自动喷水灭火系统温度达到多少

8人参与回答

  • 科通小星星

    湿式系统内充满有压水,安装环境温度在4℃~70℃之间;干式系统内充满有压气体,安装环境可以是低于4℃或者高于70℃,并且有充气设备,系统管网的最高位设置快速排气阀。

  • 越吃越想吃的啦

    首先适用的场所不同,环境温度<4℃或>70℃的场所用干式,避免管道内液体结冰或受热蒸发。

    湿式自动喷水灭火系统出水时间快,喷头破裂就有水喷出,干式自动喷水灭火系统有不超过1分钟的充水时间。

  • 杏香满屋

    你是想知道工作原理吧? 自动喷水灭火系统由给排水专业设计,一般是湿式系统。

    喷头上有感温元件,当火灾发生时,环境温度达到设定值,喷头自动喷水;消防管内有水流动,水流指示计、报警阀组产生报警信号输入到火灾自动报警系统(电气)。当喷...

  • 的风格的风格发

    1、它是自动的。当火灾发生时,温度达到一定值,系统会自动启动,进行灭火,而不用人为干预。

    2、能将火灾扑救在初起时期,这样就能够减少火灾事故的损失。

    3、系统比较简单,相对来说会可靠一些。

  • 诺夏如风

    消防洒水喷头有上喷、下喷、侧喷及隐蔽式,感应温度有68°、93°,常规地方装68°就可以,93°一般安装在酒店宾馆的厨房及相对温度较高的场所。

  • 看帖不回滴呆羊

    消防喷淋头启动所需的温度一般为安装场所最高温度再加三十度,室内一般为68℃。如果在厨房等地方,动作温度需要高一点,93℃,阳光下的玻璃棚屋还要高点。所以你该明白了吧。

  • 汽服小云云

    干湿两用自动喷水灭火系统是干式自动喷水灭火系统与湿式自动喷水灭火系统交替使用的系统。其组成包括闭式喷头、管网系统、干湿两用报警阀、水流指示器、信号阀、末端试水装置、充气设备和供水设施等。干湿两用系统在使用场所环境温度高于70℃或低于4℃时,系统呈干式;环境温度在4℃到70℃之间时,可以将系统转换成湿式系统。

  • 你叫我小馋猫

    消防水箱装满水,当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后(一般是68°C)自动爆裂,管内的水在屋顶消防水箱的作用下自动喷出,这时湿式报警阀会自动打开,阀内的压力开关自动打开,而这个压力开关有根信号线和消防泵连锁,泵就自动启动了。然后消防泵把水池的水通过管道提供到消防栓、屋顶水箱和喷头,整个消防系统开始工作。