水喷雾用于灭火的时间是多少

2022-05-26 11:38:23 148人阅读
水喷雾用于灭火的时间是多少

3人参与回答

  • 病弱美少年

    水喷雾灭火系统由水源、供水设备、管道、雨淋阀组、过滤器和水雾喷头等组成,向保护对象喷射水雾灭火或防护冷却的灭火系统口水喷雾灭火系统与雨淋喷水灭火系统、水幕系统的区别主要在于喷头的结构和性能不同。它是利用水雾喷头在较高的水压力作用下,将水流分离成细小水雾滴,喷向保护对象实现灭火和防护冷却作用的。

    水喷雾灭火系统用水量少,冷却和灭火效果好,使用范围广泛。水喷雾灭火系统的应用发展,实现了用水扑救油类和电气设备火灾,并且克服了气体灭火系统不适合在露天的环境和大空间场所使用的缺点。水喷雾灭火系统,用于灭火时的适用范围为:扑救固定火灾、闪点高于60℃的液体火灾和电气火灾;用于防护冷却时的适用范围为:对可燃气体和甲、乙、丙类液体的生产、储存装置或装卸设施进行防护冷却。设置水喷雾灭火系统,应考虑保护对象的种类、可燃物的性质【着火点、比重、粘度、混合性能以及水溶性等】,以及保护对象周围环境等因素。除规范规定的适用范围外,一般情况下,下列部位可以根据具体情况设水喷雾灭火系统。

    (1)一、二级耐火等级建筑物所采用的无保护钢结构。

    【2】丙类物品库房。

    【3】建筑物需设自动喷水灭火系统时,均可采用水喷雾灭火系统代替。

  • 雨落云飞发运

    什么是水喷雾灭火系统?其设置范围是什么?在以水为灭火剂的自动灭火系统中,水喷雾灭火系统是唯一兼具直接灭火和冷却双重功能的固定灭火系统。它可以扑救固体火灾,还可扑救液体火灾与电气火灾。虽然水喷雾灭火系统组成、工作原理、设计方法等方面和其他自动喷水灭火系统类似,因为它是以喷射水雾的形式实现灭火和冷却的,与其他系统喷水方式存在较大差别,灭火原理也不完全相同。

    1.冷却水雾的冷却作用体现在冷却火焰与燃烧区的气态物质。当喷雾水喷射至燃烧物表面时,会吸收大量的热而快速汽化,水雾的外表面积与高温气体、火焰发生热交换,夺取气体、火焰的热量。雾滴越小,同体积的水所形成的雾滴越多,其外表面积就越大,雾滴就越容易汽化,热效率越高,冷却作用越显著。当火焰和气态燃烧区被冷却后,燃烧反应速度降低,使燃烧的氧化反应很难维持。燃烧物表面温度快速降至燃点以下,燃烧即停止。

    2.窒息喷雾水喷射至燃烧区后,遇热汽化,生成比原液体体积大1700倍的水蒸气,围绕在燃烧物周围,使燃烧物周围空气中的氧气浓度不断降低,燃烧因窒息而停止。

    3.冲击乳化冲击乳化仅适用于不溶于水的可燃液体。喷雾水喷射到正在燃烧的液体表面时,因为水雾滴的冲击,在液体表面产生搅拌作用, 进而在液体表面形成一层由水滴与非水溶性可燃液体组成的乳化混合物,其中夹杂着大量气泡,这种乳化物不燃烧,包裹在可燃液体表面上,可使燃烧中断。

    4.稀释对于水溶性液体火灾,喷雾水因为与水溶性液体能很好溶合, 所以可使水溶性液体浓度降低,达到灭火的目的。应该指出,水喷雾灭火不是单一因素在发挥作用,是上述四种因素同时发生作用。对于不同性质燃烧物产生的火灾,其中有一个或两个因素起主要作用,其他因素起辅助作用。

  • 豹JJ

    设计要求:水雾喷头的工作压力,当用于灭火时不应小于0.35MPa;当用于防护冷却时不应小于0.2MPa,但对于甲B、乙、丙类液体储罐不应小于0.15MPa。

    原理:一般来说,对一种水雾喷头而言,工作压力越高,其出水的雾化效果越好。此外,相同供给强度下,雾化效果好有助于提高灭火效率。灭火时,要求喷雾的动量较大,雾滴粒径较小,因此,需要向水雾喷头提供较高的水压,防护冷却时,要求喷雾的动量较小,雾滴粒径较大,需要提供给喷头的水压不宜太高。

    性能:目前我国生产的水雾喷头,多数在压力大于或等于0.2MPa时,能获得良好的水量分布和雾化要求,满足防护冷却的要求;压力大于或等于0.35MPa时,能获得良好的雾化效果,满足灭火的要求。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听