什么叫灭火浓度
6人参与回答
-
茅台不是酒HK
气体灭火系统是指平时灭火剂以液体、液化气体或气体状态存贮于压力容器内,灭火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火系统。并能在防护区空间内形成各方向均一的气体浓度,而且至少能保持该灭火浓度达到规范规定的浸渍时间,实现扑灭该防护区的空间、立体火灾。主要有七氟丙烷、混合气体、气溶胶、二氧化碳、
-
封谋阉
1)七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍。2)固体表面火灾的灭火浓度为5.8%,其他灭火浓度可按《气体灭火系统设计规范》(GB 50370--2005)附录A中表A-1的规定取值,惰化浓度可按附录A中表A-2的规定取值。附录A中未列出的,应经试验确定。3)图书、档案、票据和文物资料库等防护区,灭火设计浓度宜采用10%。4)油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电机房等防护区,灭火设计浓度宜采用9%。5)通讯机房和电子计算机房等防护区,灭火设计浓度宜采用8%。6)防护区实际应用的浓度不应大于设计浓度的1.1倍。7)在通讯机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s;在其他防护区,设计喷放时间不应大于10s。8)灭火浸渍时间应符合下列规定:①木材、纸张、织物等固体表面火灾,宜采用20min。②通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾,应采用5min。③其他固体表面火灾,宜采用10min。④气体和液体火灾,不应小于1min。9)七氟丙烷灭火系统应采用氮气增压输送。氮气的含水量不应大于0.006%。储存容器的增压压力宜分为三级,并应符合下列规定:①一级2.5+0.1MPa(表压)。②二级4.2+0.1MPa(表压)。③三级5.6+0.1MPa(表压)。10)七氟丙烷单位容积的充装量应符合下列规定:11)管网的管道内容积,不应大于流经该管网的七氟丙烷储存量体积的80%。12)管网布置宜设计为均衡系统,并应符合下列规定:①喷头设计流量应相等。②管网的第1分流点至各喷头的管道阻力损失,其相互间的最大差值不应大于20%。13)灭火设计用量或惰化设计用量和系统灭火剂储存量,应符合下列规定:①防护区灭火设计用量或惰化设计用量,应按下式计算。式中W----灭火设计用量或惰化设计用量(kg);K----海拔高度修正系数。②灭火剂过热蒸气在101kPa大气压和防护区最低环境温度下的质量体积,应按下式计算。S=0.1269+0.000513?T式中T----防护区最低环境温度(℃)。③系统灭火剂储存量应按下式计算。④储存容器内的灭火剂剩余量,可按储存容器内引升管管口以下的容器容积换算。⑤均衡管网和只含一个封闭空间的非均衡管网,其管网内的灭火剂剩余量均可不计。防护区中含两个或两个以上封闭空间的非均衡管网,其管网内的灭火剂剩余量,可按各支管与最短支管之间长度差值的容积量计算。15)喷头的实际孔口面积,应经试验确定,喷头规格应符合《气体灭火系统设计规范》(GB 50370--2005)附录D的规定。
-
安琪iiiiiii
D答案解析: 二氧化碳设计浓度不应小于灭火浓度的1.7倍,并不得低于34%。当防护区内存有两种及两种以上可燃物时,防护区的二氧化碳设计浓度应采用可燃物中最大的二氧化碳设计浓度。
-
儒雅的枭鹰
灭火浓度:在101kpa大气压和规定的温度条件下,扑灭某种火灾所需灭火剂在空气中的最小体积百分比;
惰化浓度:当引火源加入时,在101kpa大气压和规定的温度条件下,能抑制空气中任意浓度的可燃气体或可燃液体蒸汽的燃烧发生所需的灭火剂在空气中的最小体积百分比。
-
水果姐姐fruit
灭火浓度:在101Kpa大气压和规定的温度条件下,扑灭某种火灾所需灭火剂在空气中的最小体积百分比; 惰化浓度:当引火源加入时,在101Kpa大气压和规定的温度条件下,能抑制空气中任意浓度的可燃气体或可燃液体蒸汽的燃烧发生所需的灭火剂在空气中的最小体积百分比。
-
冷色控堕
自动泄压装置作为气体灭火系统的辅助设备,平时常闭。
火灾发生时,气体灭火装置释放气体导致防护区内压力超过设定值时,泄压装置会自动开启泄放多余的气体,当压力降到设定值时,自动泄压装置自动关闭,维持防护区内的灭火浓度,避免围护结构遭到破坏,导致灭火失败或其他严重损失。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答