灭火器有效期是几年规范

2022-05-26 10:52:11 237人阅读
灭火器有效期是几年规范

3人参与回答

  • 长阳路小霸王

    灭火器有10年有效期,每年都需要重新重装灭火剂。

    灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器筒体,按照国家相关规范,灭火器的强制报废年限是10年,也就是灭火器筒体的8年有效期;另外一个方面,灭火器的灭火剂也有一个有效期,一般来说灭火剂的有效期为1到2年,通常灭火器在重新重装时,厂家都会贴上灭火剂的有效期,也就是说多数情况下灭火器在10年有效期内,每年都需要重新重装灭火剂,这两类有效期都是指灭火器从出厂之日起开始计算的

  • 我是卖发电机的

    根据《灭火器维修与报废规程》(GA95-2007)规定,灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:

    1、水基型灭火器----6年;

    2、干粉灭火器----10年;

    3、洁净气体灭火器----10年;

    4、二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;因此,综合起来说,没有报废的灭火器应该是有效的。

  • 水君Suicune

    灭火器的有效期限与维修期限可参考如下:一、有限期1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年;2、干粉灭火器的有效期限为10年;3、水基型灭火器的有效期限为6年。二、维修期限1、水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修;2、二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听