建筑防火墙设置在哪些部位
3人参与回答
-
晓风メ残月
防火墙不宜设置在转角处是因为:火灾事故表明,防火墙设在建筑物的转角处且防火墙两侧开设门窗等洞口时,如门窗洞口不采取防火措施,则不能有效防止火势蔓延(如图)。
-
走遍祖国
防火墙是根据你设计的建筑平面,剖面情况定的。
没有一定怎样设定,一般在两个防火分区之间设防火墙。 -
回到日常的绯绡
术语:耐火极限:在标准耐火试验条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起,至失去承载能力、完整性或隔热性时止所用时间,等级用小时(h)表示。防火分区:在建筑内部采用防火墙、楼板及其他防火分隔设施分隔而成,能在一定时间内防止火灾向同一建筑其余部分蔓延的局部空间。防火墙:防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体。防火隔墙:建筑内防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于规定要求的不燃性墙体。区分一下「防火墙」和「防火隔墙」的概念。■共同点:都是不燃性墙体,对耐火极限有一定要求都具有防止火灾蔓延的功能■不同点:防火墙可位于建筑边界,防火隔墙位于建筑内防火墙耐火极限不能低于3.00h,防火隔墙耐火极限可根据实际需要调整。概念解读:不燃性墙体,耐火极限不低于3小时,重要防火构件,与其他防火构件构成防火分区,能防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区内,在火灾初期和灭火过程中,能将火灾有效限制在一定空间内,对于减少火灾损失具有重要作用。通常防火墙分为:内防火墙、外防火墙和室外独立墙几种类型。防火构件:固定式防火分隔构件:防火墙,普通砖墙、楼板等可开启关闭式防火分隔构件:防火门、防火窗、防火卷帘、防火水幕等。《GB50016-2014建筑设计防火规范》规定:6. 1. 1火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重结 构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。当高层厂房(仓库) 屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于100h,其他建筑屋顶承重结构和屋面板的耐 火极限低于0.50h时,防火墙应高出屋面0.加以上。6. 1. 2 防火墙横截面中心线水平距离天窗端面小子4.0m,且天窗端面为可燃性墙体 时,应采取防止火势蔓延的措施。6. 1. 3 建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m以上,且 防火墙两侧的外墙均应为宽度均不小于2.0m的不燃性墙体,其耐火极限不应低于外墙的耐火极限。建筑外墙为不燃性墙体时, 防火墙可不凸出墙的外表面,紧靠防火墙两侧的门、 窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m:采取设置乙级防火窗等防止火灾水 平蔓延的措施时,该距离不限。6. 1. 4 建筑内的防火墙不宜设置在转角处, 确需设置时,内转角两侧墙上的门、 窗、 洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓 延的措施时,该距离不限。6. 1. 5 防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。防火墙内不应设置排气道。6. 1. 6 除本规范第6. 1. 5规定外的其他管道不宜穿过防火墙,确需穿过时,,应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实,穿过防火墙处的管道保温材料,应采用 不燃材料;当管道为难燃及可燃材料时,应在防火墙两侧的管道上采取防火措施。6. 1. 7 防火墙的构造应能在防火墙任意侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而破坏时,不会导致防火墙倒塌。参考资料:《GB50016-2014建筑设计防火规范》
相关问题
- 燃烧性能等级a级是什么意思1个回答
- 主体结构和裙房的定义是什么1个回答
- 山东省建筑面积计算规则2个回答
- 建筑防火分类是什么3个回答
- 建筑防火等级如何确定6个回答
- 建筑防火分区指的是什么5个回答
- 建筑防火措施的专业分工有哪些4个回答
- 建筑防火的多功能厅指什么3个回答