如何使用细水雾灭火系统
2020-12-03 18:54:55
84人阅读
如何使用细水雾灭火系统
3人参与回答
-
淳chun喵
【答案】A、D、E 【答案解析】细水雾灭火系统不能直接应用于可燃气体火灾,包括液化天然气等低温液化气体的场合;也不适用于可燃固体深位火灾。
-
萌兔兔Sophie
细水雾灭火系统巡查内容主要包括系统的主备电源接通情况;控制阀等各种阀门的外观及启闭状态;消防泵组、稳压泵外观及工作状态;系统储气瓶、储水瓶、储水箱的外观和工作环境;系统的标志和使用说明等标识状态;释放指示灯、报警控制器、喷头等组件的外观和工作状态;闭式系统末端试水装置的压力值;系统保护的防护区状况等。
-
小小的猫咪喵喵
高压细水雾自动灭火系统开式和闭式,工作原理不同,组成部件不同。
开式系统:
主要由水源、供水装置(泵组)、开式分区控制阀、开式喷头、管网及火灾自动报警联动设备等组成。
工作原理:准工作状态下,分区控制阀后分配管网不充水,仅在供水干管中充满有压水(一般稳压在10MPa ~ 14MPa )。当火灾发生时,火灾探测器发出报警信号后,通过火灾报警联动控制器自动打开开式分区控制阀和泵组,使整个保护区域所有喷头同时喷洒细水雾灭火。
闭式系统:
主要由水源、供水装置(泵组)、湿式分区控制阀、闭式喷头、管网等组成。
工作原理:准工作状态下,整个管网中充满有压水(一般稳压在10MPa ~ 14MPa)。发生火灾时,火场温度上升,当温度达到或超过喷头热敏元件公称动作温度时,热敏元件动作,闭式喷头开启。闭式分区控制阀组内的流量开关动作,并将状态信号反馈至消防控制中心,联动相应防护分区喷洒指示灯点亮;管网压力随之下降,稳压泵启动,运行15s 后管网压力若未达到1.2MPa,则消防泵启动,喷头以额定工作压力喷洒细水雾灭火。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答