干粉灭火器几年一检

2022-05-26 11:33:30 444人阅读
干粉灭火器几年一检

3人参与回答

  • 知足常乐了

    干粉灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器筒体,按照国家相关规范,干粉灭火器的强制报废年限是10年,也就是灭火器筒体的8年有效期;另外一个方面,干粉灭火器的灭火剂也有一个有效期,正常环境温度下储存,首次换粉是2年,后期灭火剂的更换期为 1到 2年。所以最好一年定期检查一次。

    根据GB95-2007《灭火器维修与报废规程》报废规定

    7.1灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:

    a】 水基型灭火器----6年;

    b】 干粉灭火器----10年;

    c】 洁净气体灭火器----10年;

    d】 二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;

  • 天之痕noriko

    干粉灭火器并未规定更换年限,但规定了满五年需维修一次。灭火器的维修期限: 1、手提式水基型灭火器:出厂期满3年维修;首次维修以后每满1年维修。 3、手提式(贮压式)干粉灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。4、手提式(储气瓶式)干粉灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。 5、推车式(贮压式)干粉灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。 6、推车式(储气瓶式)干粉灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。 7、手提式洁净气体灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。8、推车式洁净气体灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。9、手提式二氧化碳灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。10、推车式二氧化碳灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。 扩展资料灭火器的使用注意事项:1、在使用手提式干粉灭火机时,应注意将干粉灭火机颠倒数次,使筒内干粉松动后再开启喷粉。 2、扑灭火灾后,要注意防止复燃。 3、扑救A类火灾应选用水型、泡沫、磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器。 4、扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳型灭火器,扑救极性溶剂B类火灾不得选用化学泡沫灭火器。 5、扑救C类火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器。 6、扑救带电火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉型灭火器。扑救A,B,C类火灾和带电火灾应选用磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器。

  • 蛮横的小伙

    一般每个月都要检查一次。有效期10年。满五年重新充装。以后没两年一次。最简单的就是522一共装四次第一次出厂5年第二次出厂7年第三次出厂9年然后到10年就重新买新的