二氧化碳灭火器冲罐时间多少

2022-05-26 10:39:55 113人阅读
二氧化碳灭火器冲罐时间多少

7人参与回答

  • 笨笨的xinxin

    第一步:将灭火器提至着火点上风口处,距火源2M左右

    第二步:调整喇叭筒位置,使喇叭筒与瓶身成90°

    第三步:拔掉铅封和保险栓

    第四步:一手托住灭火器底部,一手按压压把,对准火源根部扫射

    注意事项:

    第二步和第三步顺序不能颠倒,以防在拔掉铅封和保险栓时误压下压把,导致手部冻伤。

    当需要扑灭的燃烧物是液体时,不能对准火源根部扫射,应从四周向中间扫射。

  • 超猪RONNIE

    1、使用方法:先拔出保险销,再压合压把,将喷嘴对准火焰根部喷射。 2、注意事项:使用时要尽量防止皮肤因直接接触喷筒和喷射胶管而造成冻伤。扑救电器火灾时, 如果电压超过600伏, 切记要先切断电源后再灭火。 二氧化碳灭火器利用所充装的液态二氧化碳喷出灭火的灭火器。由筒体、瓶阀、喷射系统等部件构成。分为: 【1】 手提式二氧化碳灭火器。总重量小于或等于28kg,其规格有2kg、3kg、5kg、7kg四种; 【2】推车式二氧化碳灭火器。总重量大于28kg,其规格有20kg、25kg两种。二氧化碳灭火器适用于扑救各种可燃液体和可燃气体的初起火灾。以及带电设备和精密电子仪器、贵重设备的火灾。但不宜在室外刮大风时使用,在窄小和密闭的空间使用后,要及时通风或人员撤离现场,以防窒息。

  • 韩玲玉之后来人

    按国家要求,出厂后满五年第一次维修充装,之后每两年维修一次。重点消防单位干粉灭火器和二氧化碳灭火器应该每年充装的。这是在正常的情况下,如果在检查中发生气压不足等情况,要及时维修。

  • 太阳挂tian

    一、二氧化碳灭火器的维修时间与干粉灭火器一样,但是报废期限不同。 二、新的干粉灭火器,出厂后满10年报废,然而二氧化碳灭火器出厂后满12年报废; 新购置的干粉灭火器,只要未使用过、压力表指针在绿区、铅封未动过,一般5年内有效; 即将满5年或一旦使用过应当重新充装,或一旦重新充装过每2年充装一次。 但是二氧化碳灭火器,由于没有压力表,所以检查起来比较麻烦。一般铅封未动过,5年内有效; 即将满5年或一旦使用过应当重新充装,或一旦重新充装过每2年充装一次。 三、执行标准1、国家标准:建筑灭火器配置验收及检查规范GB50444-2008 2、行业标准:公共安全行业标准灭火器维修与报废规程GA95-2007

  • 讲附厩

    二氧化碳灭火器正确使用的步骤为:

    (1)在距离燃烧物 3-5米左右时,对于压把开启式,要先撕掉保险装置的小铅块,拔出保险销,一手握住喇叭筒根部的手柄,将喷筒对准火焰,另一手压下开启压把,二氧化碳即喷射而出。 没有喷射软管的,应把喇叭筒向上扳动 70°-90°。

    (2)当扑救可燃液体火灾时,若可燃液体呈流淌状燃烧, 应将灭火剂的喷流由近而远、左右摆动向火焰喷射;若燃烧液体在容器内燃烧,应从容器一侧上方向燃烧的容器中喷射。切忌直接喷在燃烧液的液面上。

    (3)二氧化碳能使人窒息。在室内小空间使用时,灭火后, 人员应尽快离开。若在室外使用,应选择在上风方向。火灾扑救后, 应先打开门窗通风,然后再进入。

    安全提示:使用时,不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连线管,防止手被冻伤。

    二氧化碳能使人窒息,在室内小空间使用灭火后要尽快撤离。

  • 小鼻屎MOON

    1、首先,将灭火器提着到火点风口处,距离火源两米左右。

    2、然后,放下灭火器,调整好喇叭筒位置,由于二氧化碳灭火器没有黑色软管,所以应该把喇叭筒向上扳70~90度。

    3、接下来,让我们拔掉铅封,还有保险栓。

    4、最后,我们一手握住喇叭筒根部的手柄,另一只手紧握启闭阀的压把,对准上风货源根部进行扫射,即可。

  • 洛阳修文

    有效喷射时间大于8秒

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听