干式自动喷水系统灭火后怎么操作

2022-05-26 11:21:06 440人阅读
干式自动喷水系统灭火后怎么操作

4人参与回答

  • 驭念者

    末端试水装置的作用,是在正常状态下,模拟喷头开启后,测试系统功能能否满足灭火要求。

    但你后面说的火灾时开启末端试验阀的说法,从未见那个规范有规定,而且与理不符。

    若是干式系统,喷头破裂后应该开启自动排气阀的电磁阀,便于管道内空气快速排空。

    你在查看一下资料。

  • 凸小凸械

    在预作用系统实施灭火时,自动排气阀不需要关闭;自动排气阀排气不排水当管网内的空气排空,注满水之后,自动排气阀会自动关闭,不会漏水的;当灭火结束后,主机复位,排气阀前的电磁阀自动关闭。

  • 张and何

    一、闭式系统:湿式、干式、预作用系统

    二、开式系统:雨淋、水幕系统

  • 披着狼皮兔

    干式自动喷水系统的喷头向上是为了更加准确地监测到空气压强的变化。干式自动喷水系统的喷头向上地作用是在其出口侧充以压缩气体,当气压低于某一定值时能使水自动流入喷水系统并进行报警。干式系统适用于环境温度低于4℃和高于70℃的建筑物和场所,如不采暖的地下车库、冷库等。干式系统与湿式类似只是控制信号阀的结构和作用原理不同,配水管网与供水管间设置干式控制信号阀将它们隔开,而在配水管网中平时充满着有压力气体用于系统的启动。发生火灾时,喷头首先喷出气体,致使管网中压力降低,供水管道中的压力水打开控制信号阀而进入配水管网,接着从喷头喷出灭火。不过该系统需要多增设一套充气设备,一次性投资高、平时管理较复杂、灭火速度较慢。扩展资料:干式自动喷水系统的特点:

    1、干式系统在报警阀后的管网内无水,故可避免冻结和水汽化的危险,不受环境温度的制约,可用于一些无法使用湿式系统的场所。

    2、比湿式系统投资高。因需充气,增加了一套充气设备而提高了系统造价。

    3、干式系统的施工和维护管理较复杂,对管道的气密性有较严格的要求,管道平时的气压应保持在一定的范围,当气压下降到一定值时,就需进行充气。

    4、比湿式系统喷水灭火速度慢,因为喷头受热开启后,首先要排出管道中的气体,然后再出水,这就延误了时机。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听