰土诓

    1、检查灭火器压力是否正常,是否在有效使用期限内,铅封是否完好;

    2、除去铅封,右手提起灭火器,左手握住胶管前端1/3处,右手用力压下灭火器压把,左手持胶管朝向火焰根部喷射干粉直至火焰熄灭;

    3、注意:一定要站在上风口处。

  • 就想赖着老公

    检查内容:1、灭火器支架是否牢固、完好2、灭火器是否在正常压力范围内3、灭火器铅封是否完好4、灭火器及支架是否清洁、干净5、灭火器是否在有效检测期内

  • 手机号不是我的

    按规定,每半年检查灭火器一次,如发现灭火器不正常应及时更换或送消防单位充装。 具体:1.手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。 2.手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。 3.手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。 那么如何检查灭火器呢? 一、检查干粉灭火器:干粉灭火器上都装有一只压力表,压力表的指针指向绿色,为压力正常;指针指向红色,为压力太低,需充装;指针指向黄|色,为压力过高。 二、检查二氧化碳灭火器:一般二氧化碳灭火器上没有压力表,只能通过秤重来检查压力是否足。空的二氧化碳灭火器钢瓶重约6公斤,充满气体的钢瓶重约8.5公斤。

  • 会计MM的老巢

    平时应对灭火器进行检查,确保其始终处于完好状态。

    1.外观检查【1】检查灭火器铅封是否完好。灭火器一经开启后即使喷出不多,也必须按规定要求再充装。充装后应作密封试验并牢固铅封。

    【2】检查压力表指针是否在绿色区域,如指针在红色区域,应查明原因,检修后重新灌装;

    【3)检查可见部位防腐层的究好程度,轻度脱落的应及时补好,明显腐蚀的应送消肪专业维修部门进行耐压试验、合格者再进行防腐处理;

    【4】检查灭火器可见零部件是否完整;有无变形、松动、锈蚀【如压杆】和损坏,装配是否合理;

    【5】检查推车式灭火器行走机构是否灵活可靠,及时在转动部分加润滑油;

    【6】检查喷嘴是否通畅,如有堵塞应及时疏通。

    2.定期检查【1】每半年应对灭火器的重量和压力进行一次彻底检查,并应及时充填;

    【2】对干粉灭火器每年检查一次出粉管、进气管、喷管、喷嘴和喷枪等部分有无干粉堵塞,出粉管防潮堵、膜是否破裂。筒体内干粉是否结块。

    【3】灭火器应进行水压试验,一般5年一次。化学泡沫灭火器充装灭火剂两年后,每年一次。加压试验合格方可继续使用,并标注检查日期。

    【4】检查灭火器放置环境及放置位置是否符合设计要求,灭火器的保护措施是否正常。

  • 阳光的lokiy

    使用单位必须加强对灭火器的日常管理和维护。要建立“灭火器维护管理档案”,登记类型、配置数量、设置部位和维护管理的责任人;明确维护管理责任人的职责。使用单位要对灭火器的维护情况至少每季度检查一次,检查内容包括:责任人维护职责的落实情况,灭火器压力值是否处于正常压力范围,保险销和铅封是否完好,灭火器不能挪作它用,摆放稳固,没有埋压,灭火器箱不得上锁,避免日光曝晒和强辐射热,灭火器是否在有效期内等,要将检查灭火器有效状态的情况制作成“状态卡”,挂在灭火器筒体上明示。使用单位应当至少每十二个月自行组织或委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查,主要的检查内容是:灭火器筒体是否有锈蚀、变形现象;铭牌是否完整清晰;喷嘴是否有变形、开裂、损伤;喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤;灭火器压力表的外表面是否变形、损伤,指针是否指在绿区;灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷;灭火器的橡胶、塑料件是否变形、变色、老化或断裂;在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试。灭火器经功能性检查发现存在问题的必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。