健身房需要消防检测吗
9人参与回答
-
泡沫的柠檬
新消防没有对低于300平米的经营场所可以不申报消防作出明确规定。公安部消防局8月12日推出的《公安消防部门深化改革服务经济社会发展八项措施》中规定取消部分消防备案项目。取消投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下(或者省级人民政府住房城乡建设主管部门确定的限额以下)的建设工程消防设计和竣工验收消防备案。所以300米以下不需要备案
-
牵手狠困难蔚
健身房属于娱乐场所,该场所消防设施必须设置自动喷水灭火系统、消火栓系统、火灾自动报警系统、应急疏散及照明系统,机械排烟系统,并配备足够灭火器;
《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》规定:当单体建筑,健身房建筑面积大于2500平方米,需报消防验收;
单体建筑面积大于40000m^2或者建筑高度超过50m的公共建筑,需报消防验收;
设在人员密集场所的健身房需报消防验收。
-
齐鲁菏泽我爱你
需要,须消防验收合格才行。
-
司马贤明
别跟公务员讲理,他们是有执照的流氓。
给他们领导塞点钱就没问题了!
-
桥牌网饥饿而门
1、现在已经没有〈消防安全许可证〉了
2、〈公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证〉是公众聚集场所消防安全许可的唯一法律文书。
-
程杨清
不知道你说的是什么类证明,提供给谁的。健身房属于“公众聚集场所”,其建造或装修要遵循建设部门和消防部门的程序,开业前要向消防部门申请“消防安全检查“。面积方面,小于300平方不需要申请施工许可证,也不需要办理消防备案。200平方以下不需要申请”消防检查“。
-
爱吃手撕鸡嘿嘿
《中华人民共和国消防法》 第五十八条:违反本法规定,有下列行为之一的,责令停止施工、停止使用或者停产停业,并处三万元以上三十万元以下罚款:
(一)依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程,未经依法审核或者审核不合格,擅自施工的;
(二)消防设计经公安机关消防机构依法抽查不合格,不停止施工的;
(三)依法应当进行消防验收的建设工程,未经消防验收或者消防验收不合格,擅自投入使用的;
(四)建设工程投入使用后经公安机关消防机构依法抽查不合格,不停止使用的;
(五)公众聚集场所未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求,擅自投入使用、营业的。
你所说的情况属于上面的第(三)种情形,罚款额在3~30万。不过实际工作中当事人通常都会和消防部门沟通,未必会罚这么多。
-
那春晓
需要的,根据我国消防法及相关法律规范,在居民区商圈等地所开设的健身房,需要有相应的防火部门的检验,以及可用的防火器具,防火通道,因此一般情况下需要消防部门的证明。
-
晓风メ残月
把消防图纸准备好三份,先去当地消防大队备案,现在城建的这样备案,等你装修差不多了,让消防大队的过来检查,现在主要就是喷淋系统,烟感系统,自动报警器系统,哪里不对的及时更改一下,问题不大,我装修两个健身房了,消防都是自己跑的,就是麻烦一点,想不麻烦直接找个消防代办就行了。