毛茸茸的妖孽
购销合同上有的
产品质量书上也有的
这个东西是连续的系统中有储罐、或是气瓶
一般是用在电力系统的气态七氟丙烷
一次性的,一着火不管用没用完都得重新充装的
但是因为气态分子容易扩散损耗
所以每年都需要对储罐进行称重,对于重量不足的需要填补
这个是额外的收费的
所以厂家一般都会留下联系方式的
给他打电话就可以了
-
诗缘happy
1、七氟丙烷药剂本身的有效期为100年;2、钢瓶等压力容器的使用年限为30年。所以正常情况下,是不是用更换药剂和钢瓶的。经常检查一下,如果药剂量不足时,请及时补充。钢瓶使用年限,根据国家《气瓶安全技术监察规程》,明确规定钢质无缝气瓶使用年限30年,钢质焊接气瓶使用年限。七氟丙烷钢瓶设备的保质期,一般看钢瓶的性质了,总体而言在20-30年不等。而且根据规程,像七氟丙烷、IG541及高压二氧化碳气体钢瓶是3年一检,氮气瓶5年一检。七氟丙烷在常温下气态,无色无味、不导电、无腐蚀,无环保限制,大气存留期较短。灭火机理主要是中断燃烧链,灭火速度极快,这对抢救性保护精密电子设备及贵重物品是有利的。七氟丙烷的无毒性反应(NOAEL)浓度为9%,有毒性反应(LOAEL)浓度为10.5%,七氟丙烷的设计浓度一般小于10%,对人体安全。20世纪90年代初,工业发达国家首选用七氟丙烷替代哈龙灭火系统并取得成功。七氟丙烷灭火装置优缺点1、有管网系统经过管网喷放,喷头平均分配,所以喷放均匀,灭火效果好,而无管网一般都是箱体喷头直接喷放,喷放不够均匀;2、有管网需要单独设置钢瓶间,设置管网,而无管网不需要,如果只保护一个区域,从经济角度有管网系统成本高。3、如果多个区域,有管网系统可以用同一套系统保护多个防护区。不同防护区发生火灾,针对性的喷放,而无管网需要每个防护区单独设置钢瓶和灭火剂,这个时候无管网的价格就比较高了。4、有管网系统钢瓶在钢瓶间。因为距离远,所以要求压力高,一般4.2MPa。有的是5.6MPa。5、无管网系统钢瓶在防护区。因为在防护区,所以压力不能太高,所以一般选2.5MPa。
-
韵境耪
1)无自动喷淋系统或使用水喷淋系统会造成水损失的设备。
2)主要适用于贵重物品、无价珍宝、电子计算机房、配电房、变压器房、档案文库资料室、小型油库、电讯中心等小型防护区的消防保护。
3)电气设备:如计算机房、配电室、电讯中心及电气设备等。
4)可扑救A、B、C各类火灾。
5)活泼金属、金属氢化物和灭火前不能切断气源的火灾除外。 如果还有其他问题可以联系我!
-
叶紫萱AL
七氟丙烷灭火系统主要适用于计算机房、通讯机房、配电房、油浸变压器、自备发电机房、图书馆、档案室、博物馆及票据、文物资料库等场所,可用于扑救电气火灾、液体火灾或可熔化的固体火灾,固体表面火灾及灭火前能切断气源的气体火灾。注意:七氟丙烷灭火系统不可用于下列物质的火灾:(1) 氧化剂的化学制品及混合物,如硝化纤维、硝酸钠等。(2) 活泼金属,如: 钾、钠、镁、铝、铀等。(3) 金属氧化物,如:氧化钾、氧化钠等。(4) 能自行分解的化学物质,如过氧化氢、联胺等。
-
橙色大猫CC
1、自动启动方式,探测器检测到烟雾和温度报警后,自动启动; 2、手动启动方式,发现火灾后,通过按下气体灭火盘紧急按钮或现场紧急按钮,手动启动; 3、手动机械启动方式,人员手动按下驱动氮气瓶手动按钮或集中机械手动气瓶装置。 七氟丙烷(HFC--227ea)灭火系统是一种高效能的灭火设备,其灭火剂HFC--ea是一种无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染的气体,对大气臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零,是卤代烷1211、1301的替代品之一。
-
花骨朵lynn
1、七2113氟丙烷药剂本身的有效期为5261100年?钢瓶等压力容器的使用年4102限为30年。
2、所以正常情况下,是不是用更换药剂和1653钢瓶的。
经常检查一下,如果药剂量不足时,请及时补充。
资料拓展七氟丙烷自动灭火系统是集气体灭火、自动控制及火灾探测等于一体的现代化智能型自动灭火装置,符合DBJ15-23-1999《七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范》及ISO14520-9《气体灭火系统-物理性能和系统设计》系统设计及产品标准规范的要求,本系统装置设计先进、性能可靠,操作简单,环保良好等特点。
七氟丙烷自动灭火系统由储存瓶组、储存瓶组架、液流单向阀、集流管、选择阀、三通、异径三通、弯头、异径弯头、法兰、安全阀、压力信号发送器、管网、喷嘴、药剂、火灾探测器、气体灭火控制器、声光报器、警铃、放气指示灯、紧急启动/停止按扭等组成。
灭火特性: 1、灭火效率高; 2、洁净环保具有良好的清洁性 ,在大气中完全汽化不留残渣; 3、经济实惠; 4、良好的电气绝缘性; 5、适用于有人工作的场所,对人体基本无害。
七氟丙烷气体灭火系统一般常见的有管网式、柜式、悬挂式,这三种也属于内储压七氟丙烷气体灭火系统,其输送距离30米以内,还有一种是外储压七氟丙烷气体灭火系统,其输送距离可以达到150米,选择气体灭火方案,不要盲目地选择,一般根据防护区的大小及结构选择适合的气体灭火方案,这样不会造成经济浪费。
:-七氟丙烷气体灭火系统
-
敬关ya
1、七氟丙烷药剂本身的有效期为100年?钢瓶等压力容器的使用年限为30年。 2、所以正常情况下,是不是用更换药剂和钢瓶的。经常检查一下,如果药剂量不足时,请及时补充。
-
大梦forever
七氟丙烷药剂本身的有效期为100年,钢瓶等压力容器的使用年限为30年,灭火系统应每个季度小检,每年大检,如果药剂泄漏量较大需要重新补药充压。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答